        <title>UPS barošana apkures sūknim </title>
        <description>Vajadzētu risinājumu apkures sūkņu barošanai elektroapgādes avārijas gadījumos, 
kas varētu turēt vismaz 3 stundas.
Protams, ka krutākais ir pa daudziem simtiem &quot;speciālais&quot; UPS. 
Labs variants arī pirkt pārveidotāju 12V &gt; 220V (300W ~130Ls).
Bet vai tiešām nav analoga pēc konstrukcijas risinājuma ar mašīnas akumulatoru, bet lētāks risinājums? Ne no tik krutām tehnoloģijām un dārgiem materiāiem ;) 
Tipa ņemam veca UPS&#039;a vadības bloku un slēdzam visu kopā?
Ko teiksiet?
</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/86303/86303/_subject_#msg-86303</link>
        <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:57:52 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199376/_subject_#msg-199376</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199376/_subject_#msg-199376</link>
            <description><![CDATA[ Nupat pajautāju čomam kas bija izjaucisvienu un remntēja, nepajautāju vai veiksmīgi. Viņiem, tāpat, kā impulsa barokļiem, papriekšu tiek iztaisnots uz līdzstrāvu, un pēc tam uz specializētās mikrenes nāk freivenču pārveidotājš, Tā, ka varētu iztikt arī bez sinusoīdas.<br />
Bet kapēc tāds jautājums &quot;arī&quot;?  Parastie sūkņi taču mierīgi strādā  ar meandru.]]></description>
            <dc:creator>slēpnis*</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 20:48:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199372/_subject_#msg-199372</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199372/_subject_#msg-199372</link>
            <description><![CDATA[ Vai jaunie, elektroniskie sūkņi arī nestrādā bez pure sine wave? Vai šie paši jau kkā nepārvērš maiņstrāvu?]]></description>
            <dc:creator>khe</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 29 Oct 2017 07:30:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199369/_subject_#msg-199369</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199369/_subject_#msg-199369</link>
            <description><![CDATA[ Pagājšgad septembrī uzliku poļu/ķīniešu KEMOT Pro sinus 500, pirku Lemonā, pie zelta tilta. Poļos, protams,  ir lētāk, bet funkciju pilda nevainojami. Teorētiski vajadzēja 700 modeli, bet šiem uz vietas nebija, pasūtīt arī nevarēja, hvz kāpēc. Aparātam pievienots Optima 52 Ah Yellow top aķis. Eksperimentējot iztur pilnu katla ciklu no iekurināšanas līdz uzsilšanas beigām (granulniekam). Elektrība šad tad ir pazudusi līdz 2h, problēmu nav bijis. Ja tikai sūkņiem, tad, iespējams, izturētu arī ap 8h.]]></description>
            <dc:creator>MrBadMan</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 28 Oct 2017 20:19:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199358/_subject_#msg-199358</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199358/_subject_#msg-199358</link>
            <description><![CDATA[ Par patēriņa mērījumiem: Zināšanai: Salīdzinot lētos individuālai lietošanai jaudas-patēriņa merītājus, kas maksā desmit-desmitus euro, tie ir japatestē uz to, vai tie rāda aktīvo, vai arī reaktīvo jaudu. Piemēram TS-EDS1 rāda reaktīvo arī. Pielieku kondensatoru 1mkF un rāda patēriņu 16w! Bet teorētiski dzīvokļa skaitītājs to nedrīkst uzskaitīt, jo tā rakstīts sadales tīklu lapā. Tai pat laika bija salīdzināšani cits- tas neko praktiski nerādīja. UPS patēriņu mērīju ar to, kas arī reaktīvo rāda.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:21:57 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199357/_subject_#msg-199357</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199357/_subject_#msg-199357</link>
            <description><![CDATA[ Es tā precīzi vairs nepateikšu, bet man liekas, ka bija diezgan lēni... nu relejs notarkšķēja pēc kādas sekundes vai divām. Tas jau tehniski nav domāts kā UPS.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:11:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199356/_subject_#msg-199356</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199356/_subject_#msg-199356</link>
            <description><![CDATA[ Nu jā, vienīgi ražotājs norāda, ka lietderība ir līdz pat 98%, kas kaut kā nelīmējas kopā ar 40w tukšgaitu, kaut ko viņš tajā patēriņā slēgalē uz leju, bet faktiski tā arī tie 40 turās. Es uzliku uz ilgtermiņa mērījumu, varbūt būs mazliet zem 40, bet nedomāju ka būtiski.<br />
