<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Kāzus!</title>
        <description> Problēmas ar automātiskajiem drošinātājiem.
Uz istabu stāv atsevišķš automāts 16A 
Tālāk stāv visas mājas automāts 25A trīsfāzu
Uz ielas kastē stāv 32A automāts trīsfāzu
Visi C kategorijas.

Salaidu vadus uz īso nostrādāja visi 3 !
Itkā jau vajadzēja vājākajam nu labi ar to gļuks tad 25A...bet visi trīs...
Nekā nesparotu. Kur prikols! Mēģināju vairākas reizes, vienmēr viens un tas pats.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/65768/65768/_subject_#msg-65768</link>
        <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 07:40:12 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65885/_subject_#msg-65885</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65885/_subject_#msg-65885</link>
            <description><![CDATA[ Labi: Nostrādes standats nosaka mazāk par, reāli ir ļoti mazs, bet ne vienāds visiem drošinātājiem. Vards &quot;īsslēgums&quot; teorētiski un praktiski atšķirās: Cik tad liela ir pretestība īslēguma vietā, kas rodās, kāda maza matiņa īsslēguma gadījumā, kas nejauši saskāries tā, ka veidojās tā saucamais īsslēgums (ļoti ātrs strāvas pieaugums vairākkārt lielāks par drošinātāja nominālo strāvu)? Vai teiksim sadegot kvēlspuldzei ar ātru volframa izgarošanu lampas iekšpusē, vai teiksim, sadegot transformatoram, tas ir, dažu vijumu īsslēgumā....Tāpēc arī reāli vienlaicīgi &quot;izsit&quot; vienu, divus, vai pat trīs drošinātājus, slēgtus virknē. Nu nav ko &quot;matus skaldīt&quot;. Liekās ka galvenais jautājums izskaidrots.Punkts.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:57:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65876/_subject_#msg-65876</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65876/_subject_#msg-65876</link>
            <description><![CDATA[ Rx, šajā gadījumā tev nav taisnība, jo rakstā iet runa par standartiem , t.i visiem automātiem, neatkarīgi no ražotāja, magnētiskajam atslēdzējam (ar momentānu darbību) jāatslēdz automātu ar laiku MAZĀKU par 0.1 sek! Bet reāliem automātiem, piemēram, ABB atslēgšanas laiks ir no 5 līdz 15 milisekundēm, t.i 0.05-0.015 sek – pameklē abb.com. Arī rakstā apskaties zīmējumu ar automātu raksturlīknēm – paskaties kur raksturlīkne krustojas ar laika skalu, piemēram pie 5 nomināliem (B tipa automātiem) – pie 0,01 sek.<br />
<br />
      Kā aprēķinā īsslēguma strāvu es arī zinu jo esmu projektētājs, tā ir mana ikdiena  ;)<br />
]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:18:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65874/_subject_#msg-65874</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65874/_subject_#msg-65874</link>
            <description><![CDATA[ Interesanti, kāda raksturlīkne ir kalašņikovam? :D]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:05:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65839/_subject_#msg-65839</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65839/_subject_#msg-65839</link>
            <description><![CDATA[ Uzmanīgi izlasiet šo materiālu,   (Oļegs P-tu 2.2): [<a href="http://ita.times.lv/EngineerITBlv/Energetika/Paberzs.html"  rel="nofollow">ita.times.lv</a>]<br />
 Nostrādes laiks ir tuvu 0.1sek, nevis 0.01sek &quot;visiem vienādi....&quot; Jo reāli īsslēgums nerodās  ar sledža palīdzību, bet ar vadu, bojāto vadu, kur pieskaršanās laikā kontaktpretestība ir salīdzinoši liela un strāvas nav nemaz tik lielas, jo kontakta vieta izdeg un strāva strauji samazinās...Un vai automātslēdzis nav tas pats &quot;automātiskais drošinātājslēdzis&quot;?]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:27:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65835/_subject_#msg-65835</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65835/_subject_#msg-65835</link>
            <description><![CDATA[ Kas par zvēru – automātiskais drošinātājslēdzies ar C raksturlīkni?????<br />
Runa iet par automātiem! <br />
Automātiem ar C raksturlīkni nostrāde ir sakot no 5 nominālām strāvām – tad 5x16A, 5x25A, 5x32A respektīvi - 32A, 125A, 160A un nostrādes laiks pie šīm strāvām ir 0.01 sek neatkarīgi no automātu nomināla.  BET īsslēguma gadījumā strāva ir ap 1000A un skaidrs, ka visi automāti atslēdzas.<br />
<br />
Pār elektromagnētiem<br />
Automātos ir iebūvieti divi atslēdzēji  – termiskās atslēdzējs – atslēdz automātu ar laika izturi apgriezti proporcionāli strāvas lielumam (aizsardzība no pārslodzes) un magnētiskais atslēdzējs ar momentānu darbību pie lielajām strāvām (īsslēguma aizsardzībai).                    <br />
