<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>kW</title>
        <description> 1. Kopā uzstādītā jauda (kW).
2. Vienlaicīgā maksimālā slodze (kW).

Kā no 1 tiek pie 2 ? Lieto kādu koeficientu vai piemet uz aci? Paldies.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/62529/62529/_subject_#msg-62529</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 14:59:36 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/87147/_subject_#msg-87147</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/87147/_subject_#msg-87147</link>
            <description><![CDATA[ dots: man ir projekts, kura ir<br />
Pu=463kW<br />
Pa=120kW<br />
pec literaturas ir a, ka vienlaicibas koef ~0,6-0,7, ka projektetajs izrekinaja uagsminetos datus? tipa apmeram koef. ir o,35. pec kadas literaturas, man vajag atsaukties uz gramatu :D<br />
<br />
skatoties principshema, tur nav neka tada, kas varetu stradat tikai avarijas gadijuma, kadi sukni utt. reali padomajot, varbut ta ari ir, ka servisa visi uzraiz nepacels auto utt. bet uz ko aatsaukties? man diplomdarba aprekineim... izskatas, ka bus japartaisa shema, uz mazaaku :D<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>gamu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:37:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/63056/_subject_#msg-63056</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/63056/_subject_#msg-63056</link>
            <description><![CDATA[ Parasti jau dara tā. <br />
Ja tu projektē iekšējos tīklus privātmājai, tad pietiek vienkārši loģiski padomāt ko un cik daudz iemītnieki var reizē maksimāli saslēgt un cik daudz reizē saslēgt būtu daudz maz racionāli - jo ja tev ievācas tai mājā Tvaika ielas iemītnieki un sāk protestēt, ka neiet reizē elektriskā apkure, kondicionēšana, svarka, komopresors, motorzāģis, urbis, tējkanaa, fēns, TV, kompis un visas cepeškrāsnis, tad sūti viņus bekot :D  Un paņem apmēram 30% rezervi uz kabeļiem un sadalēm.<br />
Ja tu projektē biroju/veikalu vai tml. ēku, tad rēķini visu gaismu 100%, kompjus 60-85% (skatoties, kas par objektu), parastos kontakrus (40-60%) vēl kaut ko no tualetēm un virtuvītēm UN tehnoloģiskās slodzes pēc tehnolōģijas (ventilācija, čilleri, draikūleri, mitrināšana, el.apsilde, siltummezgls, pažarsūkņi utt., tam visam tev vajag informāciju no attiecīgajiem projektētājiem cik daudz un  kā kas strādās).<br />
Ja tu projektē daudzdzīvokļu māju, tad atsevišķiem dzīvoklīšiem vienlaicīgā pēc loģikas (reāli būs no (16)25-32A) un pa virsu kopējā vienlaicība (lētajiem dzīvokļiem lielāka, elitārajiem mazāka). Motivācija - pa brīvdienām un svētkiem, kad parasti ir slodžu maksimumi, jo visi mājās kaut ko rušinās, elitārie parasti vazājas apkārt pa tusiem, ārzemēm, lauku īpašuiem vai rezerves rezidencēm, atšķiŗībā no proletariāta. Savukārt elitārajiem parasti lielākam viena dzīvokļa jauda, jo vairāk navarotu.<br />
Ja tu prjektē jebkādu rūpnīcu, metālapstrādes cehu, attīrīšanas iekārtas vai ko līdzīgu, sūti visus nah, kamēr tev neiedod skaidru tehnoloģisko uzdevumu, kas ar ko reizē strādās. Te tu pats nu neko nevari izzīlēt.<br />
Ja tu projektē priekš Latvenergo rekonstrukciju, tad vienlaicība sākot no 20% (pāķu grausru rajonā) līdz kādiem 50% (jaunbūvju rajonos, centrā) uz LIELU patērētāju skaitu (vismaz 20gab). Jo mazāk patērētāju uz atzara, jo lielāka veinlaicība. 2 gab - 0,85, 3 gab - 0,75, 4 gab - 0,7, kaut kā tā... Bet par šito ir speciālas formulas, kādas nu kurš pasūtītājs (LE struktūrvienība) prasa lietot.]]></description>
            <dc:creator>zhavoronoks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Jul 2007 23:47:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62777/_subject_#msg-62777</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62777/_subject_#msg-62777</link>
            <description><![CDATA[ pamēģini paspēlēties ar šito softu<br />
