        <title>radiatoru balansēšana</title>
        <description> Cerams nepavainosieties par vēl vienu jautājumu.
Man laikam būtu mazliet jāpabalansē radiatori un tad nu man radās jautājums kā pareizi to ir izdarīt, no kura gala jāsāk un kā metodiski ar to tikt galā. Ir turpgaitas un atpakaļgaitas caurules, no resnākām uz tievākām, katram rad. ir atpakaļgaitas vārsts un termogalvas.
Es tā iedomājos, ka visas termogalvas jāatver uz maksimālo, jānover visas atpakaļgaitas un jāsāk ar katlam tuvākajiem radiatoriem, kad pirmajā ir siltums tuč tuč, tik cik vajag, tad tāpat taisīt vaļā nākamo un tā līdz galam. Vai pareizi?
Līdz šim es tā uz dullo visu saregulēju, bet jūtu, ka kaut kas nav īsti vienmērīgi.
Šķiet, ka kaut kur forumā par to bija rakstīts, be nu nekādi nevarēju šovakar atrast. Ziema nāk.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/82802/82802/_subject_#msg-82802</link>
        <lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 11:26:19 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/194264/_subject_#msg-194264</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/194264/_subject_#msg-194264</link>
            <description><![CDATA[ Lasu un īsti nesaprotu, laikam sarežģīti. Pirms 10 gadiem, kad mainīju apkures sistēmu no pašteces atvērtās uz slēgto, tad par radiatoru balansēšanu izveidojās diskusija kā un kā pareizi. Situācija sekojoša: sistēma tika instalēta vasarā, arā ap +30°, tipa mēģināsim nobalansēt, nekas neizdevās. Instalatori izstāstīja principus, tad arī rudenī balancēju. Man sistēmā uz viena loka 9 radiatori, tālākajam atpakaļgaitas vārstu atgriezu vaļā par 100%, jo tuvāk izejai no katla, jo vairāk piegriezu ciet. Palaidu apkuri, tad uz tausti (cita varianta nebij), čamdīju siltumu, dažus radiatorus piegriezu ciet, tad piregulēju termogalvas ieplūdei, kas bij pilnīgi vaļā, uz vēlamo t° un sistēma normāli strādāja. Var to darīt profesionāli, ar t° bezkontakta mērītājiem, tad var noregulēt precīzi.]]></description>
            <dc:creator>MrBadMan</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 21:36:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/194227/_subject_#msg-194227</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/194227/_subject_#msg-194227</link>
            <description><![CDATA[ Vācu ebay var noķert momentu un nosolīt pa 70 eiro]]></description>
            <dc:creator>kacigars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 13:58:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/194226/_subject_#msg-194226</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/194226/_subject_#msg-194226</link>
            <description><![CDATA[ Paldies, tikai vēl japērk Grundfos Alpha reader MI401, cenā ap 115-140Euro.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 13:27:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/194224/_subject_#msg-194224</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/194224/_subject_#msg-194224</link>
            <description><![CDATA[ Ideja, ka ar sūkņa un pieminētās programmas starpniecību vispirms veic plūsmas mērīšanu un vēlāk katra radiatora atplūdes vārsta regulēšanu. Lūk kur video - [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=VPyagI1H8Jg"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>kacigars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 12:34:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/194221/_subject_#msg-194221</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/194221/_subject_#msg-194221</link>
            <description><![CDATA[ Lūdzu, pēc prezentācijas atbildiet uz vienu jautājumu: Kā vadot sūkni, var nobalansēt katru radiatoru? Saprotu tikai to, ka ar &quot;gudru&quot; sūkni var nodrošinat optimālas  plūsmas lielumu  sistēmas ieejā-izejā, pie slodžu maiņām,  bet katram radiatoram arī? Kā tas notiek.....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 10:29:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/194216/_subject_#msg-194216</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/194216/_subject_#msg-194216</link>