Es tā savā prātā domāju, ka ja tas aparāts visu savu invertēšanas tukšgaitas procesu startētu tikai pēc strāvas pazušanas, tad reāli viņš varētu strādāt arī pa nullēm tukšgaitā (pie nosacījuma, ka nelādē aķi).  Būtu lielāks pārslēgšanās brīdis, bet apkurei tas tā kā nebūtu no svara.<br />
<br />
E &gt; Cik Volta ātri pārslēdzas uz aķi, kad pazūd strāva?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 14:33:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199355/_subject_#msg-199355</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199355/_subject_#msg-199355</link>
            <description><![CDATA[ Te bildīte UPS bez smagā transformatora: MUSTEK PowerMust 600 Offline.<br />
<img src="http://oldoctober.com/pics/computer/ups/31.jpg" class="bbcode" border="0" /><br />
Tiek teikts, ka tukšgaitā mazs pateriņš un UPS cenu nosaka akumulatora cena....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 12:36:13 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199354/_subject_#msg-199354</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199354/_subject_#msg-199354</link>
            <description><![CDATA[ Es arī esmu mērījis UPS tukšgaitu. Tā ir atkarīga no UPS tipa! arī bija 40W, bet ja pastāv, var arī samazināties...No akumulatora stāvokļa- pilns, pustukš, tukš.  Ir UPS ar transformatoriem, smagie, nosacīti &quot;vecie&quot;, pirkti pirms daudziem gadiem. Nesen viens atnesa uz remontu tādu vieglu...Tajā nebija transformatora. Viss uz pusvadītājiem, bez transformatora. Maza platīte, salīdzinot ar plates detaļu lielo piesātinājumu transformatora variantā. <br />
Esmu prasījis shēmu UPS tirgotājiem...un remontētājiem...Viņi arī remontē uz &quot;tausti&quot;, kādu releju nomaina, redzamas deguma pēdas likvidē, bet shēmu itka nav. Maina visu plati no donora vai...izmet.Internetā kaut ko var atrast, bet ne to, ko grib. Visa shēma &quot;karsta, un parslēgšana notiek transformatora izejā. Tā visa shēma sevi kontrolē, tas ir, vai akumulators ok, vai ieejas spriegums ir normas robežās, jo, ja nav, arī tiek pārslēgts ( arī paaugstinoties spriegumam), vai pārveidotājs strādā. Tā sakot, drošībai. Ja transformators tiešām visu laiku &quot;stradā&quot; tad tā vien ir, ka 300W variantā tukšgaitā būs 40 w, jo transformators pluss elektronika  tērēs (transformatori ir taisīti pēc minimālo izmēru formulām, pietiekošas pieļaujamās silšanas max vērtības,  tātad liederības koeficiants nav labais. Mūdienās transformatorus rēķina tā, ka max/nominālā  jaudā tas ir maksimāli karsts! Dzelži maksā....]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:56:37 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199353/_subject_#msg-199353</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199353/_subject_#msg-199353</link>
            <description><![CDATA[ Man ir kaut kāds Volt Polska ražojums (īstenībā ķīnietis, cik ķidājot iekšas apskatījos) Sinus Pro modelis: [<a href="http://voltpolska.pl/pl/glowna/20-zasilacz-awaryjny-sinuspro-2500-w-24v.html"  rel="nofollow">voltpolska.pl</a>]<br />
<br />
15W bija ar akumulatoriem (pilnībā uzlādētiem). Es tikko paskatījos mājas lapā speceni un tur rakstīts 0.3A&lt;=idle current&lt;=1.5A, bet tas laikam domāts uz 24v, tad tā aptuveni arī sanāk.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:56:25 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199352/_subject_#msg-199352</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199352/_subject_#msg-199352</link>
            <description><![CDATA[ Uzturēšanas režīms 15W sevī ietver arī akumulatoru? Vai tie 15W arī ir pilnīga tukšgaita?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:20:03 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199351/_subject_#msg-199351</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199351/_subject_#msg-199351</link>
            <description><![CDATA[ Vaļā vēl nevēru, bet jā, kaste ir silta - ražo siltumu.<br />
Kas par firmu tavam invertoram?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:18:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199350/_subject_#msg-199350</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199350/_subject_#msg-199350</link>
            <description><![CDATA[ 40W izklausās ļoti daudz priekš 400w jaudas. Tehniski viņš uztura spriegumu transformatora tinumos, lai pārveidotu 230V--&gt;~14V, bet nu ja tev akumulators atvienots tad tur strāva neplūst, tikai tik cik zudumi. Patausti, kas silst. Pie 40W tur būtu jārodas nopietnam siltumam.<br />
