        <title>sadales skapis</title>
        <description> Ceru, ka atradīsies kāds pacietīgs labdaris un viesīs man skaidrību. Mājā ir izvilkti sekojoši jauni vadi 1) 3x1,5 vannas istabas un toletes apg. 2)3x2,5 virtuves un vannasistabas rozetes 3) 3x1,5 virtuves apg. 4) 3x2,5 veļasmašīna 5) 3x2,5 dušai ar tvaika ražotāju (3,5 kw) 6) 5x2,5 pirts krāsnij.3fāzu (6kw) 7) 3x2,5 apsild grīda (1,6 kw) 8) 3x2,5 boileris un silditajs kopā (3kw) 9) 3x2,5 ledusskapis 10) 5x2,5 virtuves plits (paredzēta 3fāzu) 11) 3x2,5 virtuves cepeškrāsns. Vēl būs jāieplāno apgaismojums un rozetes 4 istabās,  un dārza rozete, varbūt garāžas paceļamās durvis. Tagad doma ir sakārtot elektrības skapi. Prieks būtu uzzinat cik ampērīgus drošinātājus katram atzaram likt. Lasīju, ka dušai un vannas rozetēm un pirts krāsnij un boilerim vajag papildus noplūdes automātus. Varbūt vajag vēl kautkam? Nesaprotu īsti cik noplūdniekus un kādus kam vajag? Cik spēcīgu vajag Latvenergo pieslēgumu? Vai ar 40A pietiek?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/74428/74428/_subject_#msg-74428</link>
        <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:40:03 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74702/_subject_#msg-74702</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74702/_subject_#msg-74702</link>
            <description><![CDATA[ Sapratu, paldies! Tagad tikai jāskrūvē...<br />
<br />
Gacho, gadījumā ja ir kas vel komentējams, visi patērētāji ir uzskaitīti foruma sākumā.]]></description>
            <dc:creator>marchels</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:11:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74697/_subject_#msg-74697</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74697/_subject_#msg-74697</link>
            <description><![CDATA[ marchels, skaitītājs ar slēdzi - tas slēdzis imo ir automāts, tad tas tavs tālākais 32 A automāts ir lieks, tā vietā var likt to ko jau augstā rakstīju!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:02:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74694/_subject_#msg-74694</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74694/_subject_#msg-74694</link>
            <description><![CDATA[ tiesi ta, ta formula ir pilnai jaudai 3 fazem. 1fazei ir bez sqrt. ok, varbut ar cainiku un mikrovilnu krasni vienlaikus var but problemas, bet, ja jau ievads ir 32A, var uzlikt 20A aizsargsledzi. vai ari  attiecigiuz virtuvi 2 grupas ar to pashu 16A, protams, ja ir zinams planojums.. kur kas atradisies utt. tas viss ir tikai ta, aptuveni lai rastos skaifriba.. savadak, te foruma, var diskutet lidz bezgalibai...]]></description>
            <dc:creator>gamu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 12 Mar 2008 19:04:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74614/_subject_#msg-74614</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74614/_subject_#msg-74614</link>
            <description><![CDATA[ elektriķi Māri, man strāva plūst uz māju, tad ir lielais pagalma skapis ar atslēgu, tad skaitītājs ar slēdzi 32A zem plombes, un tad 32A 3f automats drošinātājs. Man doma bija atstāt šo 32A automātu, jo pa māju ir ļoti daudz patērētāju kurus es proporcionāli sadalīju pa fāzēm 14 grupās, kur katrai ir savs automats 16 vai 25 A un ja tie visi būtu ieslēgti uz pilnu jaudu, tad patērētu ap 35 kw, kas pārsniegtu 32A slēdža spriegumu un 40A pievadu. Negribetos katru reizi saukt Latvenergo lai lielajā pagalma skapī maina lielos drosinātajus. Vai šāds mans risinājums varētu būt daudzmaz pareizs? Varbūt ir kāds prātigaks risinājums?]]></description>
            <dc:creator>marchels</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:46:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74601/_subject_#msg-74601</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74601/_subject_#msg-74601</link>
            <description><![CDATA[ Ar ko pa piekto dzīslu no tālas uzskaites atvilkts zemējums var būt drošāks par vietēju?<br />
Vai ierokamu piecdzīslu kabeļu piedāvājums ir plašs?]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:46:23 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74599/_subject_#msg-74599</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74599/_subject_#msg-74599</link>
            <description><![CDATA[ Varētu derēt arī 4-dzīslu kabelis. Mājas sadalē būs potenciālu izlīdzināšanai savienoti- zemēšanas kontūrs, metāliski cauruļvadi, u.c. + pievienota barošanas neitrāle, t.i. nāksies izbūvēt zemējumu, ja nepietiks ar dabīgajiem zemētājiem (met. caurules, dz/b konstrukcijas,...). Ievadkabelim pirms pieslēgšanas pārbaudāma izolācijas pretestība. Iekšējai instalācijai jau būs atsevišķi vadītāji neitrāle un zemējums.]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:30:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74598/_subject_#msg-74598</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74598/_subject_#msg-74598</link>
