Neesmu elektriķis tāpēc iesakiet, kā noteikt iemeslu kāpēc sit ārā automātu:
Mājā dzīvoju tikai divas nedēļas un vakar sāka sist ārā vienu automātu. Uz šo automātu ir pieslēgta daļa no virtuve vannas istaba un saimniecības telpa. 
Sākotnēji domāju, ka vainīgs jaunais gaismeklis virtuvē, kurā biju ieskrūvējis 60W spuldzīti pieļaujamo 40W vietā, jo bija jūtami sakarsis. Tāpēc to atvienoju, bet šorīt tāpat izsita (papildus ieslēdzot tējkannu un mikreni)
Kā noskaidrot vai nav par daudz saslēgts uz vienu automātu?
Vai salikto vadu šķērsgriezums ir pietiekošs?
Vai nav slikts kontakts kādā savienojuma vietā?
</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/92531/92531/_subject_#msg-92531</link>
        <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 14:25:20 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/93485/_subject_#msg-93485</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/93485/_subject_#msg-93485</link>
            <description><![CDATA[ Jau pāris gadus dzīvoju uz vienfāzes strāvu ar 20 A automātu ievadā,kad mājā viss ir tikai uz elektrību: elektriskā plīts(divrinķu),tējkanna, boilers (15 l),veļas mašīna,+ visa sīkā sadzīves tehnika,bieži tiek darbināti dažādi elektriskie instrumenti un vasarā regulāri pļauta zāle ar 1 kw trimeri,bet ziemā šad tad ieslēgts arī 1,5 kw sildītājs.Ne reizi vēl nav gadījies,ka būtu atslēdzies automāts aiz pārslodzes,pie tam tas viss pat sevisķi nepiedomājot,lai reizē neieslēgtu kaut ko par daudz.<br />
====================<br />
mums visiem liels prieks par tevi!!]]></description>
            <dc:creator>aakststaads</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:43:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/93258/_subject_#msg-93258</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/93258/_subject_#msg-93258</link>
            <description><![CDATA[ Kurs aaksts tad liktu vecos drosinaataajus :))))) Tad jau var savienot pa taisno un nebuus jaastreso, kameer kabelis nenocepsies/]]></description>
            <dc:creator>zuziks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:15:03 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/93257/_subject_#msg-93257</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/93257/_subject_#msg-93257</link>
            <description><![CDATA[ Uz 16A var diezgan piespraust, lai tas sāktu atslēgties. Nu es domāju B vai C grupas.<br />
Līdz kādi 4 kw.(Tejkana + mikrene + 1 kw)<br />
Ja drošinātājs ir ru laika - apaļais, tad nomaini to.<br />
Vispirms ir jānoskaidro cik daudz karājas uz tā viena automāta. Varbūt var kko pārmest uz kādu brīvāku automātu vai pat citu fāzi. Protams ja tāds ir.<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Dzincha</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:24:45 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/93254/_subject_#msg-93254</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/93254/_subject_#msg-93254</link>
            <description><![CDATA[ Un atļaujos vaicāt - kādas jaudas pieslēgums mājai/dzīvoklim ir &quot;pēc papīriem&quot;  - pēc latvenergo līguma ?  Varbūt , ka vairāk kā 2 vai 3  B16 automātus elektriķis nevarēja uzlikt ? Varbūt vienlaicīgi tik daudz patērētājsu nevajag slēgt ?]]></description>
            <dc:creator>andris123456</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:54:09 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/93194/_subject_#msg-93194</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/93194/_subject_#msg-93194</link>
            <description><![CDATA[ Vai dzībvoklis nav iegādāts jaunā projektā? tad jau nav brīnums ka tādi prikoli sanāk :)<br />
<br />
Nesaprotu tēmas autoru, vai tad normālu elektriķi nevar izsaukt viņš arī pateiks kas pa lietu!!! Stulbumu te visi gvelžat pat nezinat kā īsti ir!!!]]></description>
            <dc:creator>umniks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:49:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92883/_subject_#msg-92883</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92883/_subject_#msg-92883</link>
            <description><![CDATA[ Jau pāris gadus dzīvoju uz vienfāzes strāvu ar 20 A automātu ievadā,kad mājā  viss ir tikai uz elektrību: elektriskā plīts(divrinķu),tējkanna, boilers (15 l),veļas mašīna,+ visa sīkā sadzīves tehnika,bieži tiek darbināti dažādi elektriskie instrumenti un vasarā regulāri pļauta zāle ar 1 kw trimeri,bet ziemā šad tad ieslēgts arī 1,5 kw sildītājs.Ne reizi vēl nav gadījies,ka būtu atslēdzies automāts aiz pārslodzes,pie tam tas viss pat sevisķi nepiedomājot,lai reizē neieslēgtu kaut ko par daudz.]]></description>