Man ir 2500W invertors ar sinusoīdu un akumulatoru lādēšanu, tas uzturēšanas režīmā tērē 15W (esmu mērījis).]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:16:18 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/199349/_subject_#msg-199349</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/199349/_subject_#msg-199349</link>
            <description><![CDATA[ Sveiciens elektroniķiem elektriķiem!<br />
Mazliet aiz garlaicības pamērīju savu apkures ups Intex 400w (http://www.argus.lv/shop/download/461020) un mani sarūgtināja, ka viņam pilnīga tukšgaita ir ap 40W, t.i. atslēgts akumulators, bez neviena patērētāja. Saprotu, ka tā tas aparāts laikam ir uzbūvēts, bet tīri intereses pēc - kādus orgānus viņš sevī uztur, ka pie mūsdienu elektrotaupības tērē tos 40W?<br />
Cik es saprotu, tad invertēšanas funkciju šis aparāts ar releju ieslēdz tikai strāvas pārtrūkuma gadījumā, un pēc nepieciešamības lādē akumulatoru. Varbūt tā lielā tukšgaita saistīta ar to, ka viņš nodrošina ļoti ātri pārslēgšanos strāvas pārtrūkšanas gadījumā?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:00:48 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/198126/_subject_#msg-198126</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/198126/_subject_#msg-198126</link>
            <description><![CDATA[ Man komplekts no 55Ah (lietota 3 gadus uz auto) akumulatora un ups Volt sinus pro 800 nodrošina piecu stundu divu Wilo RS 30/4 sūkņu nepārtrauktu darbību.]]></description>
            <dc:creator>tarvi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 10:59:07 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/198115/_subject_#msg-198115</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/198115/_subject_#msg-198115</link>
            <description><![CDATA[ Ieliekam googlē: &quot; Apkures katlu rezerves barošana &quot; un tur kur Argus, izvēlamies...Jo lielākas ietilpības akumulators, jo ilgāk tiks nodrošināta rezerves barošana..... Cik ilgi? .........ar tuvinājumu var elementāri aprēķināt, jo tas atkarīgs no patērētās jaudas, un akumulatora atslēgšanās sprieguma- režīma no akumulatora. Jo mazāka strāva tiks ņemta no akumulatora, jo lielāku jaudu no tā varēs paņemt, tuvinātu aprēķinātai: 12V reiz ietilpība Ah būs max jauda. Reāli to nevar ar UPS paņemt, bet apmēram ..... Jaudu, kas iegūta no akumulatora,  dalot ar piesēgto jaudu ( sūkņu un vadības jaudas summa), iegūsim laiku. stundās.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 17:28:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/198110/_subject_#msg-198110</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/198110/_subject_#msg-198110</link>
            <description><![CDATA[ Kādu UPS labāk iegādāties, ja ir jānodrošina darbība 2 sūkņiem (Wilo yonos- pico - 25/1-6 un Wilo yonos- pico - 25/1-8) un ECL110 ar sensoriem un automātiku?<br />
Iepriekš bija pielikts datora UPS, kas nepieciešamības gadījumā noturēja ~20 min, bet viss reiz beidzas un, ja jāpērk jauns, tad labāk kaut ko tādu, kas spēj katlu darbināt ilgāk]]></description>
            <dc:creator>Bacardi</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 14:15:56 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/184009/_subject_#msg-184009</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/184009/_subject_#msg-184009</link>
            <description><![CDATA[ Apkopojot visu augšminēto lapu komentārus un ieteikumus,esmu nācis pie secinājuma,ka( un tas ir pārbaudīts arī praksē) vienkāršajiem,mazjaudīgajim apkures cirkulācijas sūknīšiem(līdz150W) vis- ekonomiskākais un praktiskākais variants:<br />
-akumulators 50-70Ah &gt;parastais strāvas pārveidatājs 12V&gt;230V ar neideālo sin (nekāda vaina un lētāk) &gt;releja sist.,kura automātiski pieslēgs strāvas pārveidotāju tikko pazudīs tīklā sprīegums un automātiski atslēgs strāv.pārv.,kad sprieg.tīklā atjaunojas.Nekādi lieki enerģ.zudumi .Iztur 5-6 stundas,un tad jau briesmas katlam garām.Un ja tu katru dienu vari iet pie katla kurināt,tad reizi mēnesī vai divos uzlādēt to aķi nav probl.Var arī nezināt,ka nav bijusi eletr.un akum. ir patērējies,tad strāvas pārveid.pīkst vai deg sarkanā lampiņa.<br />
-ja ir tie modernie,glaunie cirk,sūknīši,tad jāņem strāvas pārvidotājs ar ideālo sinusoidu,nu dārgāk,bet OK un vari ar sievu doties uz balli vējā un pie pilna katla ar malku.<br />