            <description><![CDATA[ Nu vo.... tagad viss skaidrs.<br />
Veči, cits jautājums: man ieguldīts zemes kabelis un pieslēgums mājai izveidots kā priekš 3 fāzēm, tiesa gan, LE līnijas nespējas dēļ pagaidām iedota tikai viena fāze. Ierīkots man tas viss pirms vairākiem gadiem un zemes kabelis vēl ir ar 4 dzīslām, ap 30 metru garumā. Iveadsadale ir pie staba, tobiš zemes kabelis jau ir manējais, aiz skaitītāja.<br />
<br />
tagad iedomāsimies, ka LE laipni rekonstruē līniju (ha-ha-ha...) un piedāvā man 3 fāzu pieslēgumu. Vai nav tā, ka tagad ir obligāts 5 dzīslu pieslēgums? resp., vai ir kāda izeja nepārrakt jaunu kabeli?]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:06:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74579/_subject_#msg-74579</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74579/_subject_#msg-74579</link>
            <description><![CDATA[ sorry, par maldināšanu, Aleksandr12 pareizi uzrakstīja, man tie 4 A sanāk uz 1 kW nevis uz 2 kW!<br />
<br />
marchels, īsti nesapratu, tev tas B32 stāv pirms vai pēc skaitītāja(virzienu skatamies tā, ka strāva plūst uz tavu māju). savā galvenajā sadalē noteikti nevajadzētu likt galveno automātu, bet gan slodzes slēdzi(izskatās tāds pats kā automāts, bet nestrādā uz īsslēgumu) vai noplūdnieku uz 300mA!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:37:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74560/_subject_#msg-74560</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74560/_subject_#msg-74560</link>
            <description><![CDATA[ Ar ievadautomatu ir domāts aizsargāt no traucējumiem pievadā vai no parslodzes/īssavienojumiem mājā? Man pēc skaitītāja stāv B32 3fāzu. Vai tas ir īstais vai vajag vēl ko? Paldies par formulu u.c.]]></description>
            <dc:creator>marchels</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:44:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74542/_subject_#msg-74542</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74542/_subject_#msg-74542</link>
            <description><![CDATA[ Ta formula ir priekš 3-f. Tas deres kopejai jaudai noteikšanai 3-f ievadam. Bet čainiks ir tiri rezistiva slodze-tatad cosf aptuveni =1. Un I=P/U=2000/220=9A. <br />
16 A automats tas kas vajadzigs, ja vel grupā ir rozetes.]]></description>
            <dc:creator>Aleksandr12</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:10:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74516/_subject_#msg-74516</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74516/_subject_#msg-74516</link>
            <description><![CDATA[ nu ja cainiks bus uz vienas grupas ar visu maaju, tas ir, rozesu tiklam ir tikai 1 grupa, tad bus tads scenarijs, ka Tu apraksti.. es tac rakstiju, ka uz rozetem 16A, parejie virtuves leilie pateretaji ir 3f,tas ir, cita grupa, cita formula [I = S/sqrt(3)*Un*(cos.fii)] par tiem ari rakstiju, ka ~2A uz kW. kur kluda?]]></description>
            <dc:creator>gamu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 12:00:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74513/_subject_#msg-74513</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74513/_subject_#msg-74513</link>
            <description><![CDATA[ mans domāt, ka 2 kW uz 4 A vajadzētu turēt ;), ja vien palaišanas strāva ir ar koeficientu &lt;1!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:25:55 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74506/_subject_#msg-74506</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74506/_subject_#msg-74506</link>
            <description><![CDATA[ 1kW un 2A gan būs par maz. Rēķini 2kW=10A, 3kW-16A un tādā stilā. Nu kauč vai pamēri praktiski, ja fizika nelīdz. Tas taču pārbaudīts!<br />
<br />
Ierubī 2kW čaiņiku ar 4A automātu :) pamēģini....<br />
<br />
Vai es ko nesalasīju pareizi?]]></description>
            <dc:creator>ibm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:32:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74497/_subject_#msg-74497</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74497/_subject_#msg-74497</link>
            <description><![CDATA[ ievadautomāts parasti ir pirms skaitītāja, lietotāja sadalē tas tik var radīt nevajadzīgu blackout.<br />
<br />
zihers, izskatās velc vadus sprādzien-, ķīmiski- utt.- bīstamām telpām!<br />
Kautgan droši ka mājās ar var likt 10mA!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:32:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74492/_subject_#msg-74492</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74492/_subject_#msg-74492</link>
