        <description> Domaju lauku maja ierikot udensapgades automatu. Ta ka suknis staves aka, tad lidz tam jadabu elektriba. Ir doma viena graviti blakus cietajai udens trubai blakus likt ari kabeli. Vai sadam nolukam der jebkurs arejas instalacijas kabelis vai ir kadi speciali, kas paredzeti ieguldisanai zeme. un vai to kabeli var likt pliku vai ari tas jaliek tai gofretaja kabelu truba?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/82471/82471/_subject_#msg-82471</link>
        <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:15:24 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/225511/_subject_#msg-225511</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/225511/_subject_#msg-225511</link>
            <description><![CDATA[ Pēc vadītspējas derēs Cu-4x4m2 (25A turēs). Ieteiktu likt vismaz pakāpi lielāku, lai nākotnē nevajadzētu mainīt, ja izdomāsi nopirkt elektromobīli. Darbs parasti izmaksā vairāk par kabeli. Var arī likt Al-4x16, tam cena draudzīgāka. <br />
<br />
Mājā vēlams ierīkot arī atkārtoto zemējumu un likt pārspriegumaizsardzību (vajag mazāk par 10 Omi). <br />
Ja nebūs atkārtotais zemējums, tad jāliek 5 dzīslu kabelis. <br />
<br />
Ja māja nav blakus transformatoram un kabelis garāks par kādiem 25m,  derētu veikt arī sprieguma krituma un īsslēguma strāvu aprēķinu, lai pārliecinātos, ka viss strādās korekti.]]></description>
            <dc:creator>Ugis S</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 15:13:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/225510/_subject_#msg-225510</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/225510/_subject_#msg-225510</link>
            <description><![CDATA[ no sadales tīkla kastes jāatvelk elektrība īpašumā uz savu sadales skapi. 3f 20a. Kādu kabeli vajag?]]></description>
            <dc:creator>tukums</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 14:20:48 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/208160/_subject_#msg-208160</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/208160/_subject_#msg-208160</link>
            <description><![CDATA[ Spriegums jāmēra tad, kad sūknis strādā. Citādi no mērījuma nebūs jēgas.]]></description>
            <dc:creator>CapsLock</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 11:35:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82568/_subject_#msg-82568</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82568/_subject_#msg-82568</link>
            <description><![CDATA[ Es savulaik (Jaudā) atradu tikai nehermētiskus savienotājus, tāpēc kausēju virsū termosavelkošos kembriku ar kūstošo hermētiķi iekšpusē. Kad sapratu, ka jāsilda uzmanīgi, izdevās nesažņaugt pat vienslāņa PE gofru;<br />
PVC izolācijas lenta derētu tikai virs jēlgumijas (izobutilēna) lentas, kura būs tā īstā blīvētāja (nopērkama tais pašos elektromateriālu veikalos).]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:43:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82552/_subject_#msg-82552</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82552/_subject_#msg-82552</link>
            <description><![CDATA[ ir speciālas uzmavas, ko var likt zem zemes, interesējies piem. www.energ.lv]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:36:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82549/_subject_#msg-82549</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82549/_subject_#msg-82549</link>
            <description><![CDATA[ Ok, bet, ja vads kaut kur pa vidu, posma, kurs bus zem zemes jasavieno. Vai ir kaut kadi speciali hermetiski savienotaji? jebsu jaizlidzas ar vecumveco metodi - izolacijas lenta?]]></description>
            <dc:creator>Puiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:51:31 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82538/_subject_#msg-82538</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82538/_subject_#msg-82538</link>
            <description><![CDATA[ Sūknim palaišnaa ir smaga. Līdz ar to starta strāva būs ~3x nominālā. Sprieguma kritums sākumā nejēgā. Uz 80m 2,5mm2 būs minimums.]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:51:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82536/_subject_#msg-82536</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82536/_subject_#msg-82536</link>
