        <description>    Ir vēlme saunā ielikt elektrisko krāsniņu. Paskatijos veikalos kas ir pieejams, tur laikam sākot no 5kW- 9kW jaudas. Cik es noprotu, tad vai tādu jaudu es nevaru pieslēgt privātmājas 16A? Tas man nav līdz galam saprotams.  Ja tas tā ir tad, ir arī nelielas jaudas krāsniņas?

   Dūmukrāsniņu variantus lūdzu nepiedāvat.(neskatoties ka tie ir daudz lētāki)

    Vēlos dzirdēt elektriķu atbildes.

Jau iepreikš paldies.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/70602/70602/_subject_#msg-70602</link>
        <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:02:34 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70790/_subject_#msg-70790</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70790/_subject_#msg-70790</link>
            <description><![CDATA[    Rx, respekt par tavam zināšanām šajā jomā.<br />
Man vairāk vienkārša lietotāja, patērētāja zināšanas. Bet bija intresanti mazliet iedziļināties.]]></description>
            <dc:creator>viser</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Jan 2008 06:40:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70787/_subject_#msg-70787</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70787/_subject_#msg-70787</link>
            <description><![CDATA[ Vienkārši par vektoriņiem: Ja centīsies ar vienādu spēku stumt automašīnu uz priekšu: vienreiz stumsi tieši uz priekšu, bet otro- lenķī ar to pašu spēku uz priekšu, tad mašīna otrajā gadījumā ripos uz priekšu sliktāk, jo Vektors - spēks, pielikts ne īstajā virzienā. Tāpat arī trīsfāzu slēguma gadījumā ir tādas līdzīgas summēšanās strāvām, spriegumiem, jaudām.Un &quot;summa&quot; nav vienkārši aritmētiska summa.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Jan 2008 06:15:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70778/_subject_#msg-70778</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70778/_subject_#msg-70778</link>
            <description><![CDATA[     Paldies visiem par paskaidrojumiem!<br />
<br />
Par tiem vektoriem es nesaprotu, bet galveno sapratu ka kopējā jauda kilovatos ir aptuveni 10kW!!! <br />
<br />
     Tabuliņa par vadu izvēli arī ļoti noderīga!]]></description>
            <dc:creator>viser</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Jan 2008 05:50:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70715/_subject_#msg-70715</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70715/_subject_#msg-70715</link>
            <description><![CDATA[ Interesanti...220 reiz √3 ir līnijas spriegums 380V. Jaudu (aktīvā slodzē) trīsfāzu ķēdēs, ja visas fāzes  noslogotas vienādi (saunas krāsns) var noteikt kā trīs gab summu no jaudas vienā fāzē:220V reiz strāva fāzē , kas ir 16A). Var arī citādi: Kvadrātsakne no 3 reiz U līnijas, kas ir 380V reiz 16A. Un rezultāti ir vienādi.(trīsfāzu ķēdes...) Kā jau teikts= 10...kW. Tai tabulā 380V gadījumā caur slodzi iet tā pati strāva un jauda attiecīgi lielāka. Un šī tabula ir vadu šķersgriezuma  izvēlei pieslēdzot slodzi pie sprieguma, lai no kurienes to saņemtu, un jebkādā veidā, ka tik ir attiecīgā strāva. Un jauda būs tā ko ar šo vadu nodrošināsim.Jāsaprot ka trīfāzu gadījumā jaudas , spriegumi un strāvas ir saistītas vektoru diagrammā.Bet vadu škērsgriezumu-diametru  izvēle tabulā pareiza. ]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 06:27:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70705/_subject_#msg-70705</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70705/_subject_#msg-70705</link>
            <description><![CDATA[ viser Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt;     Tad vel jautājums, kādu kabeli vajadzētu<br />
&gt; vilkt?<br />
<br />
(N)HXN-J FE 180/E30 5x2,5 vai analogus<br />
]]></description>
            <dc:creator>carcinoma</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 05:28:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70704/_subject_#msg-70704</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70704/_subject_#msg-70704</link>
            <description><![CDATA[ tajā tabulā ir norādīts 380V,bet nekur nav teikt ,ka 3 fāzes.,tāpēc pieņemu,ka tas starp 2 fāzēm.tāpēc to trešo attiecīgi vēl var noslogot.]]></description>
            <dc:creator>gandrizelektriķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 05:27:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70702/_subject_#msg-70702</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70702/_subject_#msg-70702</link>
            <description><![CDATA[ tad gribiet teikt, ka šī<br />
[<a href="http://www.electric-house.ru/tabl.htm"  rel="nofollow">www.electric-house.ru</a>]<br />
tabula nav pareiza?<br />
<br />
btw tāda formulu ar fāzes spriegumu un x3 es nekad neesmu redzējis, IMO tāda neeksistē. Ja nu vienīgi tā var sareizināt 3 gab. 1f sistēmas bet tad tā būs summārā jauda, nevus vienkārši P.<br />
<br />
ņemot vērā manu iespējamo taupošo &quot;kļūdu&quot; man vairs nav vērts uzticēties, bet es uz 5 kW 3f verķi vilktu 5x2,5mm2 vara kabeli!<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 05:10:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70694/_subject_#msg-70694</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70694/_subject_#msg-70694</link>
            <description><![CDATA[ sāku kaut ko saprast.pēc Māra formulas izriet,ka spriegums starp fāzēm ir 220.tur arī visa kļūda...]]></description>