]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 21:04:20 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65822/_subject_#msg-65822</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65822/_subject_#msg-65822</link>
            <description><![CDATA[ &quot;Gļuks&quot; varētu būt arī domāšanā: ieejas, starpdrošinātājs baro ne tikai šo Jūsu īsslēgto ķēdi, bet arī citas ķēdes un līdz ar to, strāva jau iet caur to, bet īsslēgums vēl to palielina. Līdz ar to, īslēguma gadījumā, jābūt atslēgtiem visiem citiem patērētājiem, , tad varbūt arī pirmais- vājākais,  nostrādās. Un pirmais jāliek A klases...]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:26:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65820/_subject_#msg-65820</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65820/_subject_#msg-65820</link>
            <description><![CDATA[ nē nu es negribu taisīt īsos visu laiku :)\<br />
TIkai tad nesaprotu ko jāmaina lai normāli kad ir īsais nostrādātu konkrētas telpas automāts nevis uz ielas pēc 200m...<br />
tad jau tam sadales skapim nebija jēgas! :)]]></description>
            <dc:creator>garaamgaajeejs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:59:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65816/_subject_#msg-65816</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65816/_subject_#msg-65816</link>
            <description><![CDATA[ Elektromagnēts ir drošinātājā, kurā atrodās arī termo aizsardzība. Elektromagnēts kalp  ātrai atslēgšanai, kad strāva ļoti strauji pieaug. Termo- lēnai strāvas pārtēriņa aizsardzībai- sasilst par daudz- nostrādā.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:16:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65815/_subject_#msg-65815</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65815/_subject_#msg-65815</link>
            <description><![CDATA[ Nu ja tev obligati visu laiku gribas veidot &#039;&#039;iisos&#039;&#039;, tad neinteresejies par to, kur atrodas elektromagneti.Nelieto drosinatajus vispar un gaidi kad tev Latvenergo atslegs stravas padevi, ja nebusi pirms ta m apsities.]]></description>
            <dc:creator>a</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:10:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65813/_subject_#msg-65813</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65813/_subject_#msg-65813</link>
            <description><![CDATA[ neko nesapratu, a kur ta tas elektromagnēts ir???<br />
varbūt mazliet populārāk... :(<br />
Ko lai izdara lai tā nebūtu!?]]></description>
            <dc:creator>garaamgaajeejs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:03:14 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65769/_subject_#msg-65769</guid>
            <title>Re: Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65769/_subject_#msg-65769</link>
            <description><![CDATA[ Prikols ir elementārs: islēguma gadījumā nostrādā elektromagnēts!!! tam nav noteiktas nostrādes strāvas kas uzrādīta uz drošinātāja, bet daudz lielāka- impulsa. Īslēguma gadījumā, strāvas pieauguma ātrums ir tik liels ka stāva iziet cauri visiem drošinātājiem un, tā kā to ātrdarbība ir līdzīga, tie visi nostradā. C klase nozīmē ka ir noteikts kavējums nostrādei, ja strāva ir maigi lielāka kā uzrādīts drošinātāja pasē- motora palaišana nav īslēgums, bet salīdzinoši ilgs laiks kamēr motors uzņem apgriezienus, un strāva iestājās nominālā režīmā.   C grupas automātslēdžiem īssleguma strāvas nostrādes kārtnības koeficients maiņsprieguma ir no 5 līdz 10 reizes lielāks par nominālo strāvu. Elektromagnetiskā releja nostrādes strāva pie 5 Inom.  ir<br />
<br />
laikā t &gt;0,1 sek, bet pie strāvas 10 Inom.  ir laikā  t&lt;0,l sek.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:23:29 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/65768/65768/_subject_#msg-65768</guid>
            <title>Kāzus!</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/65768/65768/_subject_#msg-65768</link>
            <description><![CDATA[ Problēmas ar automātiskajiem drošinātājiem.<br />
Uz istabu stāv atsevišķš automāts 16A <br />
Tālāk stāv visas mājas automāts 25A trīsfāzu<br />
Uz ielas kastē stāv 32A automāts trīsfāzu<br />
Visi C kategorijas.<br />
<br />
Salaidu vadus uz īso nostrādāja visi 3 !<br />
Itkā jau vajadzēja vājākajam nu labi ar to gļuks tad 25A...bet visi trīs...<br />
Nekā nesparotu. Kur prikols! Mēģināju vairākas reizes, vienmēr viens un tas pats.]]></description>
            <dc:creator>garaamgaajeejs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:10:10 +0300</pubDate>
        </item>