<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>Atpakaļgaitas 3-zaru termovārsts</title>
        <description> Sveicināti!

Vai apkures sistēmā ar 2&amp;quot; izlīmeņotām trubām (paštece) atpakaļgaitas 3-zaru vārsts (61grādi)var darboties normāli bez cirkulācijas sūkņa?

Sistēma bez šī vārsta (izņemot vārstam mehānismu) pa taisno darbojas normāli, bet ar ieliktu vārstu ne visai. Mazā lokā tempera`tūra ir OK, bet no sistēmas aukstais ūdens laikam slikti jaucās ar mazo loku.
Sistēma - malkas apkures kalts ar akumulatoriem. Cirkulāciju starp radiatoriem un akumulatoru regulē termogalvas uz katra radiatora.
</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/85625/85625/_subject_#msg-85625</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 18:18:29 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/85625/86142/_subject_#msg-86142</guid>
            <title>Re: Atpakaļgaitas 3-zaru termovārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/85625/86142/_subject_#msg-86142</link>
            <description><![CDATA[ Nav vienkarsak uzlikt sukni? Un problema nebus!]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:43:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/85625/86132/_subject_#msg-86132</guid>
            <title>Re: Atpakaļgaitas 3-zaru termovārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/85625/86132/_subject_#msg-86132</link>
            <description><![CDATA[ Nevar darboties normāli. Bez tam bez sūkņa mazais loks vispār nestrādā kā arī nav iespējams uzsildīt siltuma akumulatorus līdz apakšai, tātad tie piepildās tikai daļēji.]]></description>
            <dc:creator>veezitis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:14:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/85625/85625/_subject_#msg-85625</guid>
            <title>Atpakaļgaitas 3-zaru termovārsts</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/85625/85625/_subject_#msg-85625</link>
            <description><![CDATA[ Sveicināti!<br />
<br />
Vai apkures sistēmā ar 2&quot; izlīmeņotām trubām (paštece) atpakaļgaitas 3-zaru vārsts (61grādi)var darboties normāli bez cirkulācijas sūkņa?<br />
<br />
Sistēma bez šī vārsta (izņemot vārstam mehānismu) pa taisno darbojas normāli, bet ar ieliktu vārstu ne visai. Mazā lokā tempera`tūra ir OK, bet no sistēmas aukstais ūdens laikam slikti jaucās ar mazo loku.<br />
Sistēma - malkas apkures kalts ar akumulatoriem. Cirkulāciju starp radiatoriem un akumulatoru regulē termogalvas uz katra radiatora.<br />
]]></description>
            <dc:creator>andriitis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:38:04 +0200</pubDate>