        <title>vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
        <description>Man ir vasaras majai 3 fazu pieslegums bet kabelis ir ar 4 vadiem - tatad 3 fazes un nulle. Ta ka ieksejo instalaciju liku pats tad pakonsultejos ar vienu elektriki un vins teca lai ieksejas instalacijas zemejuma vadu liek sadales skapii kopaa ar nulli. Tik talu visas ierices labi strada. Cik saprotu sanak tada ka virtuala zemesana. tagad gribu uzlikt caurpludes udens silditaju bet tur mani samulsinaja liels uzraksts sarkana krasa ka obligati jasazeme. tad ka nu ir - var izmantot esoso sistemu vai ari ir tas piektais vads no kaut kurienes jaatvelk un kaa isti to zemejumu ierikot? Paldies par konstruktiviem padomiem.</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/83368/83368/_subject_#msg-83368</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 15:00:55 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88338/_subject_#msg-88338</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88338/_subject_#msg-88338</link>
            <description><![CDATA[ Piemēram skudra lienot pa skārda grīdu, aizķeroties aiz plīts korpusa, ja samērcējusi kājas, nosistos acis nepamirkšķinot_<br />
<br />
Viss kārtībā Māronkul neko aplamu jau neesi deklameejis :)<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>mollijs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:24:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88312/_subject_#msg-88312</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88312/_subject_#msg-88312</link>
            <description><![CDATA[ mollijs, neizplūdu jautājumos par noplūdnieku iespējamu likšanu, tāpēc norādīju tā kā norādīju, būtu pats padomājis pirms postē. Vēl viens arguments ir pārejas pretestības pie skaitītāja (varbūt vēl kur pa ceļam), kopā savācas omu desmitdaļas, kas zemējuma gadījumā var daudzko izteikt.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:33:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88289/_subject_#msg-88289</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88289/_subject_#msg-88289</link>
            <description><![CDATA[ Ja uzspridzinās to sadali kāds, ko tad? Cik var moļļāt vienu un to pašu? Katrs otrais komentārs ir ar vieniem un tiem pašiem ieteikumiem :) Ieej www.obo.com un lasi. Ja kas varu uztaisiit projektu, lai vari sadziit elektrodus taa kaa nepieciesjams, nevis vienu pie otra :)<br />
<br />
Māronkul, kāda šķirba kā zemē vai pirms vai pēc skaitītāja?, lai latvenergo satraucas par savu skaitaparātu_Ja skaitiitaajs ir LU kastē, tad 100% zemējums būs aiz skaitītāja_Nav jau scirba kas aiz ko atrodas, galvenais, ka kāds necieš no paša uzbūvētām lamatām :) <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Vai zemējuma vada krāsa kaut ko izsaka (mainās vada parametri ? ? ) Var jau ievilkt plakandzelzi arii istabaa_<br />
<br />
Varbūt latvenergo kastē jāuzliek pārsprieguma aizsardzība, lai vinjiem skaitītājs nenodeg, kad iespers zibens_]]></description>
            <dc:creator>mollijs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:40:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88281/_subject_#msg-88281</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88281/_subject_#msg-88281</link>
            <description><![CDATA[ man sliņķis visu pārlasīt, bet jaungada vēlēsanos izpildīšu.<br />
Tajā kastē, ko raksti, kas nav sazemēta, vieno kopā nulli ar savu zemējuma vadu. Ieteicams būtu to darīt pirms skaitītāja, vai vismaz pirms sava dzīvokļa grupu drošinātājiem.<br />
šādā slēgumā risks ir, ja tiek pārrauta pienākošā nulle, bet zemējuma vads savu funkciju pildīs, starp krānu un veļenes korpusu potenciālu starpībai būtu jābūt nullei vai tuvu tam.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:22:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88270/_subject_#msg-88270</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88270/_subject_#msg-88270</link>
