        <description> Vai ir tādi sprieguma stabilizatori veselai savrupmājai, tas ir ap kādiem 15-16kW tipa aiz uzskaites stabilizators, un tad uz mājas instalāciju?


Vēl intreses pēc, palaišanas impulsa slāpētājs (D-grupas automātslēdzis netur, amperāžu palielināt vairs nevar?)??

Vai ir kādi varianti, alternatīvas?!</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/72110/72110/_subject_#msg-72110</link>
        <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 02:42:43 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/148532/_subject_#msg-148532</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/148532/_subject_#msg-148532</link>
            <description><![CDATA[ Kur tad tas stabilizētājs ņems jaudu? tas taču izlīdzina spriegumu pie jaudas pārpalikuma. Lai kāds verķis paceltu jaudu, tad tas jābaro ar ko no malas - benzīnu, soļķi, malku ....]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:03:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/148522/_subject_#msg-148522</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/148522/_subject_#msg-148522</link>
            <description><![CDATA[ Tā kā man mājās uz vienas fāzes ir metinātājs un veļasmašīna. Tie pazemina spriegumu zem 220V.<br />
Šeit ir 1kW jaudas stabilizētājs - [<a href="http://www.eng.defender-global.com/products/power/stabilizer/avr-initial-2000/print/"  rel="nofollow">www.eng.defender-global.com</a>]<br />
Vai tas der veļasmašīnai (Sildelementu neizmanto)? - es nezinu vai tā patērē vairāk par 1kW, jo uz tās norādīta jauda pilnā ciklā ir 1600W<br />
Vai tomēr labāk aprēķināt cik jaudas aiziet uz visu māju un nopirkt divus citām ierīcēm (izņemot tās ierīces kas pārsniedz 1kW)?]]></description>
            <dc:creator>Artūrs Pupausis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:18:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/86602/_subject_#msg-86602</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/86602/_subject_#msg-86602</link>
            <description><![CDATA[ 1) kautkur blakus iet diskusija par atsevišķu zemējumu - varbūt nav jēgas novadītājam starp zemi un nulli (tās var savienot);<br />
2) daudz ko izsaka cena. Savulaik ABB ražots vienkāršs B grupas 100kA izlādētājs maksāja ap 40 Ls.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:23:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/86595/_subject_#msg-86595</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/86595/_subject_#msg-86595</link>
            <description><![CDATA[ Ko varat ieteikt no pārsprieguma novadītājiem, vai šis propster ražojums /P-HMS 280 4/ būs gana labs privātmājas vejadzībām]]></description>
            <dc:creator>dainis12345</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:08:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/86449/_subject_#msg-86449</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/86449/_subject_#msg-86449</link>
            <description><![CDATA[ No ģenerātora elektība nedaudz pulsē.Kā novērst?]]></description>
            <dc:creator>vatican</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:56:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/86257/_subject_#msg-86257</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/86257/_subject_#msg-86257</link>
            <description><![CDATA[ Kurā vietā tādu varētu dabūt?Internetā tādu neatrodu.]]></description>
            <dc:creator>osis15</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:20:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/86256/_subject_#msg-86256</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/86256/_subject_#msg-86256</link>
            <description><![CDATA[ Stabilizatorus ar jaudu līdz 1KW var iegādāties pa 20-30 ls]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:10:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/86254/_subject_#msg-86254</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/86254/_subject_#msg-86254</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt kāds ir saskāries ar sprieguma stabilizatoru?Būtu nepieciešams uz 500W,bet nav ne jausmas,kur tādu meklēt un aptuveni cik tas varētu maksāt?Varbūt der tas pats upsis?Tādā gadījumā atkal jautājums,vai off line arī tam der?Jo cik izskatās,tad šamējie ir lētāki.]]></description>