[<a href="http://www.electric-house.ru/electric_v4.4.htm"  rel="nofollow">www.electric-house.ru</a>]]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Jul 2007 06:50:45 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62775/_subject_#msg-62775</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62775/_subject_#msg-62775</link>
            <description><![CDATA[ ja skolai projekts(visdrīzāk fizikā vai tml.), tad skolotājs noteikti gribēs(parasti patīk učukiem formulas), lai izmanto formulas vienlaicīgās slodzes iegūšanai no uzstādītās. varbūt aizej pie skolotāja un paprasi kādu formulu izmantot labāk tavam gadījumam.<br />
]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 22 Jul 2007 06:35:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62618/_subject_#msg-62618</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62618/_subject_#msg-62618</link>
            <description><![CDATA[ Olegs Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
<br />
&gt; <br />
&gt; Uzstādīta slodze būs visu el. iekārtu jaudas<br />
&gt; summa (Puzst.), aprēķina jauda (Pa) būs <br />
&gt; Puzst. x izmantošanas koeficients, Tavā<br />
&gt; gadījumā koeficientu jāizvēlas ta, lai<br />
&gt; aprēķina strāva – Ia (Ia=Pa/0.64) būtu<br />
&gt; mazāka par 32A, jo jā ievadautomāts būs<br />
&gt; lielāks par 40 A, būs dārgāk jāmaksā. tad Pa<br />
&gt; &lt; 32/0.64 &lt; 50kW – pietiekoši daudz. <br />
<br />
Kļūdu labojums - 32A x 0.64 = 20,5 kW !!!!! Nedaudz pārcientos  :)<br />
<br />
<br />
Vēl jāprasa uzdevumi no pasūtītāja par arējo apgaismojumu (ja ir), ja ir pazemes garāža tad uzdevumu iebrauktuves (padusa) el. apsildei. Uzdevumu no ūdens un kanālizācijas projēktetājiem, (sūkņi, cauruļu un tt. el. apsilde - UK daļa). Uzdevumu no ventilacijas un kondiceonēšanas projektētājiem (ventilātori, kondicionieri un tt. - AVK daļa). Uzdevumu no vājstrāvas tīklu projektētājiem (internets, TV, domofons, apsardzes sign., videonoverošana un tt. VS daļa). Un protams, zibensaizsardzība un atkārtotais zemējuma konturs! Ārējo tīklu projektā paskaties kur paredzēts ievads mājā un kur būs māju sadalne.  Visu iekšējo komunikāciju trases jasaskaņo sava starpā.  <br />
Ja būs jautājumi raksti vel...<br />
]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Jul 2007 07:27:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62593/_subject_#msg-62593</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62593/_subject_#msg-62593</link>
            <description><![CDATA[ Rīgā, jaunbūve. Ārējo tīklu projekts ir. Līdz saskaņošanai vēl neesmu ticis.<br />
]]></description>
            <dc:creator>Iesācējs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 23:02:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62591/_subject_#msg-62591</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62591/_subject_#msg-62591</link>
            <description><![CDATA[ Privātmājā? Tad skaitītājs būs ārpusē, pēc skatītāja automātslēdzis 32A ar „B” raksturlīkni, līdz dzīvokļa sadalnei kabelis Cu-5x6, iekšā pa māju 3x1.5 apgaismojumam, 3x2.5 spēka un rozešu tīklam, 5x2.5 trīsfāzu slodzei (el. plītis utt.). Pār automātiem es jau rakstīju. Vienlaicīga maks. slodze (priekš Latvenergo pieteikuma būs 32A. <br />
<br />
Aprēķini:<br />
spriegums 400/230V !!!!<br />
jaudas koef. cos f = 0.93<br />
tad I = P/0.64 – lai atrāk.<br />
<br />
Uzstādīta slodze būs visu el. iekārtu jaudas summa (Puzst.), aprēķina jauda (Pa) būs <br />
Puzst. x izmantošanas koeficients, Tavā gadījumā koeficientu jāizvēlas ta, lai aprēķina strāva – Ia (Ia=Pa/0.64) būtu mazāka par 32A, jo jā ievadautomāts būs lielāks par 40 A, būs dārgāk jāmaksā. tad Pa &lt; 32/0.64 &lt; 50kW – pietiekoši daudz. <br />
<br />
Rekonstruēta vai jaunbūvē? Ārējo tīklu projekts ir? Objekts ir Rīgā? <br />