            <description><![CDATA[ Bīstamām vietām lieku noplūdnieku ar 10mA, tie gan sastapti tikai 2-polu. Ja caur noplūdnieku aizsargājamas vairākas slodzes, vai kā šajā gadījumā 3-fāzu, tad protams 4-polu 30mA. Jāatceras tas, ka arī pašam noplūdniekam jābūt aizsargātam, t.i. ievadautomāts- 40A =&gt; noplūdnieks- max pieļaujamā strāva 40A, 63A, utt (nevis piem. 25A).]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:57:01 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74447/_subject_#msg-74447</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74447/_subject_#msg-74447</link>
            <description><![CDATA[ gacho visdrīzāk domāja 30mA noplūdnieku, kas arī skaitās dzīvībai bīstamā strāva!<br />
<br />
Par to vai likt labāk kombinēto noplūdnieku vai nplūdnieku un automātu atsevišķi es nemācēšu pamatot. Pats lieku atsevišķi, ja ir ierobežota vieta sadalē, tad kombinēto.<br />
<br />
Esmu sastapies tikai ar 30mA un 300mA noplūdniekiem! pirmo liek uz grupām kur tas nepieciešams(vannasistaba utt.), otro liek mājas ievadā, lai izsargātos no izolācijas bojājumu sekām visā mājā! Noplūdniekiem ir vēl maksimāli pieļaujamā caurplūdes strāva, kas parasti ir 40A, kombinētajiem tas ir atkarīgs no iebūvētā aizsardzības aparāta nostrādes strāvas!<br />
<br />
Skapī zeme un nulle pie korpusa ir OK, tālāk, ja ir 5 un 3 vadu sistēma!<br />
<br />
te ar kautkas bija par noplūdniekiem [<a href="http://www.building.lv/forums/read.php?99,68366,page=1"  rel="nofollow">www.building.lv</a>]<br />
<br />
PS ja kautkur nošāvu garām, lūdzu labojiet :)]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 08 Mar 2008 21:00:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74445/_subject_#msg-74445</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74445/_subject_#msg-74445</link>
            <description><![CDATA[ Paldies par skaidrojumu.<br />
Man interesē sīkāk par to noplūdes automātu noplūdes jaudu, kādos gadījumos kādus liek? Tas atkarīgs no ierīces kā tādas pēc nozīmes vai no ierīces jaudas vai no vada garuma? Manā gadījumā zeme un nulle skapī ir pie korpusa un pirtī elektriskā krāsns, kurai uz akmeņiem var mest ūdeni un dušas kabīne, kurā elektroierīce ražo tvaiku. Bail par drošību. Ja uzlikšu 3mA un pazudīs nulle tīklam, vai ar tiem 3mA nebūs par daudz uz cilvēka ādas? Ja tas ir būtiski, tad no skapja līdz pirtij 10m kabelis.]]></description>
            <dc:creator>marchels</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:59:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74431/_subject_#msg-74431</guid>
            <title>Re: sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74431/_subject_#msg-74431</link>
            <description><![CDATA[ rupjam aprēķinam vari skaitīt, ka uz vienu kW ir 2A. pec ta ari izvelies automatu. bet parsvara uz gaismu var likt 10A uz rozetem 16A jo reali visas rozetes nebus uz vienu grupu, vismaz ta tam vajadzetu but. +pati rozete, ko parasti majas liek, vairak par 16A netur. +vienlaikus viss kopa nekad nestradaas.<br />
tad, kad saskaitisi kopejo kW skaitu un pareizni ar 2 - iegusi aptuveno amperu skaitu. tad izdali ar vienlaicibas koef. ~1,6...1,8 un iegusi aptuveno ievada stravu. ...aptuveni.<br />
par nopludniekiem. ir 2 varianti:<br />
-letakais ir visas velamas grupas laist caur vienu nopludnieku<br />
-dargakais, katru grupai atsevisku.<br />
tad jaskatas, vai nopludnieks ir ar &quot;iebuvetu&quot; automatu vai nav.. var redzet pec cenas :))<br />
3mA nopludnieks bus ok.<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>gamu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:12:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/74428/74428/_subject_#msg-74428</guid>
            <title>sadales skapis</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/74428/74428/_subject_#msg-74428</link>
            <description><![CDATA[ Ceru, ka atradīsies kāds pacietīgs labdaris un viesīs man skaidrību. Mājā ir izvilkti sekojoši jauni vadi 1) 3x1,5 vannas istabas un toletes apg. 2)3x2,5 virtuves un vannasistabas rozetes 3) 3x1,5 virtuves apg. 4) 3x2,5 veļasmašīna 5) 3x2,5 dušai ar tvaika ražotāju (3,5 kw) 6) 5x2,5 pirts krāsnij.3fāzu (6kw) 7) 3x2,5 apsild grīda (1,6 kw) 8) 3x2,5 boileris un silditajs kopā (3kw) 9) 3x2,5 ledusskapis 10) 5x2,5 virtuves plits (paredzēta 3fāzu) 11) 3x2,5 virtuves cepeškrāsns. Vēl būs jāieplāno apgaismojums un rozetes 4 istabās,  un dārza rozete, varbūt garāžas paceļamās durvis. Tagad doma ir sakārtot elektrības skapi. Prieks būtu uzzinat cik ampērīgus drošinātājus katram atzaram likt. Lasīju, ka dušai un vannas rozetēm un pirts krāsnij un boilerim vajag papildus noplūdes automātus. Varbūt vajag vēl kautkam? Nesaprotu īsti cik noplūdniekus un kādus kam vajag? Cik spēcīgu vajag Latvenergo pieslēgumu? Vai ar 40A pietiek?]]></description>
            <dc:creator>marchels</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 08 Mar 2008 00:02:54 +0200</pubDate>
        </item>