            <dc:creator>gandrizelektriķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 03:00:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70693/_subject_#msg-70693</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70693/_subject_#msg-70693</link>
            <description><![CDATA[ elektriķis Māris Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Olegs, tikai neaizmirsti no 3 paņemt<br />
&gt; kvadrātsakni.<br />
&gt; šito māca IMO vidusskolas vielā.<br />
&gt; <br />
&gt; Power (3 phases): P = √3 U×I×cos φ<br />
&gt; <br />
&gt; tātad P=1,73x230x16=6,4kW<br />
 <br />
 <br />
<br />
<br />
Eh, Māri, būs Tev atkal jāiet vidusskolā<br />
P = 400 x 1.73 x 0,93 x 16 = 10260W =&gt; 10,3 kW<br />
<br />
Varbūt tur Tev izskaidros starpību starp līnijas un fāzes spriegumam ;)<br />
]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 02:41:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70689/_subject_#msg-70689</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70689/_subject_#msg-70689</link>
            <description><![CDATA[      Tagad līdz skaitītājam netieku tāpēc precīzi nepateikšu cik tie Ampēri tur ir. Par tām formulām es nebūšu spēcīgs, bet aptuveni sapratu ka vajadzētu pavilkt vismaz kādus 5-6kW.<br />
<br />
<br />
    Tad vel jautājums, kādu kabeli vajadzētu vilkt? Bet tas jau laikam instrukcijā būs rakstīts, cik resnam kabelim jābūt. ]]></description>
            <dc:creator>viser</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 02:04:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70678/_subject_#msg-70678</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70678/_subject_#msg-70678</link>
            <description><![CDATA[ daudz neesmu mācījies,jo man ir tikai prakse,bet nesaprotu,ja no fāzes var paņemt(16 A)3,5 Kw,tad kāpēc uz trijām ir tikai 6,4?????ja es katru fāzi noslogoju pa 3,5 kW,tad beigās cik kopā sanāk????]]></description>
            <dc:creator>gandrizelektriķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 01:23:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70674/_subject_#msg-70674</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70674/_subject_#msg-70674</link>
            <description><![CDATA[ Olegs, tikai neaizmirsti no 3 paņemt kvadrātsakni.<br />
šito māca IMO vidusskolas vielā.<br />
<br />
Power (3 phases): P = √3 U×I×cos φ<br />
<br />
tātad P=1,73x230x16=6,4kW<br />
<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2008 00:59:22 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70662/_subject_#msg-70662</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70662/_subject_#msg-70662</link>
            <description><![CDATA[ 3-f. 16A ir ap 10kW<br />
P = 16A x 230 x 3 x 0.93 = 10267W =&gt; 10.3kW]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:36:19 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70651/_subject_#msg-70651</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70651/_subject_#msg-70651</link>
            <description><![CDATA[ aizej pie skaitītāja un paskaties kas rakstīts virsū automātam(ceru, ka tāds tev ir) pirms skaitītāja. Tik ampēri tev arī būs.<br />
<br />
3f 16A ir pietiekoši 5kW 3f krāsniņas darbināšanai, te gan jāskatās, lai paralēli nekādi citi jaudīgi patērētāji nav ieslēgti(piem. tējkanna, boileris, veļas žāvētājs utt)]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 22:39:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70626/_subject_#msg-70626</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70626/_subject_#msg-70626</link>
            <description><![CDATA[     Patiesībā es īsti nezinu cik ampēri, bet 3 fāzes man ir! ]]></description>
            <dc:creator>viser</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:56:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70624/_subject_#msg-70624</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70624/_subject_#msg-70624</link>
            <description><![CDATA[ Izklausās pēc vajadzības palielināt pieslēdzamo jaudu -&gt; Latenergo.<br />
Izskatās pēc 3-fāzu pieslēguma.]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:34:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70608/_subject_#msg-70608</guid>
            <title>Re: Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70608/_subject_#msg-70608</link>
            <description><![CDATA[ neesmu elektriķis, bet izdalot jaudu (vatos) ar spriegumu (220 V) var sarēķināt teorētisko nepieciešamo strāvas stiprumu (ampēros). Vienīgi privātmājai 16A izklausās dikti maz, sanāk tikai ~3,5kW jaudas...]]></description>
            <dc:creator>Martini</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 05:32:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/70602/70602/_subject_#msg-70602</guid>
            <title>Saunas elekriskā krāsniņa</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/70602/70602/_subject_#msg-70602</link>
            <description><![CDATA[    Ir vēlme saunā ielikt elektrisko krāsniņu. Paskatijos veikalos kas ir pieejams, tur laikam sākot no 5kW- 9kW jaudas. Cik es noprotu, tad vai tādu jaudu es nevaru pieslēgt privātmājas 16A? Tas man nav līdz galam saprotams.  Ja tas tā ir tad, ir arī nelielas jaudas krāsniņas?<br />
<br />
   Dūmukrāsniņu variantus lūdzu nepiedāvat.(neskatoties ka tie ir daudz lētāki)<br />
<br />
    Vēlos dzirdēt elektriķu atbildes.<br />
<br />
Jau iepreikš paldies.]]></description>
            <dc:creator>viser</dc:creator>