            <description><![CDATA[ Biju iegriezies Sanistal un trāpīju uz Grundfos Alpha 3 apkures sūķņa prezentāciju. Tika prezentēta nelielu apkures sistēmu (tieši radiatoru) balansēšana izmantojot Alpha 3, sūknim uzkarināja lasītāju (Alpha Reader MI401), kurš caur Bluetooth savienojās ar mobilo, kurā savukārt instalēta Grundfos GO Remote programma. Sūkņa (25-40) cena ap ~300 eiro, Reader ap ~90 eiro, programma bezmaksas.<br />
Vai kāds ir reāli izmantojis šo rīku savas apkures sistēmas radiatoru balansēšanai un kādas atsauksmes?]]></description>
            <dc:creator>kacigars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 21 Dec 2016 09:14:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/193834/_subject_#msg-193834</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/193834/_subject_#msg-193834</link>
            <description><![CDATA[ Cik radiatori uz loka ja lidz 5 tad balansesana loti elementara.]]></description>
            <dc:creator>pip</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 22:40:49 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/193811/_subject_#msg-193811</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/193811/_subject_#msg-193811</link>
            <description><![CDATA[ Te kaut kas nedaudz apstāstīts:<br />
[<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hplJ-v2oLPg"  rel="nofollow">www.youtube.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>paskars</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 20:34:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/193798/_subject_#msg-193798</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/193798/_subject_#msg-193798</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki.<br />
<br />
Paturpinot šo tēmu - kā tad īsti ir pareizi balansēt radiatorus? Ja turpgaitā uz radiatora ir temogalva, ar termoventili, un atkaļgaitā atpakaļaitas ventilis, kuru var manuāli pieregulēt. <br />
<br />
Kā pareizi sabalancēt radzikus un kādu labu tas dod?]]></description>
            <dc:creator>Reinis_LLLLLL</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 13:31:32 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/83104/_subject_#msg-83104</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/83104/_subject_#msg-83104</link>
            <description><![CDATA[ Ļoti laba pārbaudīta metode, kā balansēt radiatorus:<br />
no priedes koksnes izzāģējam telpisku trīsstūri. Uzstādam uz stabilas pamatnes un uz tā novietojam ~20cm platu dēli, kura garums ir vienāds ar radiatora garumu pa horizontāli. Radiatoru novietojam uz dēļa, kurš savukārt jau novietots uz telpiskā trīsstūra augšējās šķautnes. Visi foruma lasītāji, kas ir arī lieli fizikas cienītāji, sapratīs, ka nenobalansētais radiators nosvērsies uz vienu (smagāko!) pusi. Tagad uz radiatora augšējās malas virzienā no ģeometriskā centra uz malām sākam izvietot dažādus priekšmetus-atsvarus. Radiators lēnām nostājas līdzsvarā, līdz tiek sasniegts absolūti horizontāls stāvoklis. Radiators ir nobalansēts!!]]></description>
            <dc:creator>Vārsts</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:35:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/83037/_subject_#msg-83037</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/83037/_subject_#msg-83037</link>
            <description><![CDATA[ Paldies JaniJani par komplimentiem, bet pagaidām tāda ļoti liela skaidrība man nav par to regulēšanu. Zinu, ka siltumsūkņi ir ejošs temats, bet tā kā sūkņa man nav, tad jājautā par to pašu kas ir. :) Bet vispār man tīri labi patīk kurināt ar malku.<br />
Sapierim.<br />
Baidos būt pagalam dumjš, bet ir tā:<br />
radiatorus nopirku turku šķiet, parasti baltie, piepirku tiem visiem klāt vārstus no vienas firmas (gan termo, gan atpakaļgaitas), bet nosaukumu nepateikšu, varbūt arī Watts, termogalvas noteikti ir Watts. Ja noņemu termogalvu, tad tik tiešām redzu cipariņus, bet godīgi sakot man nav jausma ko tie maina, jo termogalvu es varu likt virsū gan šā gad tā. Es kaut kur aprakstā lasīju, bet  tomēr nesapratu. Jā, tagad atceros visi bija Watts.<br />
