        <title>Nesilda radiators</title>
        <description> Varbūt ir kāds spečuks par apkuri:
Vasarā nomainīju dzīvoklī radiatorus, uz sešiem dzīvokļiem vienā korpusā, trīsstāvu mājā ir viens apkures katls.
Visi radiatori silda, atskaitot vienu, pie tam tanīistabā kur nesilda, tāda pati problēma ir 1 un 2 stāva dzīvokļiem. Ja gaiso, ūdens tek ārā auksts. Izlieti n-tie spaiņi ūdens no sistēmas, rezultāts tas pats. Stāvvad imainīti nav.
Radiators taču pats nesilda ūdeni, vai ne? Varbūt trubas kaut kā nepareiz saliktas? Bet tad arī es domāju, ka nenāktu auksts ūdens.
Varbūt kāds saprot, kas par vainu?</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/83940/83940/_subject_#msg-83940</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 18:19:02 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84229/_subject_#msg-84229</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84229/_subject_#msg-84229</link>
            <description><![CDATA[ Mistikua tika teikta par to ko rakstīja Rx.<br />
nus zhetons visiem:)]]></description>
            <dc:creator>Help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:55:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84216/_subject_#msg-84216</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84216/_subject_#msg-84216</link>
            <description><![CDATA[ Help:<br />
saku kā ir, pirmajā un otrajā stāvā radiatori netika mainīti.<br />
Fakts paliek fakts, stāvvadā nebija siltā ūdens, tas parādījās tikai pēc tam, kad atgaisoja ar krānu.<br />
Nezinu, varbūt mistika, varbūt nē.<br />
Jeblkurā gadījumā jāpārziemo un pavasarī tad varēs ķerties pie sistēmas sakārtošanas un saprašanas<br />
<br />
Nav nekadas mistikas, visu var parbaudit un izdarit! Mistika ir tam , kurs nesaprot!]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:10:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84213/_subject_#msg-84213</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84213/_subject_#msg-84213</link>
            <description><![CDATA[ Apakšējā sadale, ja beidzot cirkulācija ir atradusies trešajā stāvā, tad arī pirmajos divos ir jābūt siltumam.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:58:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84211/_subject_#msg-84211</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84211/_subject_#msg-84211</link>
            <description><![CDATA[ prieks par sevi!!!!]]></description>
            <dc:creator>gandrīzelektriķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:47:24 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84207/_subject_#msg-84207</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84207/_subject_#msg-84207</link>
            <description><![CDATA[ Tā vien rādās, ka kaimiņi sals :(]]></description>
            <dc:creator>EjTakTu</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:22:08 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84204/_subject_#msg-84204</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84204/_subject_#msg-84204</link>
            <description><![CDATA[ gandrīzelektriķis (IP Logged)<br />
Datums: 10/10/2008 15:36<br />
<br />
gandrīz tā vien liekas ,ka kāds krāns nav ataisīts.<br />
<br />
 Laiks mainīt profesiju, eksāmens neklātienē nolikts.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:45:50 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84196/_subject_#msg-84196</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84196/_subject_#msg-84196</link>
            <description><![CDATA[ Hmm. Kursh teic aka kraans ciet? Var sanemt zhetonu!]]></description>
            <dc:creator>JanisJanis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:00:43 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84173/_subject_#msg-84173</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84173/_subject_#msg-84173</link>
            <description><![CDATA[ saku kā ir, pirmajā un otrajā stāvā radiatori netika mainīti.<br />
Fakts paliek fakts, stāvvadā nebija siltā ūdens, tas parādījās tikai pēc tam, kad atgaisoja ar krānu.<br />
Nezinu, varbūt mistika, varbūt nē.<br />
Jeblkurā gadījumā jāpārziemo un pavasarī tad varēs ķerties pie sistēmas sakārtošanas un saprašanas]]></description>
            <dc:creator>help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:05:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84164/_subject_#msg-84164</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84164/_subject_#msg-84164</link>
            <description><![CDATA[ Tad jau 1, 2 stava arī tiko mainīti radiatori! Un tas bija jasaka. Jo citadi nekorekta informacija, kas risinajumu stipri pagarina un liel minēt visadas lietas. Un liekas ka nekorekti arī radiators pieslēgts: stavvadā jābūt siltam ūdenim! Jo neatkarīgi no radiatora stāvokļa, pārējiem patērētājiem jāsaņem siltums.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:00:06 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84155/_subject_#msg-84155</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84155/_subject_#msg-84155</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
Paldies visiem kas atsuacās, mēģināja izteikt versijas un idejas.<br />
Radiatoram nebija atskrūvēta atpakaļ gaitas skrūve.<br />
Paldies vēlreiz visiem, tagad radiatori silda.<br />
Un protams sabiedrisks fui meistaram!<br />
Veiksmīgi !]]></description>