            <dc:creator>Porex</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:00:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92778/_subject_#msg-92778</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92778/_subject_#msg-92778</link>
            <description><![CDATA[ Risinājums vienkāršs: neslēdz mikreni vienā laikā ar ūdens sildāmo tējkannu. Zaudējums 2 minūtes laika patēriņā. Ja rēķinātu vajadzīgo strāvu gadījumam, kad visi patērātāji (sildītājs ūdenim, mikrene, gludekiis, putekļu sūcējs, ledusskapis, cepamkrāsns, dators, TV, ...) saslēgti, kādi vien maksimāli iespējami, ļoti liela strāva nepieciešama un speciāla strāvas sadale daudzos zaros. Tikai mazliet discilīnas un viss.ērtības labad lai neieslēgtu reizē, uzlieciet pārslēdzi starp lielajiem patērētājiem. ]]></description>
            <dc:creator>Rx</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:03:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92775/_subject_#msg-92775</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92775/_subject_#msg-92775</link>
            <description><![CDATA[ Varbūt pirms spriest gudras lietas par lampu televizoriem, var atrauties no klaviatūrām un dabā paskatīties uz dzīvokļa standarta vienfāzu skaitītāju?<br />
Liec kaut pie katras sienas piecu kvadrātmetru plazminieku, bet skaitītājs vairāk par 10A cauri nelaidīs un arī privātmājā ar visām trijām fāzēm kopējā slodze lielāka par 40A nesanāks, gribam ko vairāk- uz Latenergo pēc slodzes palielināšanas ar visām no tā izrietošajām izmaksām.<br />
izskatās tiešām ka ne tikai topika aizsācēja mājā strādā neko nesaprotoši tipi, kas sevi par elektriķiem dēvē, bet tādi paši šeit vēl par padomsniedzējiem uzdodas.]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:52:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92773/_subject_#msg-92773</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92773/_subject_#msg-92773</link>
            <description><![CDATA[ tie laiki , kad niknaakais elektropateereetaajs bija lampu televizors, sen jau ir pagaajushi. tagad dziivoklim jau ar 20 A vairs nepietiek.]]></description>
            <dc:creator>žora k.</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:13:15 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92771/_subject_#msg-92771</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92771/_subject_#msg-92771</link>
            <description><![CDATA[ cilvēk mīļais, tādi jaudīgi patērētāji kā plīts, cepeškrāsns, trauku un veļas mašīna, tējkanna, mikrene un kas tur vēl, ir pēc iespējas vienmērīgi jāsadala pa fāzēm. tad nesitīs arā pat nieka 20 a ievada automātu pie pilnīgas noslodzes un lasvegasas. tāpēc lāgā nemaz nevajag zināt cik ampēru ievadā tev pienāk. vienkārši, pareizi jāizdara.<br />
<br />
nu, nav cita varianta - jāvelk papildus vadi un jāliek papildus automāti. vēlams katram lielam patērētājam savu.  ]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:03:41 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92767/_subject_#msg-92767</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92767/_subject_#msg-92767</link>
            <description><![CDATA[ ja es uz katru kontaktu, kas māja, rēķinātu kaut pa 0,5kw, man ar 50A skaitītāju nepietiktu, ja jau visi tik gudri, ka nav ko d...t pasūtīt, tad kāpēc neviens vēl nav pajautājis, cik A vispār pienāk?<br />
par bezjēdzīgiem piedāvājumiem jau malacim tiek maksāts, no jums topika aizsācēji gaida konstruktīvu risinājumu.]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:00:30 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92764/_subject_#msg-92764</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92764/_subject_#msg-92764</link>
            <description><![CDATA[ Tējkanna 2kw,mikrene ap 1kw,nu tad vēl kaut kas ap nieka 0,5kw un norma  16-niekam ir jau izpildīta.]]></description>
            <dc:creator>Porex</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:29:56 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92684/_subject_#msg-92684</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92684/_subject_#msg-92684</link>