Būs jāsaskaņo ar Latvenergo. Projekta noformēšana saskaņa ar LBN „Būvprojekta saturs un ....” www.likumi.lv. vajag sertifikātu! <br />
]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 22:32:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62583/_subject_#msg-62583</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62583/_subject_#msg-62583</link>
            <description><![CDATA[ Šādi lielumi tiek prasīti pieslēguma pieteikumā:<br />
[<a href="http://www.st.latvenergo.lv/pls/portal/docs/PAGE/LATVIAN/FILES/Pieteik_FP.pdf"  rel="nofollow">www.st.latvenergo.lv</a>]<br />
Minētās jaudas teorētiski var iespaidot:<br />
1) cik resnu kabeli priekš tevis liks;<br />
2) vai neprasīs apmaksāt jaudas palielinājumu trafam;<br />
3) kā sadalīs pieslēguma maksu vairāku lietotāju gadījumos;<br />
tomēr parasti manuprāt praktiska nozīme ir tikai ievadaizsardzības strāvas limitam un nostrādes ātruma grupai (ļauj arī C). Ja Tu klientu apkalpošanas centrā pateiksi, &quot;cik ampērus gribi&quot;, minētās jaudas Tev meitenes nodiktēs :) Vai Tu jaudas limitu (kurš būs mazāks par drošinātāja_strāva x 220 x 3) vēlāk ne uz brīdi nepārtērēsi, Latvenergo manuprāt praktiski nevar izkontrolēt. Toties var izkontrolēt kaimiņu tantiņas - nedo&#039; die&#039;s Tu iedomāsies metināt seriālu laikā!<br />
]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 21:13:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62579/_subject_#msg-62579</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62579/_subject_#msg-62579</link>
            <description><![CDATA[ Ļoti daudzus jautājumus esmu atradis dažādās literatūrās, bet laiks spiež, tāpēc uzbāžos :)<br />
Projektēju divstāvu privātmājai elektroinstalāciju. Vēlāk būs pašam arī tas jāsavelk.<br />
Projekts skolai, darbs pašam.]]></description>
            <dc:creator>Iesācējs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 20:56:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62565/_subject_#msg-62565</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62565/_subject_#msg-62565</link>
            <description><![CDATA[ Iesacej!<br />
<br />
Paņem RTU bibliotēka grāmatu „Elektroapgāde” un vēl bija kāda jauna pār zemsprieguma aparātiem, nosaukumu neatceros, jo es jūtu, ka drīz sekos jautājumi par kabeļu izvēli, sprieguma zudumiem, komutācijas aparātiem. ;-) .<br />
Ja nav noslēpums ko Tu projektē?<br />
<br />
Lai izrēķināt maks. pieļaujamo un aprēķina jaudu izmanto koeficientus, bet jāzina kas par objektu, raksti konkrētāk<br />
]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 18:52:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62539/_subject_#msg-62539</guid>
            <title>Re: kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62539/_subject_#msg-62539</link>
            <description><![CDATA[ Ja runa par elektrību, tad 1. ir vispār visu iespējamo patērētāju kōpējā iespējamā jauda<br />
2. Ir tas, cik reāli varētu venlaicīgi ieričes darboties, un ar kādu jaudu. <br />
Koeficients tur nekāds nebūs, ja nu vienīgi runa ir par kaut kādiem lieliem objektiem , kur veikti pētījumi konkrētais paterētāju grupai (piem. mājsaimniecības, 9 stāvu apbūve utml.) un noteikti to vienlaicības koeficienti. <br />
<br />
Kam to īsti Tev vajag?]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 15:14:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/62529/62529/_subject_#msg-62529</guid>
            <title>kW</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/62529/62529/_subject_#msg-62529</link>
            <description><![CDATA[ 1. Kopā uzstādītā jauda (kW).<br />
2. Vienlaicīgā maksimālā slodze (kW).<br />
<br />
Kā no 1 tiek pie 2 ? Lieto kādu koeficientu vai piemet uz aci? Paldies.]]></description>
            <dc:creator>Iesācējs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2007 05:14:49 +0300</pubDate>