            <description><![CDATA[ btw, ja ļoti gribās eksperimentēt, pirms rakt zemē kabeli izritini 80 metrus, pieslēdz to vienā galā pie španunga un pamēri spriegumu otrā galā, ja spriegums ir sūkņa specenē norādītā sprieguma robežās, tad tik roc!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:23:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82535/_subject_#msg-82535</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82535/_subject_#msg-82535</link>
            <description><![CDATA[ nu IMHO ja nokūp sūknis, tad tur pat ar 3x būs par maz! Jo jāmaina sūknis, jārok jauns kabelis etc.<br />
<br />
inflāciju gan neierēķnāju, labošos! ;)]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:21:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82533/_subject_#msg-82533</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82533/_subject_#msg-82533</link>
            <description><![CDATA[ 3 fazu skopums- ists betonetajs! :)]]></description>
            <dc:creator>izpaligs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:03:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82532/_subject_#msg-82532</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82532/_subject_#msg-82532</link>
            <description><![CDATA[ Nu tad paņem aši sūkņa grāmatiņu un palasi vēlreiz. Man sūknis ar 750W jaudu skaidri un gaiši saka, ka, ja attālums lielāks par 30m!!!, jāliek 2.5x3 vads. Ar 1.5 točno varētu nepietikt. Ja par vadiem runājam - tik lētus 3x2.5 un vispār zemē guldāmos vadus kā DEPO neesmu nekur redzējis - iesaku.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:00:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82531/_subject_#msg-82531</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82531/_subject_#msg-82531</link>
            <description><![CDATA[ Mārim<br />
Līdz šim skopais maksāja 2X. Kas noticis? Vai Tu ierēķināji inflāciju, vai runā par 3fāzu skopumu? :D]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:28:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82530/_subject_#msg-82530</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82530/_subject_#msg-82530</link>
            <description><![CDATA[ zudumi ir pamatojums 2,5 mm2 kabelim!<br />
<br />
Pamēri kāds spriegums tev ir rozetēs, ja tas ir virs 230 V, tad varētu pietikt ar 1,5 mm2, bet ja tik bišku pāri 220 V, tad 2,5 mm2 obligāti.<br />
<br />
Un atceries, ka skopais maksā 3x!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:11:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82529/_subject_#msg-82529</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82529/_subject_#msg-82529</link>
            <description><![CDATA[ Taa, ka reizi attalums ir paliels, ap 80m un kaa reizi biju domajis likt 1.5mm2 vadu, jo sukna jauda ir 1.1 kW. Pec tabulas skatoties ar sadu vadu vajadzetu pilnigi pietikt. Kapec iesakat likt 2.5mm2 vadu? Uz vajadzigam liekam taupities negribetu, bet likt nepamatoti dargu/resnu kabeli, lai ir ar pamatigu rezervi, ar negribetos.]]></description>
            <dc:creator>Puiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 12 Sep 2008 09:51:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82524/_subject_#msg-82524</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82524/_subject_#msg-82524</link>
            <description><![CDATA[ reiganss, ta var sevi stresā iedzīt, labāk jau uzreiz uzliec logeri un pēctam skaties datorā grafiku :)]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 22:02:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82521/_subject_#msg-82521</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82521/_subject_#msg-82521</link>
