        <description> Vai kads varētu pateikt pec kāda principa rēķina jaudas zudumus kabelī.Ja nav slinkums,varbut ar kādu piemēru.Teiksim attālums ir 100m, 380/220V, un strāva 30A.Un kā ir ar sprieguma kritumiem?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/72995/72995/_subject_#msg-72995</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 03:31:39 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/204824/_subject_#msg-204824</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/204824/_subject_#msg-204824</link>
            <description><![CDATA[ Rainis Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Paldies Rx.<br />
&gt; <br />
&gt; Vai 2.8% ir normas robežās un netraucēs<br />
&gt; skatīties TV vai ar urbmašīnu strādāt?<br />
Apmēram 2,8% jaudas zudumu būs tad, ja patēriņš būs maksimālais, tas ir  apmēram 10kW!  Reāli tādas jaudas patēriņš ir ļoti reti. Nebūs problēmu  ar sprieguma pazemināšanos. Viss strādās lieliski. Teorētiski ieslēdzoties lielai jaudai mazliet, mazliet vājāk spīdēs kvēlspuldze, ja vispār to varēs manīt.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 22:07:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/204820/_subject_#msg-204820</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/204820/_subject_#msg-204820</link>
            <description><![CDATA[ Kādu laiku  jau 230V...]]></description>
            <dc:creator>ETT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 19:32:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/204819/_subject_#msg-204819</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/204819/_subject_#msg-204819</link>
            <description><![CDATA[ Latvenergo sola 220V +/- 10%, reizēm arī -15%, ja jau ir 220 -10%, tad...]]></description>
            <dc:creator>Hmm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 19:16:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/204818/_subject_#msg-204818</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/204818/_subject_#msg-204818</link>
            <description><![CDATA[ Paldies Rx.<br />
<br />
Vai 2.8% ir normas robežās un netraucēs skatīties TV vai ar urbmašīnu strādāt?]]></description>
            <dc:creator>Rainis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 16:55:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/204817/_subject_#msg-204817</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/204817/_subject_#msg-204817</link>
            <description><![CDATA[ Jaudas zudumi būs no 0,1 līdz 2,8%. Lielums atkarīgs no patērējamās jaudas, jo zudumu procents ir atkarīgs no kabeļa temperatūras. Lielā slodzē silst vairāk, lielāki zudumi. Arī vasarā zeme siltāka un būs lielāki zudumi nekā ziemā. Rēķiniet pats te: [<a href="https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html"  rel="nofollow">www.calc.ru</a>]]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:44:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/204816/_subject_#msg-204816</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/204816/_subject_#msg-204816</link>
            <description><![CDATA[ Cik būs kritums, ja no ST skapja kabelis līdz mājai jāvelk 380m? 16A, 3f. Kabelis tiks izmantots alumīnija, ierakts zemē. Ar 4 x 25mm pietiks?]]></description>
            <dc:creator>Rainis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:09:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/197144/_subject_#msg-197144</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/197144/_subject_#msg-197144</link>
            <description><![CDATA[ Liek tik atbilstošus skaitļus un novērtē rezultātu: [<a href="http://www.ivtechno.ru/raschet_4"  rel="nofollow">www.ivtechno.ru</a>]<br />
Novērtē maiņspriegumam, 3 fāzēm, aluminijs. Strāvu-jaudu-zudumus jau izvēlās un rezultātu skatās kritiski.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 May 2017 22:11:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/197141/_subject_#msg-197141</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/197141/_subject_#msg-197141</link>
            <description><![CDATA[ Kvalitāte būs ļoti laba, gan skries pa vadiem, gan sitīs pa nagiem, vari nekreņķēties viss būs ok]]></description>
            <dc:creator>dumiķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 May 2017 21:50:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/197139/_subject_#msg-197139</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/197139/_subject_#msg-197139</link>
            <description><![CDATA[ Kāds spriegums, kāda patērētāja jauda, kāds šķērsgriezums?]]></description>
            <dc:creator>Niks (neīstais)</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 May 2017 19:55:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/197138/_subject_#msg-197138</guid>
            <title>Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/197138/_subject_#msg-197138</link>
            <description><![CDATA[ Sveicināti!<br />
Kāda varētu būt elektrības kvalitāte, ja kabeļa garums būtu ap 1800m no transformatora?]]></description>
            <dc:creator>Zenons</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 15 May 2017 17:22:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/75832/_subject_#msg-75832</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/75832/_subject_#msg-75832</link>
            <description><![CDATA[ Par to kabeli aiz skaitītāja jāuztraucas it īpaši, jo piegādātājs nodrošina spireguma standratu uz apkalpes robežas, kas visticamāk arī būs pie skaitītāja. ]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:11:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/75830/_subject_#msg-75830</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/75830/_subject_#msg-75830</link>
            <description><![CDATA[ Arī lietotāja piederībā esošas līnijas var būt pietiekami garas, lai uztrauktos par zudumiem - aiz skaitītāja par tiem jāmaksā pašam!]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:53:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/75822/_subject_#msg-75822</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/75822/_subject_#msg-75822</link>
