        <description> Itkā triviāls jautājums, bet tā arī neesu atradis atbildi kāds ir elektrības sprieguma standarts par kuru mēs esam noslēguši līgumu ar Latvenergo.
Kādā diapazonā skaitās piegādāta kvalitatīva prece un kad ir preces neatbisltība kavlitātei - (pazemināts/paaugstināts spriegums, frekvences nobīde no 50Hz)

Agrāk bija runa par 220V@#$%&amp;50Hz , bet cik ir tagad un kāds ir +/-

P.S. rozetē ar testeri uzrādas ap 238V un nevar tikt skaidrībā vai tas ir labi vai nē. Cik saprotu spuldzītes ātrāk izdeg bet kā ar elektroniku?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/71655/71655/_subject_#msg-71655</link>
        <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:45:36 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/71655/71701/_subject_#msg-71701</guid>
            <title>Re: &quot;elektrības standarts&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/71655/71701/_subject_#msg-71701</link>
            <description><![CDATA[ Tas gan fakts, ka tagad jau liek tos trafus ar augstāku nominālo spiregumu zemajā pusē, un tad sākas ziepes ar spriegumiem tīklā. Uzliek šitādu trafu līnijas sākumā, un tad tur sāk bļaut, ka pa daudz. Pazemina spriegumu apakšstacijā, jo tam trafiņam jau tā zemākā pakāpe, vecajiem atkal izejā pa zemu. <br />
Tā lūk pārejam uz jauno standartu. Nākas pa galvu, pa kaklu meklēt citu trafu.]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:51:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/71655/71677/_subject_#msg-71677</guid>
            <title>Re: &quot;elektrības standarts&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/71655/71677/_subject_#msg-71677</link>
            <description><![CDATA[ elektriķis Māris Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; btw. Pārejas termiņš uz nominālo fāzes<br />
&gt; spriegumu 230 V – 2010. gads.<br />
<br />
<br />
Esošajām el. iekārtām varbūt pārēja paredzēta 2010.g, bet jau no 2006.g  projektējamas iekārtas ir ar spriegumu 230/400 V, starp citu arī proj. transformatoru punkti ir 10.5/0.42 kV, tā ka visi patērētāji, kuri pie tiem trafiem pieslēgti ir ar spriegumu 230/400 V.    ]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:24:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/71655/71670/_subject_#msg-71670</guid>
            <title>Re: &quot;elektrības standarts&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/71655/71670/_subject_#msg-71670</link>
            <description><![CDATA[ btw. Pārejas termiņš uz nominālo fāzes spriegumu 230 V – 2010. gads.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Jan 2008 23:51:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/71655/71661/_subject_#msg-71661</guid>
            <title>Re: &quot;elektrības standarts&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/71655/71661/_subject_#msg-71661</link>
            <description><![CDATA[ Ak jā, par frekvenci vari neuztraukties, tur toč nav ko mērīt, jo tā tieši tev neko nemainīs, ja arī nobīdīsies par 10%, lai gan standarts nosaka maks. līdz 50 Hz ± 0,8 %. Frekvence mums tiek labi turēta. Ar spriegumu gan tā šavkāk, deļ pārslogotām un garām līnijām.]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:24:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/71655/71660/_subject_#msg-71660</guid>
            <title>Re: &quot;elektrības standarts&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/71655/71660/_subject_#msg-71660</link>
            <description><![CDATA[ Man nav žēl, izvilkums no tā LEKa<br />
2.3. Barošanas sprieguma novirze<br />
Normālos darba apstākļos, 95 % no nedēļā izmērītiem barošanas<br />
sprieguma efektīvo vērtību 10 minūšu vidējiem lielumiem, neņemot vērā<br />
sprieguma pārtraukumus, jāatrodas robežās Uc ±10 %.<br />
5 % no nedēļā izmērītiem barošanas sprieguma efektīvo vērtību<br />
10 minūšu vidējiem lielumiem jāatrodas robežās +10 %, -15 % no Uc.<br />
<br />
Vienkārši sakot, normāli tas spriegums patreiz var būt no 198-242V, retos brīžos pat nokristies līdz 187V. Uc ir līgumspriegums, kas parasti ir Un=220V.<br />
Tā ka jāsaka, ka 238V ir ļoti labs spriegums. Jebkura elektronika mūsdienās paredzēta pat līdz 250V.]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Jan 2008 22:22:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/71655/71658/_subject_#msg-71658</guid>
            <title>Re: &quot;elektrības standarts&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/71655/71658/_subject_#msg-71658</link>
            <description><![CDATA[ LEK-018 &quot;Barošanas sprieguma raksturlieluma normas publiskajā elektroapgādes tīklā&quot;. Iegādāties var Latvijas Elektrotehnikas komisijā Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230 Maksā LVL 14.502 bez PVN]]></description>
            <dc:creator>carcinoma</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:16:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/71655/71655/_subject_#msg-71655</guid>
            <title>&quot;elektrības standarts&quot;</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/71655/71655/_subject_#msg-71655</link>
            <description><![CDATA[ Itkā triviāls jautājums, bet tā arī neesu atradis atbildi kāds ir elektrības sprieguma standarts par kuru mēs esam noslēguši līgumu ar Latvenergo.<br />
Kādā diapazonā skaitās piegādāta kvalitatīva prece un kad ir preces neatbisltība kavlitātei - (pazemināts/paaugstināts spriegums, frekvences nobīde no 50Hz)<br />
<br />
Agrāk bija runa par 220V@#$%&50Hz , bet cik ir tagad un kāds ir +/-<br />
<br />
P.S. rozetē ar testeri uzrādas ap 238V un nevar tikt skaidrībā vai tas ir labi vai nē. Cik saprotu spuldzītes ātrāk izdeg bet kā ar elektroniku?]]></description>
            <dc:creator>Bubulis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:59:55 +0200</pubDate>