            <description><![CDATA[  Zemē kabelis ir jāliek tāds kā paredzēts zemes darbiem. Pēc izskata tas ir melns ar tādu cietāku ārējo izolāciju. Vietās kur kabelis iet cauri betona grīdām un sienām tur jauzliek gofras. Pārējo ierok blakus tai trubai un galvenais uzreiz nemest virsū akmeņus. Ja nav garš gabals varētu varbūt iztikt ar 3*1,5 ja garāks nu tad gan vajadzētu 3*2,5. Tas 3* nozīmē trīs dzīslas. Personīgi man sanāca tā kad ieliku piecdzīslu kabeli (vienkārši nebija kur likt). Un tad nu sanāca tā kad vareju to visu ļoti labi izmantot. Virtuvē ir tā vieta kur visvairāk darbojas ar tiem ūdeņiem un tad tur ieliku slēdzi ar gaismas dioditi. Ar slēdzi var ieslēgt sūkni bet ar atlikušām divām dzīslām pieslēdzot pie slēdža diodītes varam kontrolēt kā sūknis strādā. Nu piemēram- eju pa nakti un ieraugu kad diodīte deg visulaiku, ko tālāk- kaut kāds liels lieks ūdens patēriņš. Izrādās sunim sagribējies dārzu aplaistīt un šļauku norāvis no krāna. Tad ir arī tādi varianti kad ūdeni nepatērējot vienalga ik pa laikam ieslēdzas vaina atkal tāda kad akā tanī pretvārstā kaut kāds gruzis iegājis- pretvārsts nenotur spiedienu un atlaiž ūdeni atpakaļ. Vai nu ir jau bijis arī tā kad palaižot ūdeni sūknis ļoti ātri ieslēdzas un izslēdzas nu varētu teikt visulaiku raustās. Rezultāts atkal tāds- resīverā ir pārgājis pušu tas gumijas pūslis un kaut kur pazudis uzpumpētais gaisa spiediens. Nu bet šini variantā kad varu pa retam uzmest aci un redzēt kad tas pumpis tur rukā un kad nē ir tīri labi. ]]></description>
            <dc:creator>reiganss</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:28:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82512/_subject_#msg-82512</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82512/_subject_#msg-82512</link>
            <description><![CDATA[ Labākais tomēr ir likt to krāsaino plastmasas lentu, ko liek visi lielie kabeļu licēji, es metu, piemēram, dēļus pa virsu, var likt da jebko, kas vēlāk pašam racējam signalizēs par vada klātbūtni.]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:05:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82505/_subject_#msg-82505</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82505/_subject_#msg-82505</link>
            <description><![CDATA[ Kad man bija gadi 14, fāters laukos starp ēkām nolēma savilkt kabeļus. Tā nu dabūju norakties. Guldīju šamējos ap 70cm un tad, kā Juris_F minēja, zemīti un vecus ķieģeļus pa visu trasi. Sencis vēl noteica - papīri pazudīs (plāni tika sazīmēti), bet ja rokot parādīsies ķieģeļi viens pie otra, racējs sāks uzmanīties. Kur tagad tie plāni nogrūsti vairs nezinu, un arī tranšeju precīzās vietas vairs neatceros. Takš, ja kaut ko rakšu, ķieģelis man to pateiks priekšā.]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:53:36 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82499/_subject_#msg-82499</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82499/_subject_#msg-82499</link>
            <description><![CDATA[ Nevajag jau obligāti gofru aizsardzībai, var kā senāk, kādus vecus ķieģelus salikt pa virsu, kādus 10cm no kabeļa, vai uzlikt speciālu lentu ar atbilstošiem uzrakstiem vai vienkārši raibu.. ]]></description>
            <dc:creator>Juris_F</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:38:34 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82498/_subject_#msg-82498</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82498/_subject_#msg-82498</link>
            <description><![CDATA[ Nevajag saspringt ar sasalumu, vienkārši kabeli, tāpat kā plastmasas gāzesvadus un ūdensvadus vajag vajag ieguldīt nenospriegotus, mazā čūskā un pie zemes staigāšanas tas mazliet padosies...]]></description>
            <dc:creator>katlinieks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:33:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82496/_subject_#msg-82496</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82496/_subject_#msg-82496</link>
            <description><![CDATA[ Man tieši tāpat, - sūknis bedrē, el.kabelis iet no mājas.<br />
<br />
Pērc ZEMES kabeli, protams, to vari rakt bez gofras, ja esi drošs, ka nekas to neskars un nebojās. Es gan iemetu gofrā dēļ visādiem mūdžiem, kas rokās pa zemi, man arī gabals nav liels - ap 20m. Tā kā man tajā vietā nekas nebrauc pāri un nebrauks, tad ieraku 50cm. Nu jau 4 gadi, nekāda vaina. Nav tik traki par to sasalšanu, ja nav mehāniskā slodze uz zemi virs kabeļa.<br />
<br />
Arī gofra jāpērk SARKANĀ, tobiš, zemes gofra. Tai vēl nāk iekšā drātiņa, aiz kuras vari ievilkt kabeli iekšā. Esmu redzējis jaunbūvēs, kad no zemes nāk ārā PELĒKĀ, parastā iekštelpu gofra. Nekomentēšu...]]></description>