            <description><![CDATA[ Tā jau ir visu krievu laikos celto māju problēma. Tais laikos jau bija sauklis par visas zemes elektrifikaciju un lai visās mājās deg iļjiča spuldzīte, bet par to, ka kadu pilsoni nosit ar elektrību, tak partijai bija nospļauties- nav cilvēka, nav problēmu:). Pareizi būtu vismaz aizvilkt atsevišķu zemējuma vadu līdz mājas galvenajai sadalei un tur to savienot ar sadales korpusu(ceru, ka tur vismaz tas ir sanullēts). Ja izdodas atrast vēl kādu domubiedru, tad tas nemaz dārgi nesanāks(cik tad tas zaļidzeltenais viendzīslas vads maksā un ar 2,4 kvadratiem būs sen diezgan). Zemējuma kontūru laikam tiešām būs grūti izveidot. Var jau zemējumu savienot kāpņutelpas skapī ar nulvadu(tā jau lielākoties dara), bet tas ir visnedrošākais variants. Ja kāds kaimiņš sadomā uzlikt jaudīgu elektrisko plīti un nodedzina nulvadu, tad ziepes lielas.<br />
Pret trubām neko zemēt nedrīkst, jo kur garantija, ka neatnāk santehniķis Vasja un uz pohām kādu posmu nenomaina pret plastmasas trubu. Ja tad kautkas noies greizi, tad visos dzīvokļos krāni sitīs pa nagiem. Diez vai tas būs labi:). Tas tā vienkāršoti, bet ceru, ka saprotami. ]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:25:10 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88269/_subject_#msg-88269</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88269/_subject_#msg-88269</link>
            <description><![CDATA[ Zemēšanai var izmantot ēkā ienākošus metāliskus cauruļvadus (tikai ne tādus, kas paredzēti degošiem vai sprāgstošiem materiāliem), metāliskus kabeļu apvalkus, metāliskas būvkonstrukcijas u.c. risinājumi, bet katrā gadījumā jāievēro vairāki nosacījumi (montāžas veids, savienojumi, ...) kurus būtu jāievēro arī rekonstrukciju un pārbūvju gaitā. Kā bieži sastopams gadījums minams ūdensvada metālisko pievadcauruļu nomaiņa ar plastmasas kombinācijā ar to, ka iepriekš ēkā tās izmantotas kā zemējums.]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:23:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88267/_subject_#msg-88267</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88267/_subject_#msg-88267</link>
            <description><![CDATA[ paldies, DidzisP, par atbildi!<br />
<br />
Nezinu, kā kategorizēt mājas elektroinstalāciju. rakstīju jau laikam, ka tur viss pirms gadiem 2..3 esot nomainīts. Redzot, kādā &quot;kvalitātē&quot;  ir veikti citi remontdarbi, par nezemētu sadales skapi man nav nekāds pārsteigums. Tad ko man - dzīvot vispār bez zemējuma? Kāpēc tieši nedrīkst zemēt pret gāzesvadu/apkures/ūdenstrubu? es taču nevilkšu no sava 5. stāva pa ārsienu stieni un nerakšu bedres mājas pagrabā, tikai tāpēc, ka man gribās drošu elektroinstalāciju, bet mājas pendžām uz to ir &quot;pajāt&quot;... sviests. <br />
<br />
<br />
<br />
tagad vēl tik gaidu, ka varbūt elektriķis Māris ko uzrakstīs :) ]]></description>
            <dc:creator>DimanC</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:01:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88257/_subject_#msg-88257</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88257/_subject_#msg-88257</link>
            <description><![CDATA[ DimanC, Grūti pateikt, kapēc sadales skapis kāpņutelpā nav sanullēts. Vai mājai nav pirmo ulmaņlaiku elektroinstalācija ar 220V starp fāzēm?<br />
Lai kā arī nebūtu, nevienu elektroiekārtu nekad nedrīkst zemēt pret gāzes caurulēm. Tas principā attiecas arī uz visām ūdenstrubām un apkures trubām. Pašām trubām gan ir jābūt sazemētām, bet kā zemējumu tāš izmantot nedrīkst!<br />
guliks, a kurš saka, ka nulli ar fāzi nedrīkst savienot galvenajā sadalē, kur pienāk zemējuma kontūrs?<br />