Apkures projekts nav tik smalks, tāpēc domāju man tas šoreiz būs par grūtu. Es drīzāk kaut ko tuvinātu censtos panākt ar tādām primitīvākām metodēm. Nav jau tā, ka man tie radiatori tur vienā galā pavisam auksti un citā atkal deg, vienkārši mazliet nevienmērīgi, gribās tā teikt panākt pilnību. <br />
Līdz šim es darīju tā, ka katls darbojās un es apstaigāju visus radiatorus pie maksimālā atvērtā stāvokļa termogalvai un taustīju, kuri stirāk dod un kuri mazāk. Tie kuri par stipru tā kā, tiem bišķi pievēru atpakaļgaitu. Bet sistēmas nebija un ārā visādi darbi, atnāku atpakaļ un nav skaidrs pie kā paliku un vai istabas temperatūra jau nesāk iedarboties uz tām termogalvām.Ok, es sapratu, ka man vēlreiz tomēr jāparcilā tie vārstu papīri, kaut kam tur jābūt laikam]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:32:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/83013/_subject_#msg-83013</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/83013/_subject_#msg-83013</link>
            <description><![CDATA[ vienmērīgu plūsmu radiatoros vari noregulēt ar atpakaļgaitas vārstu vai termovārstu. noskrūvē termogalvu un apskati vai uz vārsta ir virsū skala (parasti cipari). Labiem ražotājiem tāda ir (danfoss, honeywell,...). ar termogalvu regulē telpas temperatūru (noslēdz vai atver vārstu) bet plūsmu regulē ar vārstu. to pašu labo ražotāju tehniskajās lapās atradīsi cik daudz ūdeni vari izdzīt cauri pie attiecīga ieregulējuma. ja tev vēl būtu apkures projekts ar aprēķinātu siltumnesēja daudzumu laika vienībā tad ieregulēt pareizo plūsmu nebūtu problēmu.<br />
]]></description>
            <dc:creator>Sapieris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:33:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/83001/_subject_#msg-83001</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/83001/_subject_#msg-83001</link>
            <description><![CDATA[ Ohoo! Kaads prieks redzeet izcilu jautaajumu shajaa forumaa! Vilni sarunaajam satikties es Tev pieshkirshu medaali. Ja par shaadu jautaajumu vismaz iedomaatos puse radiatoru uzstaadiitaaju tad mees valstii jau dziivotu labaak. Un re pagaajushas 4 dienas un sanemta viena 1/2 atbilde! Ja Tu Vini pajautaatu kursh siltumsuuknis ir labaaks Tu sanemtu 100 specialistu konsultaacijas. Bet luuk par patiesu jautaajumu par patiesu teemu....]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:46:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/82859/_subject_#msg-82859</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/82859/_subject_#msg-82859</link>
            <description><![CDATA[ Ta ir radiatoru termoregulesana, balanse atsevisku konturu vai apkures stavvadu!]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:22:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/82803/_subject_#msg-82803</guid>
            <title>Re: radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/82803/_subject_#msg-82803</link>
            <description><![CDATA[ Jā, un kā to tuč tuč noteikt? Cik minūtes jāgaida būtu lai saprastu vai radiatoram pietiek, lai pārietu pie nākamā?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 01:27:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/82802/82802/_subject_#msg-82802</guid>
            <title>radiatoru balansēšana</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/82802/82802/_subject_#msg-82802</link>
            <description><![CDATA[ Cerams nepavainosieties par vēl vienu jautājumu.<br />
Man laikam būtu mazliet jāpabalansē radiatori un tad nu man radās jautājums kā pareizi to ir izdarīt, no kura gala jāsāk un kā metodiski ar to tikt galā. Ir turpgaitas un atpakaļgaitas caurules, no resnākām uz tievākām, katram rad. ir atpakaļgaitas vārsts un termogalvas.<br />
Es tā iedomājos, ka visas termogalvas jāatver uz maksimālo, jānover visas atpakaļgaitas un jāsāk ar katlam tuvākajiem radiatoriem, kad pirmajā ir siltums tuč tuč, tik cik vajag, tad tāpat taisīt vaļā nākamo un tā līdz galam. Vai pareizi?<br />
Līdz šim es tā uz dullo visu saregulēju, bet jūtu, ka kaut kas nav īsti vienmērīgi.<br />
Šķiet, ka kaut kur forumā par to bija rakstīts, be nu nekādi nevarēju šovakar atrast. Ziema nāk.]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 01:25:48 +0300</pubDate>