        <title>Gāzes katla optimālais darbības režīms</title>
        <description> Vai kāds  ir domājis, kāds varētu būt gāzes apkures katla (Wiessmann Vitodens 200) optimālais darbības režīms, skatoties no siltuma un cenas attiecības. 
Gāzes katlam ir ārējā pults, kur var ieprogrammēt visu ko sirds vēlas, bet kā sastāv praktiski? 

Piemēram, kas ir optimālāk,- uzturēt minimālo temperatūru pa nakti ( piem. 16 grādus- ja līdz šaj temperatūrai nenokrītas, katls neslēdzas iekšā) no 23 līdz 7 no rīta, vai arī kurināt visu nakti ar uzstādītiem pārtraukumiem (piemēram 2. st kurina ar komforta temperatūru, pēc tam 1.5 st nekurina)???</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/87951/87951/_subject_#msg-87951</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 13:57:09 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/87951/87973/_subject_#msg-87973</guid>
            <title>Re: Gāzes katla optimālais darbības režīms</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/87951/87973/_subject_#msg-87973</link>
            <description><![CDATA[ Viss atkarīgs no mājas un apkures sistēmas siltuma inerces. Vitodens ir kondensācijas katls,tātad optimāli strādājošs zemo temperatūru režīmā. Vai apkures sistēma paredzēta darbam pie zemām temperatūrām?<br />
<br />
p.s. Šodien cilvēks saņēma rēķinu no Propāna gāzes: 3,52 ls par kubikmetru.<br />
Paklausoties info par kondensācijas katlu ekonomiju, pie vecās tilpuma sistēmas, kas tika izbūvēta darbam ar malkas katlu, tika pievienots kondensācijas katls +boilers 300 litri, kurā tika uzturēta patstāvīga temperatūra 60 grādi. Uz skaitītāja trijos mēnešos 700 kubi... uz galda piedāvājuma tāme apkures sistēmas pārbūvei par 1800 ls]]></description>
            <dc:creator>vgy7</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:40:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/87951/87957/_subject_#msg-87957</guid>
            <title>Re: Gāzes katla optimālais darbības režīms</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/87951/87957/_subject_#msg-87957</link>
            <description><![CDATA[ kāda tev €kas konstrukcija. ir kur tāds režīms OK bet ir kur labak kurināt visu laiku vienmērīgi.]]></description>
            <dc:creator>Sapieris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:36:33 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/87951/87951/_subject_#msg-87951</guid>
            <title>Gāzes katla optimālais darbības režīms</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/87951/87951/_subject_#msg-87951</link>
            <description><![CDATA[ Vai kāds  ir domājis, kāds varētu būt gāzes apkures katla (Wiessmann Vitodens 200) optimālais darbības režīms, skatoties no siltuma un cenas attiecības. <br />
Gāzes katlam ir ārējā pults, kur var ieprogrammēt visu ko sirds vēlas, bet kā sastāv praktiski? <br />
<br />
Piemēram, kas ir optimālāk,- uzturēt minimālo temperatūru pa nakti ( piem. 16 grādus- ja līdz šaj temperatūrai nenokrītas, katls neslēdzas iekšā) no 23 līdz 7 no rīta, vai arī kurināt visu nakti ar uzstādītiem pārtraukumiem (piemēram 2. st kurina ar komforta temperatūru, pēc tam 1.5 st nekurina)???]]></description>
            <dc:creator>Robisons1</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:16:17 +0200</pubDate>
        </item>