cpr, tas, ka zmējumam jābūt kārtīgam ar attiecīgo pretestību, tas gan tiesa, bet katrā konkrētā situācijā tas būs savādāks. Vienai mājā, kura stāv uz mitras mālainas zemes, pietiks ar dažiem dzelžiem zemē, bet citai, uz smilšu kalniņa, roc kaut trīs kontūrus ap māju, tāpat zemējuma pretestība augsta:). Atkārtotajam Latvenergo  zemējumam ir vistiešākais sakars(precīzāk teikt kontakts) ar elektroierīču zemēšanu, jo nullesvads ir savienots gan ar drātsgalu(atkartoto zemējumu), kuru Latvenergi iesprauduši zemē pie galvenā uzskaites skapja, gan ar zemējuma kontūru, gan ar zemējuma spaili istabas sienas rozetēs.   ]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:56:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88229/_subject_#msg-88229</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88229/_subject_#msg-88229</link>
            <description><![CDATA[ Ja netaisi kontuuru apkaart eekai, tad netaisi vispaar, samierinies ar nulli, nav jeega teereet elektrodus un laiku :)<br />
<br />
Pieci vadi LU kastei pienāk tāpēc lai izkāstu klientiem naudu_Zemējums ir 0 vada atkārtotais zemējums, kas elektrolīnijai jātaisa ik pa gabalam, tam nav nekāda sakara ar iekārtu korpusu zemēšanu_]]></description>
            <dc:creator>cpr</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:28:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88185/_subject_#msg-88185</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88185/_subject_#msg-88185</link>
            <description><![CDATA[ Tas, ka nulli ar zemi nekur nedrīkst savienot ir nekorekti, ievadsadalē tas ir jādara_No latvenergo skapja mājā tev iet 4 dziislu draats, eekai vajag zemeejuma kontuuru, kura izvadu pievieno ēkas ievadsadalē (nevis LU kastē) pie PE kopnes vai pie potenciālu izlīdzinošās kopnes, no kuras savukārt var zemēt visus bīstami metāliskos aparātus_Ieteicams ir zemēt to caurplūdnieku_Ja korpuss nebuus sazemēts, tad korpuss var nonaakt zem sprieguma, automaatsleedzis nereagjees uz to un teoreetiski vari palikt auksts pats savaa vannaa :)_Zemējumam obligāti nav jābūt pie korpusa, jo ir arī plastmasas kastes_]]></description>
            <dc:creator>guliks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:40:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/88164/_subject_#msg-88164</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/88164/_subject_#msg-88164</link>
            <description><![CDATA[ esmu apskatījis/izlasījis/mēģinājis saprast visus šeit pēdējā pusgadā par elektrību rakstītos topikus.  &quot;pa lielām šaibām&quot; man ir sajūta, ka zinu pietiekami, lai mācētu saslēgt sev elektrību 22 m2 mazajā dzīvoklītī, taču gribēju gūt apstiprinājumu manām nojautām. <br />
<br />
tagad atļaušos citēt kaut ko ļoti sen rakstītu: <br />
<br />
Didzisp Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Nu ta krievu shēma nav korekti un saprotami<br />
&gt; uzzīmeta, bet principa pareiza.Nulle ar zemi<br />
&gt; savienojas nevis majā, bet pie skaitītāja uz<br />
&gt; ielas(skaitītajs gan var gadīties, ka atrodas<br />
&gt; mājā). Tas jau būtu idealais variants, bet kur<br />
&gt; tad tā ir reāli dzīvē? Būtība jau ir pie<br />
&gt; kājas, kur kurš skapis atrodas un kurā skapī<br />
&gt; savieno zemi ar nulli. Noplūdes drošinātaji<br />
&gt; jaliek pēc šī savienošanas punkta un<br />
&gt; atsevišķs zemes vads arī jāvelk no šī<br />
&gt; punkta.<br />
<br />
runa bija par šo shēmu:<br />
[<a href="http://www.electric-house.ru/cxems/cxems_blok8.htm"  rel="nofollow">www.electric-house.ru</a>]<br />
<br />
kāpēc shēmā nav attēloti zemesvadi no PEN uz kontaktligzdām? viņi shēmā nav būtiski/ir pašsaprotami? cits iemesls?<br />
<br />
mana situācija: veca māja, centrs (Pērnavas iela), it kā pārvilktas komunikācijas, skaitītājs kāpņutelpā, jauni vadi (uz dzīvokli atnāk 3 x 4mm^2, tālāk instalācijas manas), viena fāze, 16A (nožēlojami :( , bet jādzīvo) <br />
<br />
spriegums starp fāzi un zemesvadu (to, kas atnāk no kāpņutelpas) - 0V --&gt; (hipotēze) zemesvads nekur nav pieslēgts<br />
spriegums starp fāzi un sadales skapi kāpnēs - 0V. --&gt; skapis nav iezemēts.<br />
<br />