            <dc:creator>Help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:29:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84090/_subject_#msg-84090</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84090/_subject_#msg-84090</link>
            <description><![CDATA[ Vajadzetu but kaut kadai apvadcaurulei!?  Ja tas nav, tad nekas ari nesildis!]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:31:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84034/_subject_#msg-84034</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84034/_subject_#msg-84034</link>
            <description><![CDATA[ Šis teikums liek domāt ka radiatoriem apvadlīnijas nav uzbūvētas: <br />
 viņš saka, ka pirms radiatora vajadzētu būt kaut kādai perpendikulārai (pret radiatorā ienākošajām un izejošajām) caurulei, kas saveinota ar radiatorā ienākošo un izejošo..<br />
par sistēmas balansēšanas armatūru vispār nekādu ziņu...<br />
 varbūt kāds pakojot termoregulatoru ir iekšā atstājis tik daudz pakojamā materiāla, ka caurplūdei to pašu 10mm vietā ir tikai iespēja ļaut ūdenim iztecēt pa atgaisotāju?]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:39:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84032/_subject_#msg-84032</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84032/_subject_#msg-84032</link>
            <description><![CDATA[ Ja varbut kads mainot radiatoru ir uzlicis termoregulatoru,modeli, kuram caurpludes caurums ir tikai 10mm. Vecakam sistemam tas var but par mazu.]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:29:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84015/_subject_#msg-84015</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84015/_subject_#msg-84015</link>
            <description><![CDATA[ Nez vai atgaisošana ko līdzēs, ja neizdosies atrast cirkulāciju...labi ka onka nav jāgaida līdz jaunam kvartālam. Ja kāds ir iejaucies sistēmas darbībā (radiatoru maiņa) un pēc tam apkures sistēma nefunkcionē, tad vainīgais ir elementāri sameklējams...]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:46:16 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84012/_subject_#msg-84012</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84012/_subject_#msg-84012</link>
            <description><![CDATA[ Labi busu ekstrasenss! ;) Cik noprotu apkure ar apaksejo sadali un radiatori bez slegposmiem! Parbaudit turpgaitas un atgaitas ventilus,vai tie ir vala! Parbaudit katra radiatora ventilus, vai kads nav ciet! Var meginat atgaisot augstako radiatoru turpgaita. Var atgaisot atgaitu zemakaja vieta uz si stavvada, tad ir iespeja, ka atgaisosies visi radiatori...]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:53:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84009/_subject_#msg-84009</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84009/_subject_#msg-84009</link>
            <description><![CDATA[ Help ir vajadzīga palīdzība, bet par apkures sistēmu neko nemāku pastāstīt. Bosch katls.<br />
Visas šitā epopeja notiek Zemgales pilsētā bauska.<br />
Kaimiņš bija uznācis - saka varbūt problēma, ka stāvvadam 3/4&quot;, bet pievads pie radiatora 1/2 &quot; trubas. Un vēl viņš saka, ka pirms radiatora vajadzētu būt kaut kādai perpendikulārai (pret radiatorā ienākošajām un izejošajām) caurulei, kas saveinota ar radiatorā ienākošo un izejošo.. Nezinu, atgaisojām ar krānu, kas pirms radiatora un tuvāk stāvvadam, remdenu ūdeni dabūjām, bet no radiatora tāpat nāk auksts ūdens laukā. Nezinu mē&#039;ģināšu rīt sazvanīt vienu onku, kas varbūt varēs atbraukt kādu diedarba dienas vakaru un apskatīties.<br />
]]></description>
            <dc:creator>Help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:20:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/84000/_subject_#msg-84000</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/84000/_subject_#msg-84000</link>
            <description><![CDATA[ jauna un vēl ļoti pieprasīta.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:58:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83997/_subject_#msg-83997</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83997/_subject_#msg-83997</link>
            <description><![CDATA[ Jauna profesija, apkures specialists ekstrasenss?! :)]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:42:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83995/_subject_#msg-83995</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83995/_subject_#msg-83995</link>
            <description><![CDATA[ soseds2<br />
Mums nekas cits neatliek kā zīlēt, vai uzskatīt ka Help nekāda palīdzība nav vajadzīga, neko konkrētu par apkures sistēmu pastāstīt viņš nevēlas, iespēju sazināties kaut pa elektronisko pastu viņš nerada un pat pilsētu, kurā atrodas tie nesilstošie radiatori, help ir noslēpis. <br />
Ja viņu tiešām interesētu siltums, tad jau arī ko konkrētāku viņš spētu uzrakstīt...var jau būt ka Tu pats trīs reizes dienā tai viņa mājai garām staigā, bet tāds speciālists šim nav vajadzīgs, viņš vēlas sadarboties tikai ar ekstraseniem.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:24:10 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83988/_subject_#msg-83988</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83988/_subject_#msg-83988</link>