            <description><![CDATA[ varbūt iesākumā paskatāmies uz paketnieku, varbūt tam kādi 8-10A?]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:21:14 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92682/_subject_#msg-92682</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92682/_subject_#msg-92682</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki! Vēl ir viens variants:  bez iepriekš minētiem, tiekai  ar nosacījumu, ka pienākošais kābelis uz autamāta kasti, kur atrodas jau pieminētais automāts , ir ar pietiekamu šķērsgriezumu un cerams ka ar 4 vai 5 dzīslām!<br />
Variants:1. noņemam šo autamāt kasti, izāģejam lielāku caurumu ievietojam lielāku kasti, saliekam vairākus (pareizus) automātus un sadalam attiecīgi visas iepriekš minētās lietas uz vairākiem automātiem!<br />
2. Var jau arī būt ka nekas nav jadar, ja tur kur atrodas automāts ir brivas vietas vēl citiem automātiem, tad pieliekam klāt, pārvienojam vadus un viss kārtībā!<br />
]]></description>
            <dc:creator>Raivis74</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:06:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92622/_subject_#msg-92622</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92622/_subject_#msg-92622</link>
            <description><![CDATA[ Var jau mēģināt uz kādu no patērētājiem aizvilkt atsevišķu pievadu izmantojot kabeļu kanālus. Ir jau dažādi risinājumi- kā grīdlīstes, stūra kanāli, utt. Variantus jāprecizē dabā.<br />
Par tiem jocīgajiem elektrovīriem- acīmredzot, neoficiāli (nav līguma, nav sertifikāta, nav apliecinājuma, utt.), līdz ar to nav iespējas ietekmēt.<br />
Lai veicas!]]></description>
            <dc:creator>zihers</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:28:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92619/_subject_#msg-92619</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92619/_subject_#msg-92619</link>
            <description><![CDATA[ Pārvilkt vadus jau varētu, bet tas dārgi izmaksās, jo visi iekšdarbi ir pabeigti. Tātad pārvelkot vadus jātaisa par jaunu remonts. <br />
<br />
Secinājums ir, ka nav vērts meklēt kautkādus sliktus savienojumus, bet jādomā kā pārslēgt uz citu automātu daļu patērētāju.<br />
<br />
Paldies.]]></description>
            <dc:creator>riepa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:16:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92609/_subject_#msg-92609</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92609/_subject_#msg-92609</link>
            <description><![CDATA[ Vai ir iespējams pārvilkt kabeļus vispār? Skaidrs ir viens, ka uz tā automāta sakabināts virsū pa daudz iekārtu.]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:27:25 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92603/_subject_#msg-92603</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92603/_subject_#msg-92603</link>
            <description><![CDATA[ &gt;Posted by: pauljukas (IP Logged)<br />
&gt;Datums: 18/03/2009 21:43<br />
&gt;Nu ja tas elektriķis ir uzlicis tikai vienu automātu (gan jau ka max. B6), tad jau arī kabelis drošivien 2x1mm2  <br />
<br />
Es jau nesaku, ka mājā ir tikai viens automāts. Es nosaucu, kas ir pievienots vienam no automātiem (B16)<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>riepa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:00:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92582/_subject_#msg-92582</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92582/_subject_#msg-92582</link>
            <description><![CDATA[ A ja nu uz trešo lustru un rozeti aizvilcis divus 240mm2 vadus un nav varējis pievienot? Izņem ārā automātu un uztaisi nozarkārbu, ja kas varbūt trafā izsitīs drošinātājus/]]></description>
            <dc:creator>sitnagis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:55:39 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92579/_subject_#msg-92579</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92579/_subject_#msg-92579</link>
            <description><![CDATA[ Nu ja tas elektriķis ir uzlicis tikai vienu automātu (gan jau ka max. B6), tad jau arī kabelis drošivien 2x1mm2 :D<br />
]]></description>
            <dc:creator>pauljukas</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:43:37 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92562/_subject_#msg-92562</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92562/_subject_#msg-92562</link>
            <description><![CDATA[ skaidrs, ka pārāk daudz sakarināts uz viena automāta, kur būtu jābūt kādiem 5 - 6 gabaliem.]]></description>
            <dc:creator>v_t</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:09:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92561/_subject_#msg-92561</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92561/_subject_#msg-92561</link>