pieslēdzu pie gāzesvada (ar 6mm^2 vadu) savu topošo zemesvadu. vai kādam ir kas iebilstams? pats gāzi nemaz neizmantoju, tā truba ir līdz ar grīdu nogriezta (pēdējais stāvs). veicu mērījumus:<br />
<br />
spriegums starp F un nulli - 211V.<br />
spriegums starp fāzi un gāzesvadu/ūdensvadu/centrālapkuri - 214V --&gt; kādu no tiem varētu izmantot par zemējuma kontūru.<br />
spriegums starp gāzesvadu/ūdensvadu/centrālapkuri un LE &quot;nulli&quot; ~3V. ( = 214V - 211V) <br />
<br />
jautājumi, kas man radās:<br />
1) kur rodas šie 3V (pamērot dažādos laikos samērīju 1.6 .. 3.8V)? [gari] vadi kā patērētāji? liels patēriņš ēkā? kāda &quot;cūcīga&quot; elektroierīce kaimiņam? vai tā vienkārši jābūt?<br />
2) es plānoju savienot LE &quot;nulli&quot; ar savu &quot;zemi&quot; savā dzīvokļa sadales skapī. tas ir ok? (te daudzkur aprakstīts, ka tas jādara uz ielas vai kāpnēs, taču šķiet, ka &quot;izcilie&quot; meistari to nav uzskatījuši par vajdzīgu izdarīt, tāpēc man nekas cits neatliek kā veikt to savā plastmasas kastē). <br />
<br />
paldies par jebkuriem komentāriem! :)]]></description>
            <dc:creator>DimanC</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:44:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86441/_subject_#msg-86441</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86441/_subject_#msg-86441</link>
            <description><![CDATA[ nevar salīdzināt līnijas atkārtotā zemējuma normas ar to zemējumu, kāds ir vajadzīgs pie mājas u.c. vietās, kur darbojas kāda jūtīga elektronika. Būtībā jau pie uzskaites sadales to zemējumu liek tik tāpēc, ka sadale ir no metāla un šādas konstrukcijas ir jāzemē by default.<br />
Par to vai likt atsevišķu zemējumu pie mājas ir jālemj tāpat kā<br />
1. vai liet apkures sistēmā tosolveidīgu šķidrumu<br />
2. vai apdrošināt īpašumu<br />
utt.<br />
Vienmēr kādam liksies labāk tos pāris simti latu ieguldīt garāžas durvju automātikā, nevis likt zemējumu. Kādā objektā es liku zemējumu un piedāvāju likt arī zibensaizsardzību, to man atteica, ķipa māja esot apdrošināta. Bet tajā pašā laikā mājas saimnieki domā iepirkt dīzeļģeneratoru mājas rezervers barošanai, jo tajā apvidū gadoties sprieguma zudumi uz ilgāku laiku. Kas kuram prioritārs.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:40:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86435/_subject_#msg-86435</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86435/_subject_#msg-86435</link>
            <description><![CDATA[ Vienstāvam<br />
Tā nu ir, ka 5 dzīslas jau liek paši ar domu dabūt labu zemi no LE kopnes. LE jau paši zin par sava zemējuma &quot;kvalitāti&quot;, tāpēc jau paši velk parasti 4dzīslu keibļus klientam. Varbūt LE laiks padomāt par jaunu pakalpojumu - kvalitatīva zemējuma nomu ;)  Savādāk jau nav šiem to taisīt izdevīgi...]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:49:16 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86433/_subject_#msg-86433</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86433/_subject_#msg-86433</link>
            <description><![CDATA[ EjTakTu Wrote:<br />
&gt; Labāks atkārtotais zemējums LE līnijai<br />
<br />
Par to tiesu, cik divu paralēlu dzīslu pretestība mazāka par vienas? Visticamāk jebkura no viņām daudz mazāka par reāla zemējuma pretestību...<br />
Manuprāt jēga 5 dzīslām būtu, ja tālāk neko kopā nevienotu un pirms tā posma liktu, piemēram, noplūdes automātu, ko kāds augstāk pieminēja.<br />
]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:38:29 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86420/_subject_#msg-86420</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86420/_subject_#msg-86420</link>
            <description><![CDATA[ Vēl viens jautājums spečukiem.Kur likt zemējuma vadus,ja tiek pārvilkta elektrība dzīvoklim  daudzzīvokļa mājā,kur līdz koridora sadalei pienāk 4 vadi,un zemējums kā tāds neeksistē??]]></description>