            <description><![CDATA[ Jus te visi k-ko zilejat neredzejusi so apkures sistemu realaja un neko isti nevarat ieteikt! Pareizi, jo es butu apskatijis aizbraucot uz vietas un konstatejis , kas par vainu nevis izteicis varbutibas! Ko var ieteikt cilvekam pec tik pieticigas apkures sitemas apraksta- neko!!! TIkai apskatot uz vietas!!!]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:50:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83987/_subject_#msg-83987</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83987/_subject_#msg-83987</link>
            <description><![CDATA[ Help<br />
pie radiatora pienāk divas caurules un ja gaisojot no tā nāk auksts ūdens tilpumā, kas mērāms spaiņos, tad vienīgais secinājums: jāpiekrīt gandrīzelektriķis un jāmeklē turpgaitas krāns. Būtu ciet atpakaļgaita, jau kāds trešais spainis būtu remdens.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:27:04 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83979/_subject_#msg-83979</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83979/_subject_#msg-83979</link>
            <description><![CDATA[ Tālāk tas aiziet uz leju.<br />
Pataustīju tagad stāvvadus - auksti<br />
Citās istabās tāpat konfigurācija tāda pati, radiatori silda, arī vanasistabā, kordorā un virtuvē.<br />
Es varu pamēģināt rīt varbūt gaisot caur veco krānu, kas palicis no padomju laikiem (pirms radiatora)]]></description>
            <dc:creator>help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:56:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83968/_subject_#msg-83968</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83968/_subject_#msg-83968</link>
            <description><![CDATA[ Kur tālāk aiziet tas kas nāk ārā no beidzamā radiatora? ]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:42:11 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83966/_subject_#msg-83966</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83966/_subject_#msg-83966</link>
            <description><![CDATA[ gandrīz tā vien liekas ,ka kāds krāns nav ataisīts.]]></description>
            <dc:creator>gandrīzelektriķis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:36:41 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83959/_subject_#msg-83959</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83959/_subject_#msg-83959</link>
            <description><![CDATA[ Augstākais punkts šajā stāvvadā ir istabas radiators. Radiatori saslēgti virknē. Radiators ir pievienots ar tāda paša diametra 1/2&#039;&#039; caurīlītēm kā stāvvads. Pievadi no stāvvada atrodas vienā pusē radatoram. Gaisots bezjēgā, gaiss ārā nenāk, nāk tikai ūdens - auksts]]></description>
            <dc:creator>Help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:26:23 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83946/_subject_#msg-83946</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83946/_subject_#msg-83946</link>
            <description><![CDATA[ Kur ir augstākais punkts tajā, nesidošajā stāvvadā. Varbūt bēniņos? Tad , ja tur būs gaiss, cirkulācijas nebūs. Un noprotams, ka radiatori slēgti virknē: Viena caurule pienāk un viena aiziet talāk. Ap jaunuzstādīto radiatoru jābūt apejas ceļam ar tievāku cauruli.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:28:59 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83945/_subject_#msg-83945</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83945/_subject_#msg-83945</link>
            <description><![CDATA[ Jā, nesilda viss stāvvads. Mamma gan teica, ka trešdien vakarā pirmā stāva kaimiņam kaut kas esot parādījies, taču pēc loģikas spriežot nevar taču tā būt, ka divas stundas jāgaiso radiators?<br />
a kaut kas ar nepareizu trubu pievienošanu radiatoram var būt?<br />
Par sūkņiem šodien skatīšos, bet nedomāju, ka tur problēma, jo uz augšu tad ūdens uznāk, bet tikai auksts]]></description>
            <dc:creator>help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:14:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83943/_subject_#msg-83943</guid>
            <title>Re: Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83943/_subject_#msg-83943</link>
            <description><![CDATA[ Cik noprotams visi trīs radiatori uz viena stāvvada, ja nesilda viss stāvvads, jāmeklē kāpēc nav cirkulācijas. Vai uz katru stāvvadu savs sūknis? Ja uz visiem stāvvadiem viens sūknis, tad jābalansē caurplūde stāvvados.]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 09:48:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/83940/83940/_subject_#msg-83940</guid>
            <title>Nesilda radiators</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/83940/83940/_subject_#msg-83940</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt ir kāds spečuks par apkuri:<br />
Vasarā nomainīju dzīvoklī radiatorus, uz sešiem dzīvokļiem vienā korpusā, trīsstāvu mājā ir viens apkures katls.<br />
Visi radiatori silda, atskaitot vienu, pie tam tanīistabā kur nesilda, tāda pati problēma ir 1 un 2 stāva dzīvokļiem. Ja gaiso, ūdens tek ārā auksts. Izlieti n-tie spaiņi ūdens no sistēmas, rezultāts tas pats. Stāvvad imainīti nav.<br />
Radiators taču pats nesilda ūdeni, vai ne? Varbūt trubas kaut kā nepareiz saliktas? Bet tad arī es domāju, ka nenāktu auksts ūdens.<br />
Varbūt kāds saprot, kas par vainu?]]></description>
            <dc:creator>Help</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:51:51 +0300</pubDate>
        </item>