            <description><![CDATA[ Principā Latvenergo pieslēgumu nevar dabūt bez projekta. Jebkuram kantorim, kas taisa projektu - ir jāveic arī zudumu  aprēķins un jāiesaka kabelis, kas ir jāizmanto no skaitītāja līdz objektam. Ja nerēķina zudumus 16 A pietiek ar 2.5 mm2 kabeli , 32 A - ar 5.0 mm2 kabeli , bet tā kā 5.0 mm2 nav - tad 6 mm2. Manā gadījumā  ( 32A 380 V )attālums no skaitītāja līdz mājai ir 30 - 40 m , un projektētāji izrēķinot zudumus , ir paredzējuši 10.0 mm2 kabeli. Ja ir 100 m - kabeli vajag droši vien vēl &quot;niknāku&quot;. Ja ir interese rēķināt pašam - var atvilkt no .ru programmiņu  (  [<a href="http://www.electric-house.ru/help.htm"  rel="nofollow">www.electric-house.ru</a>]  ) un izrēķināt.]]></description>
            <dc:creator>andris123456</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:49:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/75555/_subject_#msg-75555</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/75555/_subject_#msg-75555</link>
            <description><![CDATA[ jauda.com ir nepareiza informacija - lielajam slodzem! kabelis 5x240 nekad bez dzeseshnai neizstur 500kW!]]></description>
            <dc:creator>IljaT</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:03:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/73395/_subject_#msg-73395</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/73395/_subject_#msg-73395</link>
            <description><![CDATA[ Ilgstoši pieļaujamo strāvu kabeļos var apskatīties šeit:<br />
<br />
[<a href="http://www.jauda.com/html/25461.html"  rel="nofollow">www.jauda.com</a>]<br />
<br />
Vispār pēc normatīviem skaitās, ka kabeļiem ar PVC izolāciju temperatūra nedrīkst pārsniegt 70 grādus. Sprieguma kritums līdz tālākajam patērētājam nedrīkst būt lielāks par 5%.]]></description>
            <dc:creator>Henry Pootel</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:35:52 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/73392/_subject_#msg-73392</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/73392/_subject_#msg-73392</link>
            <description><![CDATA[ Pieļaujamie ierīču darbam, maciņam vai kabeļa izturībai?<br />
Pirmie teorētiski atkarīgi no standartiem, bet praktiski no apskatāmā kabeļa noslogotības, no zemākā sprieguma, pie kura interesējošās elektroierīces vēl strādā un no faktiskā pienākošā sprieguma dažādos diennakts laikos;<br />
Otrie - cik līnijas īpašnieks var atļauties maksāt par zemes/gaisa sildīšanu;<br />
Trešie noteikti kabeļa specifikācijā, tos pārsniegt nedrīkst.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:58:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/73379/_subject_#msg-73379</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/73379/_subject_#msg-73379</link>
            <description><![CDATA[ A kādi ir maksimālie pieļaujamie jaudas zudumi kabeļos?]]></description>
            <dc:creator>Ill</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:15:35 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/73045/_subject_#msg-73045</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/73045/_subject_#msg-73045</link>
            <description><![CDATA[ Kritērijus var iedalīt vismaz šādi:<br />
1) Lai nekas nenotiek - kabelis nesadeg utml;<br />
2) lai būtu mazāki zudumi - elektriski (lai visas ierīces labi strādā) un materiāli (arī vadu sildīšanai paterētā enerģija maksā naudu, abpus skaitītājam).<br />
Pie lielākiem garumiem tieši otrais kritērijs ir izšķirošais.<br />
Kad reiz man gadījās uztaisīt īsslēgumu vairāk kā puskilometru garas 16mm² šķērsgriezuma Al vadu līnijas galā, man par brīnumu 20A automātiskais drošinātājs netika izsists!]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:28:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/73037/_subject_#msg-73037</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/73037/_subject_#msg-73037</link>
            <description><![CDATA[ Pameklee tepat forumos vecajaas diskusijaas. Atceros ka bija dazhos topikos diezgan detalizeeti ar visaam formulaam aprakstiits. Arii padomi kaadus vadus pashi elektrikji sev majaas vilkushi.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:16:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/73015/_subject_#msg-73015</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/73015/_subject_#msg-73015</link>
            <description><![CDATA[ Meģinasu precīzāk formulēt jautājumu.Lieta tāda,ka pec tabulas spriežot jaudas mājaslapa man pilnība pietiek ar 4x16mm2 Al vadu.Bet kad prasiju elektriķim,vinš atbildeja,ka uz tādu attalumu 100m jaņem divtik biezāks vads.Pēc kadiem kritērijiem viņš vadijās vai aprēķina formulam.Jo cena tomēr vadiem 16mm2 un 35mm2 ir manami atšķirīga :-) Un ļoti gribētos pašam visu to joku sarēķināt.]]></description>
            <dc:creator>Nepraša</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:26:44 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/73009/_subject_#msg-73009</guid>
            <title>Re: Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/73009/_subject_#msg-73009</link>
            <description><![CDATA[ Oma likums U=I*R (spriegums IR).<br />
Piemēram, ja 35mm² Al dzīslai pretestība 0.87ohm/km un attālums 0.2km (100m turp un atpakaļ), tad 30 * 0.87 * 0.2 = 5.2V]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 11:49:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/72995/72995/_subject_#msg-72995</guid>
            <title>Jaudas zudumi kabeļos</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/72995/72995/_subject_#msg-72995</link>
            <description><![CDATA[ Vai kads varētu pateikt pec kāda principa rēķina jaudas zudumus kabelī.Ja nav slinkums,varbut ar kādu piemēru.Teiksim attālums ir 100m, 380/220V, un strāva 30A.Un kā ir ar sprieguma kritumiem?]]></description>
            <dc:creator>Nepraša</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:28:19 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>