            <dc:creator>gandrīzelektriķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 18:12:50 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86419/_subject_#msg-86419</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86419/_subject_#msg-86419</link>
            <description><![CDATA[ Didzim<br />
Ja liek lielu trosi vai stieni, nulle principā nodegt nevar. Bet kurš būs tik makten izmanīgs, lai tādus apmērus savienotu sadalēs un citur. Velkot atsevišķu zemi, kopumā tāpat materiāli ietaupās. ;)<br />
Vienstāvam<br />
Labāks atkārtotais zemējums LE līnijai :D]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:52:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86415/_subject_#msg-86415</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86415/_subject_#msg-86415</link>
            <description><![CDATA[ Andris123456 Wrote:<br />
&gt; 1) no skaitītāja pie staba līdz mājai 5 dzīslu kabeli<br />
&gt; 3) Mājas sadales kastē savienoju zemi un nulli.<br />
<br />
Kāda šai gadījumā jēga tai 5. dzīslai?<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:15:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86414/_subject_#msg-86414</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86414/_subject_#msg-86414</link>
            <description><![CDATA[ Neesmu elektriķis, bet esmu 10 gadus macījies &quot;par tumšām lietām, kas gaiši spīd&quot;. Būvējot māju izdarīju tā: <br />
<br />
1) no skaitītāja pie staba līdz mājai atvilku nevis 4 (kā bija projektā), bet gan 5 dzīslu kabeli, jo skaitītāja kastē bija zemējums ( iespējams diez ko labs nebija - bet veinalga ) ;<br />
2) pie mājas iedzinu savu ( atkārtoto ) zemējumu (15m stieni) līdz ((-0.5)+(-3)=-3.5m  ar aprēķinu , lai stieņa gals vienmēr 100% gadījumos būtu zemgruntsūdeņu līmeņa  ;<br />
3) Mājas sadales kastē liekot pārsprieguma aizsardzību - vienā vietā savienoju zemi un nulli. <br />
4) Redzēju, ka arī skaitītāja kastē ( pie staba ) zemējums bija savienots ar nulli]]></description>
            <dc:creator>Andris123456</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:39:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86392/_subject_#msg-86392</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86392/_subject_#msg-86392</link>
            <description><![CDATA[ Ar ļoti resnu nullesvadu vilkt jau var un skapjos savienot zemi ar nulli, bet tad zūd jēga zemējuma idejai. Zemējumu jau vajag aizsardzībai, lai teiksim tējkanna nesit pa pirkstiem. Ja kautkāda iemesla deļ nulesvads nodeg, tad uz čaiņika korpusa būs fāze. Tāpēc zemē ar atsevišķu vadu pa kuru nekad neplūst strāva un tas nevar nodegt. Krievu laikos jau visas iekārtas nullēja un arī nekas, nemaz tik daudz cilveku nenosita:), toties vesalu kabeļa dzīslu ieekonomēja . Tagad esam Eiropā  un cilvēka dzīvība skaitās svarīgāka par vadu ekonomiju. Atvainojos ka nelietoju tos saīsinājumus N, PE un PEN, bet man kautkā tie saīsinājumi no angļu mēles neiet pie strds. Manā laikā kopni sauca par kļemņiku, bet tā jau ir, kā armijas lidmašinas lido pie mums gaisā, tadā valodā runājam:).  ]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:41:24 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86390/_subject_#msg-86390</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86390/_subject_#msg-86390</link>
            <description><![CDATA[ Paldies!    Tagad noplūdnieks nenostrādā.<br />
Nulles vads 12.5 mm2; zemējums 3*2.5mm2 ari cietais. Salikšu automāta ieejā + vēl  aizejošo uz zemējuma kopni(nesaprotu gan cik resnu)?]]></description>
            <dc:creator>paeglis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:48:17 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86387/_subject_#msg-86387</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86387/_subject_#msg-86387</link>
            <description><![CDATA[ gandrīzelektriķis<br />