            <dc:creator>IBM</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:17:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82491/_subject_#msg-82491</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82491/_subject_#msg-82491</link>
            <description><![CDATA[ Nēsmu gan redzejis, ka sasalums kā ietekmētu kabeļus.Ir nācies izrakt vecu krievu liku plakano alumīnija kabeli no pāris lāpstu dziļuma un kabelis izskatījās kā tiko no bodes. Kabeli drīzāk sabojā saules gaisma nevis sasalusi zeme. Principa jau rakšanas dziļumam lielas nozīmes nav, bet jārok tik dziļi, lai, sieva puķes stādot, kabeli neuzrok. Gofra arī nenāk par skādi, kaut vai tās pašas aizsardzības pēc. Nekad jau nezin, kas būs vēl zemē jārok. Tomēr patīkamāk ar lapstas cirtienu uzsist pa gofru, nevis uzreiz pārcirst kabeli.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 23:48:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82489/_subject_#msg-82489</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82489/_subject_#msg-82489</link>
            <description><![CDATA[ Gofra var noderēt arī gadījumos, ja kabelis jāpārvelk vai piepeši rodas vajadzība vēl kautko pievilkt klāt - piemēram optisko kabeli akas datora pieieslēgšanai vienotajam gruntsūdeņu izmantošanas kontroles tīklam :)]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:30:30 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82479/_subject_#msg-82479</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82479/_subject_#msg-82479</link>
            <description><![CDATA[ Nu vismaz musu kraja pat Latvenergo un Lattelecom savus oficialos vadus dzilak par 70cm nerok. Ja ir smilts apaksa zeme vispar loti minimali sasalst. Ja ir mals, tad var sakt domat. A starp citu - ziniet kapec visur Azija un daudzviet citur vadus laizh pa gaisu - pilsetas izskatas ka zirneklu tikli. Izradas, seismiski aktivas zonas visu laiz pa gaisu - ja zemestrice un zemes staigasana, tad visiem vadiem kirdik!]]></description>
            <dc:creator>aaaa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:09:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82478/_subject_#msg-82478</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82478/_subject_#msg-82478</link>
            <description><![CDATA[ rakšanas dziļumu rekomendē tā, lai tas būtu zem zemes sasalšanas dziļuma, kas pie mūsu bargākajām ziemām ir 0,8-1 m. Uz paša risku var likt seklāk, risks parādās pie zemes staigāšanas sasalšanas periodā, tad kabeli var pārraut. Parasti tas var notikt  braucot pāri ar auto vai tml. Ja kabeli ieliek resnākā gofrā, tad šis risks samazinās!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:53:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82476/_subject_#msg-82476</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82476/_subject_#msg-82476</link>
            <description><![CDATA[ Man arī aktuāli, doma ierakt kabeli no elektr. skapja līdz šķūnītim, bet cik dziļi jāierok? 80cm vai var arī seklāk?]]></description>
            <dc:creator>TX</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:49:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82473/_subject_#msg-82473</guid>
            <title>Re: Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82473/_subject_#msg-82473</link>
            <description><![CDATA[ jebkurš, kas paredzēts ieguldīšanai zemē! Kabeli var likt pliku. Ja gadījumā guldi kabeli vietā, kur pāri brauks auto vai kādi citi smagumi, tad var iemest gofrā, savādāk tā ir lieka greznība!]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:38:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82471/82471/_subject_#msg-82471</guid>
            <title>Elektrības vads zem zemes</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82471/82471/_subject_#msg-82471</link>
            <description><![CDATA[ Domaju lauku maja ierikot udensapgades automatu. Ta ka suknis staves aka, tad lidz tam jadabu elektriba. Ir doma viena graviti blakus cietajai udens trubai blakus likt ari kabeli. Vai sadam nolukam der jebkurs arejas instalacijas kabelis vai ir kadi speciali, kas paredzeti ieguldisanai zeme. un vai to kabeli var likt pliku vai ari tas jaliek tai gofretaja kabelu truba?]]></description>
            <dc:creator>Puiks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:06:59 +0300</pubDate>