            <description><![CDATA[ Kā es gribētu pie tevis par elektriķi piestrādāt: naudu maksā arī par nepadarītiem darbiem. Nosūtīšu bankas kontu, ja kas ar elektrību, naudu pārskaiti nekavējoties, problēmās svēti solu neiedziļināties un tā kā uz vietas pat neieradīšos, sliktāk no manīm nepaliks]]></description>
            <dc:creator>malacis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:09:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92559/_subject_#msg-92559</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92559/_subject_#msg-92559</link>
            <description><![CDATA[ Nesaprotu kāpēc tas, ka neesmu elektriķis izraisas smieklus. Nejau es savilku vadus tā ka sit ārā korķus, bet elektriķis. Tas pats elektriķis ir savilcis vadus tā, ka divās rozetēs vispār nepienāk strāva. Cits elektriķis pievienojot akures katlu salaida uz īso mājas signalizāciju un tā vietā, lai izlabotu savu kļūdu vienkārši atvienoja signalizācijas vadu atstājot to uz akumaulatora.  Pirms vairākiem gadiem cits elektriķis vasarnīcai savilka tā, ka tagad pa visu vasarnīcu deg tikai divas spuldzītes un viena rozete. Pirms diviem gadiem švāģerim elektriķis vienā izstabā par 100Ls pārvilka vadus, bet beigās no trim rozetēm darbojas divas un no divām lustrām deg tikai viena. <br />
<br />
Nekā personīga, tikai mani novērojumi par elektriķa darbi. Tāpēc no cilvēkiem, kas kautko saprot no elektrības vēlos tikai padomus nevis darbus :). <br />
<br />
Vakarā kad būšu mājā paskatīšos cik lielai strāvai automāts paredzēts, bet no rakstītā saprotu, ka par daudz uz vienu automātu pievienots, jo kā jau minēju uz šo automātu vēl ir arī saimniecības telpa: tatad virtuve (3kW)  + boilers (2.2kW), + cirkulācijas sūkņi (?kW), + ūdens sūknis (?kW), +apgaismojums u.c. sīkumi = vismaz 6kW (ja ieslēdz visu vienlaicīgi), kas savukārt nozīmē (ja pareizi saprotu) ~27 amperi. lūdzu, palabojiet mani ja nepareizi spriedelēju]]></description>
            <dc:creator>riepa</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:03:58 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92552/_subject_#msg-92552</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92552/_subject_#msg-92552</link>
            <description><![CDATA[ Tējkanna un mikrene kopā ir kādi 3kW, tā ka rēķini pats. Skaties cik ampēriem tas automāts ir paredzēts.]]></description>
            <dc:creator>Pow</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:24:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92544/_subject_#msg-92544</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92544/_subject_#msg-92544</link>
            <description><![CDATA[ Nu viss ir pareizi - jāsāk ar to , ka jānoskaidro, kas rakstīts uz drošinātāja.<br />
Pēc tam var veikt nesarežģītus aprēķinus.. ;)<br />
Bet ja neesi elektriķis - nju nju.. :D]]></description>
            <dc:creator>Spuļģis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:40:05 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92532/_subject_#msg-92532</guid>
            <title>Re: Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92532/_subject_#msg-92532</link>
            <description><![CDATA[ Sistais ir strāvas drošinātājs vai varbūt noplūdes automāts? Kas uz viņa rakstīts, cik viņam kontaktu?<br />
Vadu šķērsgriezums un it īpaši kontaktu stāvoklis ir svarīgs, bet diez vai tas ir iemesls konkrētajai ķibelei.]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:58:46 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/92531/92531/_subject_#msg-92531</guid>
            <title>Kā noteikt iemeslu kāpēc sit arā korķus</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/92531/92531/_subject_#msg-92531</link>
            <description><![CDATA[ Sveiki <br />
<br />
Neesmu elektriķis tāpēc iesakiet, kā noteikt iemeslu kāpēc sit ārā automātu:<br />
Mājā dzīvoju tikai divas nedēļas un vakar sāka sist ārā vienu automātu. Uz šo automātu ir pieslēgta daļa no virtuve vannas istaba un saimniecības telpa. <br />
Sākotnēji domāju, ka vainīgs jaunais gaismeklis virtuvē, kurā biju ieskrūvējis 60W spuldzīti pieļaujamo 40W vietā, jo bija jūtami sakarsis. Tāpēc to atvienoju, bet šorīt tāpat izsita (papildus ieslēdzot tējkannu un mikreni)<br />
Kā noskaidrot vai nav par daudz saslēgts uz vienu automātu?<br />
Vai salikto vadu šķērsgriezums ir pietiekošs?<br />
Vai nav slikts kontakts kādā savienojuma vietā?<br />
]]></description>