Vadam ir pretetība. Ieslēdzot garā vadā spuldzi, spriegums uz spuldzes N mērot pret sākuma kopni (PEN) nebūs 0V. Tā no dažādiem patērētājiem neitrālē klejo spriegums, kurš &quot;noslāpst&quot; tikai PEN kopnē. Lai šie španungi tādā vai šādā veidā netiktu uz &quot;zemes&quot;, to velk atsevišķi. Tā sakot mazāka pretestība līdz zemei, lielāka līdz španungam. No otras puses , ja pretestība līdz PEN kopnei būtu oma desmitdaļas (ļoti resni vadi, šinas), tad nebūtu praktiskas nozīmes vilkt atsevišķu zemējumu ;)<br />
 Praksē diemžēl PEN nav kārtīgs PEN, tāpēc papildinām paši ;) ]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:01:11 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86384/_subject_#msg-86384</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86384/_subject_#msg-86384</link>
            <description><![CDATA[ Tas viss būtu pareizi un saprotams,bet man šajā sakarā jautājums.Kas varētu notikt,ja kāds izdomātu N un PE savienot katrā sadalē?Tas tā tīri teorētiski,jo tā teorija man līdz galam nav saprotama.]]></description>
            <dc:creator>gandrīzelektriķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 20:20:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86375/_subject_#msg-86375</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86375/_subject_#msg-86375</link>
            <description><![CDATA[ elektriķis Māris, baigi grūti jau aprakstīt visus variantus, kā majai pievilkta elektrība un kur likt zemejumu. Tad vēl krievu laiku mantojums maisās pa vidu. Kad sprot to pašu zemējuma ideju, tad nav svarīgi, stāv pie mājas krievulaiku dzelss sadales skapis, vai pats modernakais plastmasas skapis mājas priekšnamā un nav svarīgi, kur novietots skaitītājs. Grūti jau to paskaidrot parastam elektrības lietotājiem,kuram vajag, lai viss darbojas un nekas nesit pa nagiem:). Tak te forumā nepārtraukti tiek taujāts, kurā pusē jaliek  tvaika plēve, kura vēja, bet tas tak ir daudz elementārak par zemejumu.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:59:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86366/_subject_#msg-86366</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86366/_subject_#msg-86366</link>
            <description><![CDATA[ Pow, <br />
jā! Tikai PEN ir nulles vads no latvenergo līnijas.<br />
<br />
Didzisp, <br />
ja uzreiz tā būtu teicis, nebūtu te nekorektu shēmu utt. PEACE<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:08:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86360/_subject_#msg-86360</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86360/_subject_#msg-86360</link>
            <description><![CDATA[ Nu ta krievu shēma nav korekti un saprotami uzzīmeta, bet principa pareiza.Nulle ar zemi savienojas nevis majā, bet pie skaitītāja uz ielas(skaitītajs gan var gadīties, ka atrodas mājā). Tas jau būtu idealais variants, bet kur tad tā ir reāli dzīvē? Būtība jau ir pie kājas, kur kurš skapis atrodas un kurā skapī savieno zemi ar nulli. Noplūdes drošinātaji jaliek pēc šī savienošanas punkta un atsevišķs zemes vads arī jāvelk no šī punkta.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:38:26 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86358/_subject_#msg-86358</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86358/_subject_#msg-86358</link>
            <description><![CDATA[ elektriķis Māris,<br />
es pareizi sapratu - tajā shēmā PEN ir nulles vads, kas nāk no skaitītāja, bet PE mājas zemējums, kas aiziet uz rozetēm, utt. un tas taisnstūris ar 3 caurumiņiem, kurā savienojas PEN, PE, N un āra zemējuma kontūrs ir kopne, kas atrodas sadales skapī majā?]]></description>
            <dc:creator>Pow</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:06:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86356/_subject_#msg-86356</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86356/_subject_#msg-86356</link>
            <description><![CDATA[ nu bet te jau runa tieši iet par noplūdnieka pieslēgšanu un tur ar jūsu (pro)elektriķu kopņu savienošanu neiet krastā.<br />