            <dc:creator>osis15</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:58:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/72178/_subject_#msg-72178</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/72178/_subject_#msg-72178</link>
            <description><![CDATA[ Ja lietot on-line UPS – tad sprieguma raksturlīknes (līknes forma, amplitūda, frekvence) būs ideāla, jo tas regulē UPS elektronika (pie nosacījuma, ka UPS pareizi izvelēts), bet ja spriegums tiklā pie kura pieslēgts UPS palielināsies līdz lielumam kurš ir bīstams pašam UPS tad UPS atslēgsies. Tas pats pie sprieguma pazemināšanas, piemēram, dzinēja palaišanas laikā – spriegums pazemināsies, strāva palielināsies un ja USP nevar izturēt šādu strāvu, tad upsis atslēgsies no pārslodzes.      <br />
<br />
Par cenam - meklē internetā ]]></description>
            <dc:creator>Olegs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:16:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/72161/_subject_#msg-72161</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/72161/_subject_#msg-72161</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par padomiem, bet kā ar paaugstinātu U, jo sūdzas, ka izdeg lampiņas un sadz.tehnika, cik noprotu UPŠI jau vairāk priekš pazeminātu U.?<br />
<br />
Un vēl,cik aptuveni ir &quot;padārgi&quot;???]]></description>
            <dc:creator>marca29</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:24:04 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/72160/_subject_#msg-72160</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/72160/_subject_#msg-72160</link>
            <description><![CDATA[ P]]></description>
            <dc:creator>marca29</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:18:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/72136/_subject_#msg-72136</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/72136/_subject_#msg-72136</link>
            <description><![CDATA[ par U svārstībām.<br />
<br />
Es ietektu uz apgaismojuma grupām galvenajā sadalē pieslēgt UPSi, pirms tam parēķinot cik kopā ir jauda apgaismojumam.<br />
Uz pārējo sadzīve tehniku U svārstības neko daudz neietekmē, ja ir normas robežās, ja nē, tad jācenšās iegādāties tāda tehnika, kas spēj strādāt no piem 100-240 V.<br />
Uz visu privātmāju likt U stabilizatoru ir padārgi, tad jau labāk pašam savu elektrostaciju uzbūvēt :)]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:12:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/72118/_subject_#msg-72118</guid>
            <title>Re: Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/72118/_subject_#msg-72118</link>
            <description><![CDATA[ Ir tādi stabilizatori, var būt arī komplketā ar UPSi. un tas var būt pat jaudīgāks par tavu ievadu. Ja ņemsi kādu brīdi lielāku jaudu, tad tā, protams, tiks ņemta no aķiem. Cik ilgi, tas gan atkal jāksatās specifikācijā.<br />
<br />
Dzinēja palaišanai var uzlikt mīkstās palaišanas bloku, ja vien to pieļauj dzinēja dzītais tehnoloģiskais process.<br />
<br />
Interesanti gan, kas tas pa dzinēju.<br />
<br />
Vari arī uzlikt uz to dzinēju drošinātājus ar kūstošajiem ieliktņiem.<br />
<br />
Stabilizācijas izmaksas gan velk tomēr uz normālu pastāvīgo pieslēgumu. Vienīgā vieta, kur ir reāls jaudas trūkums ir Rīgas centrs. Citur it kā nav tāda vaina manīta. t.i. tīra fiziska neispējamība, ne materiāla.]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:55:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72110/72110/_subject_#msg-72110</guid>
            <title>Sprieguma svārstības</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72110/72110/_subject_#msg-72110</link>
            <description><![CDATA[ Vai ir tādi sprieguma stabilizatori veselai savrupmājai, tas ir ap kādiem 15-16kW tipa aiz uzskaites stabilizators, un tad uz mājas instalāciju?<br />
<br />
<br />
Vēl intreses pēc, palaišanas impulsa slāpētājs (D-grupas automātslēdzis netur, amperāžu palielināt vairs nevar?)??<br />
<br />
Vai ir kādi varianti, alternatīvas?!]]></description>
            <dc:creator>marca29</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 04:04:25 +0200</pubDate>
        </item>