Kam to vajag, uztaisu,pārbaudīts praksē jau 5 gadus.Mt.29122675. Andrejs.]]></description>
            <dc:creator>Andrejs K.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 18:37:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/173618/_subject_#msg-173618</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/173618/_subject_#msg-173618</link>
            <description><![CDATA[ Armando, no Polijas var dabūt šurp ar sīkpaku pārvadātājiem. Latvijā pilns ar kantoriem... HRX kautvai, vai poļi paši var atsūtīt ja uzzvanīsi... Līdz nedēļai piegādes laiks... <br />
<br />
Rx, laba doma, vienīgais ka droši vien ir jābūt kam gatavam tādam nopērkamam, ne katrs mājās ņemsies ar trafu tīšanu...]]></description>
            <dc:creator>Alfadelta</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 23 Nov 2014 09:01:34 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/173592/_subject_#msg-173592</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/173592/_subject_#msg-173592</link>
            <description><![CDATA[ Uzlabot parastā UPS ( nesinusoidālā) izejas signālu, ja tas traucē normālu apkures darbību, var mēģināt ar virknē pieslēgtu ap 100w transformatora sekundāro tinumu, kas kalpos kā zemo frekvenču filtrs, un tā uzlabosies izejas sprieguma forma un tā  tuvināsies sinusoīdai. Protams, spiegums kritīsies...bet japiemeklē aptimums- tinumu skaits, vada resnums...Var arī speciāli kautko tīt......]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 16:34:38 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/173591/_subject_#msg-173591</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/173591/_subject_#msg-173591</link>
            <description><![CDATA[ Atradu lemona.lv barošanu Polijā - cena 70eur [<a href="http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-ups-pompa-co-sinus-400w-12v-230v-i4796987788.html"  rel="nofollow">allegro.pl</a>]  <br />
Tikai nevaru saprast kā viņu dabūt uz LV]]></description>
            <dc:creator>Armando</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 21 Nov 2014 15:58:08 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/173198/_subject_#msg-173198</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/173198/_subject_#msg-173198</link>
            <description><![CDATA[ ja kādam ir vajadzība , tad ir pieejami pāris APC plelēkie 750VA upši , un viens 1000 APC Backups]]></description>
            <dc:creator>martinsj</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 10:37:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/173192/_subject_#msg-173192</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/173192/_subject_#msg-173192</link>
            <description><![CDATA[ Es kādus 3 gadus atpakaļ iepirku izsolēs.lv apc jaudīgo upsi (gudro) ~5Ls un plānoju saslēgt ar mašīnas aķi 55Ah, saslēgs apkuri notestēšu...]]></description>
            <dc:creator>Alfadelta</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 09 Nov 2014 04:03:06 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172441/_subject_#msg-172441</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172441/_subject_#msg-172441</link>
            <description><![CDATA[ Rezultāti par testu UPSam: Socomec NETYS NPE0850 ( 850VA). Ar elektronisko jaudas- stravas-pateriņa merītāju PM300. Bezslodzes režīmā, pieslēgts pie tīkla 230V. Patstavīgi rāda 3w, uzlec arī uz 4w,  bet ik pa 8-10 sekundēm uzlec uz 30-34w, un atkal 3w. Korpuss sasilis līdz apmēram 45-50 grādiem ( augšpuse, kur elektroniskā plate). Patēriņš kW arī tiek mērīts. Pārrēķinot uz mēnesi, iznāk 6,4kW. Kas pārrēķinot uz jaudu ir apmēram 9W.  Ko tas maksā? no 0,8 līdz 1 Euro, atkarībā no tarifa.  Gadā ap 12Euro. Tas kurš strādā ar cilvēkiem jau zinās, kā cilvēki reagē uz cenas pieaugumu mēnesī 1 Euro...Bļauj skaļāk kā tā vērtība.]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 15 Oct 2014 13:36:35 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172354/_subject_#msg-172354</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172354/_subject_#msg-172354</link>