[<a href="http://www.electric-house.ru/cxems/cxems_blok8.htm"  rel="nofollow">www.electric-house.ru</a>]<br />
&quot;В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. РЕN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.&quot;<br />
ko nu man vairāk stāstīt par labo praksi, ja pro jau darīs pa savam.<br />
<br />
un ja par pro sauc tādus kas ar to pelna naudu, nebūtu korekti, jo apmetējs Vaņa arī pelna naudu, bet sienas kā šķības tā šķības.]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:30:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86348/_subject_#msg-86348</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86348/_subject_#msg-86348</link>
            <description><![CDATA[ Es jau saku, ka neesmu profesionals elektriķis, bet elektroniķis un aprakstu situaciju ar kuru vairākkārt esmu saskāries. Protams, ja zemējumu izvelk uz skaitītaja skapi un no šī skapja uz māju nāk jau piecdzīslu vads, tad viss OK, bet nevienmēr tā iespējams izdarīt. Faktiski, tādu risinajumu pat neesmu redzējis, jo profesionāli elektriķi no uzskaites skapja atvelk tikai četrdzīslu kabeli un tad zemējuma kontūrs jāvieno ar nulli majas galvenajā sadalē. Būtībā jau no ta lietas būtība nemainās. Galvenais, lai no tās kopnēs, kur zemejums ar nulli savienots, talāk iet jau atsevišķs zemejuma vads. Protam, noplūdes automāti japieslēdz pareizi.]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:26:47 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86344/_subject_#msg-86344</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86344/_subject_#msg-86344</link>
            <description><![CDATA[ didzisp,<br />
pārsvarā tā ir, ka šī kopne atrodas skaitītāja skapī un no tā jau nāk  3 vai 5 dzīslu kabelis! Ideālā variantā tā ir mājas ievada kopne, kur sanāk kopā šie divi vadi. Laikam neesi nekad licis ievadā noplūdnieku, ja tā vienmēr vieno kopā šīs kopnes.<br />
<br />
paeglis,<br />
jā, tā var izlīdzēties tavā gadījumā, tikai seko, lai būtu labs savienojums, jo īpaši neticās, ka no zemējuma kontūra nāk tāds pats vads kā nulles vadam, t.i. ar tādu pašu diametru vai arī &quot;mīkstais&quot;/monolīts]]></description>
            <dc:creator>elektriķis Māris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:15:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83368/86338/_subject_#msg-86338</guid>
            <title>Re: vai zemesana jataisa (jautajums elektrikiem)</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83368/86338/_subject_#msg-86338</link>
            <description><![CDATA[ elektriķis Māris, Kur tad atrodas ta trešā kopne, kur nulle savienojas ar zemi? Tātad, ielas malā stav skapis ar skaitītaju un simbolisku zemējumu(zemē iespraustu drātsgalu), no tā parasti uz māju iet trīzfāzu kabelis ar četrām dzīslām. Kabelis pienāk galvenajā mājas sadalē, kur parasti ir divas kopnes, viena zemējumam, bet otra nullesvadam. Tad nu parasti uz šo skapi pievelk zemējuma kontūru un pievieno pie zemējuma kopnes un šo kopni savieno ar blakus esošo nulleskopni. Talāk majā nekur nulli ar zemi nesavieno. Es vienkārši aprakstu situāciju ar kuru bieži esmu saskāries. Es jau nesaku, ka šis variants ir apsolūti pareizs, bet tā parasti dara profesionali sertificēti elektriķi. Zemējuma kontūru gan viņi nekad netaisa, bet peremičku starp kopnēm uzliek. Es esmu profesionals elektroniķis un man nav elektriķa serifikāta(par elektriķi tiku strādājis krievu laikos un tad nekādu sertifikatu nebija), bet ar zemējumiem gan daudz nākas &quot;cīnīties&quot;, jo televīzijas studijā nepareizi izveidots zemējums momentāli rada traucejumus TV bildei.<br />
elektriķis Māris , kur tad jāatrodas, manis aprakstītaja situacijā privātmājā, tai velvienai kopnei kur zemi savieno ar nulli?]]></description>
            <dc:creator>Didzisp</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:20:17 +0200</pubDate>
        </item>