            <description><![CDATA[ Es pats viņu tā baigi nepaspēju notestēt,bet,kad viņu pieslēdzu,tad pamēģināju atslēgt elektrību un paskatīties , kas notiek viņš automātiski noklikšķot pārslēdzās uz aķi un sūkņi strādāja,bez elektrības,bet man tas aķis bija galīgi beigts,tāpēc nekāda īpašā testēšana nesanāca! Kā man veikalā stāstīja,tad viņš pārslēdzās automātiski,bez elektrības pārāvuma,līdz ko elektrība parādās pārslēdzās atpakaļ uz elektrību,kā arī automātiski lādē akumulatoru,ja tas ir iztukšojies, un automātiski beidz lādēt akumulatoru,ja viņš ir pilns-karoče visu dara pats automātiski,par manuālām darbībām neko neteica un es nezinu!]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 10 Oct 2014 21:41:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172333/_subject_#msg-172333</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172333/_subject_#msg-172333</link>
            <description><![CDATA[ Jankouzs - vari aprakstīt kā viņš tur īsti darbojas, es pēc instrukcijas līdz galam nesaprotu.<br />
<br />
Viņam ir 2 režīmi? Viens automāts - kad pazūd strāva tā pats pārslēdz uz akumulatoru - vai pārrāvums elektrībai ir?<br />
Otrais cik sapratu ir manuāls - pazūd strāva un pats ej pie tā aparāta un pārslēdz.<br />
<br />
Tā?]]></description>
            <dc:creator>Vilnis_Radio</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 21:21:46 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172326/_subject_#msg-172326</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172326/_subject_#msg-172326</link>
            <description><![CDATA[ Domāju,ka nekam nopietnam tur nevajadzētu būt,bet tad jau manīs! :)]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 17:44:09 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172308/_subject_#msg-172308</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172308/_subject_#msg-172308</link>
            <description><![CDATA[ Jankouzs, tā jau ir ar to elektroniku - ja nopērk, tad uzreiz intensīvi jāpatestē, vai nav brāķis, nevis jānoliek plauktā un jācer, ka pēc gada korekti strādās :D]]></description>
            <dc:creator>binary</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 14:38:54 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172301/_subject_#msg-172301</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172301/_subject_#msg-172301</link>
            <description><![CDATA[ Nu es tieši šo pārveidotāju nopirku pirms mēneša,tajā Lemona veikalā,atvedu mājās pieslēdzu pie veca akumulatora viss strādāja,tikai nelādēja aķi,jo aķis laikam pavisam beigts!Tā kā vēl aukstums nav iestājies un intensīvi nav jākurina nesteidzos ar jauna aķa iegādi,noliku pārveidotāju malā un tagad mēnesis pagāja nopirku jaunu aķi visu saslēdzu,bet tas aparāts neslēdzās iekšā- nekādu emociju,itkā drošinātājs nav izsists,nesaprotu,kas notika! Aizvedu uz veikalu šie ar brīnās,jo no cilvēkiem esot ļoti labas atsauksmes un neviens nav sūdzējies! Nu neko sūtīs uz servisu un nākamnedēļ dos atbildi,kas par vainu!]]></description>
            <dc:creator>Jankouzs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 09 Oct 2014 10:27:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172266/_subject_#msg-172266</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172266/_subject_#msg-172266</link>
            <description><![CDATA[ Ak jā.. man pirms sūkņa vēl ir viena neliela elektriska uzparikte, bet nu tā tērē konstantus 2-3 W.<br />
Standby modē tā bija atslēgta, bet no P1 un P2 šos pāris vatus var atņemt nost rezultātu tīrībai.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Oct 2014 09:02:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/86303/172265/_subject_#msg-172265</guid>
            <title>Re: UPS barošana apkures sūknim</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/86303/172265/_subject_#msg-172265</link>
            <description><![CDATA[ Nu tā..... pamērīju savu veco Orvaldi 620GE, ko par 10Ls pirms dažiem gadiem ss.lv iepirku.<br />
Spriegums tīklā: 230 V<br />
P1 - patērētājs 1 jeb cirkulācijas sūknis Grundfos Alpha2 L 25-40 uz mazāko konstanto ātrumu<br />
P2 - patērētājs 2 jeb cirkulācijas sūknis Grundfos Alpha2 L 25-40 uz lielāko konstanto ātrumu<br />
<br />
UPS (izslēgts ar pogu): 0.5 W (nav ne jausmas kāpēc kaut ko tērē)<br />
UPS (standby modē): 7.5 W<br />
<br />
P1 (bez UPS): 15 W<br />
P2 (bez UPS): 25 W<br />
<br />
P1 (caur UPS): 20 W<br />
P2 (caur UPS): 31.5 W<br />
<br />
Nu principā rezultāti tādi kā prognozēju.]]></description>
            <dc:creator>E</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 08 Oct 2014 08:58:56 +0300</pubDate>
        </item>