Aktuāls jautājums. Cik liels (šķērsgriezums) kabelis būtu jārok, ja zinām, ka pienākošais kabelis (garums 250m) ir 4*95mm, kurš apgādā ar enerģiju divus 16 kW iekārtas un nepieciešamais kabelis no tā ir jārok 360 m un galā jādarbina vēl 12 kW iekārta.Tātad kopējā slodze uz pirmo kabeli sanāk 48kW. </description>
        <link>https://building.lv/forums/99/97919/97919/_subject_#msg-97919</link>
        <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 05:39:10 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/97919/102866/_subject_#msg-102866</guid>
            <title>Re: kabeļa izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/97919/102866/_subject_#msg-102866</link>
            <description><![CDATA[ Esošais AXPK 4x95 ar pieļaujamiem zudumiem 5% spēj nodrošināt 80 KW 250 m attālumā<br />
respektīvi šķērsgriezums ir vairāk kā pietiekoš.<br />
Tālāk priekš 12kW 360m pilnīgi pietiekoši ir AXPK 4x25, lai iekļautos 5% zudumu robežās ! <br />
Ieliekot lielāku škērsgriezumu samazināsies zudumi. <br />
Liekot AXPK 4x25 zudumi būs 4.4% <br />
Liekot AXPK 4x35 zudumi būs 3% <br />
Liekot AXPK 4x50 zudumi būs 2% <br />
utml.]]></description>
            <dc:creator>Inženieris</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:48:27 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/97919/98045/_subject_#msg-98045</guid>
            <title>Re: kabeļa izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/97919/98045/_subject_#msg-98045</link>
            <description><![CDATA[ no kāda materiāja ir pirmais kābelis no vara vai no alumīnija starpība 50 ampēras<br />
48 kw alumīnijs pavilks līdz ar nagiem tālāk lies 4*50 alumīniju ja neesi kapeikpi**js ieliec 4*70 alumīniju.]]></description>
            <dc:creator>111</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:29:39 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/97919/97936/_subject_#msg-97936</guid>
            <title>Re: kabeļa izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/97919/97936/_subject_#msg-97936</link>
            <description><![CDATA[ man domāt, ka AXPK 4G50 būtu gana..... (ja runa iet par 25A uz fāzi un 3 fāzes..)... ]]></description>
            <dc:creator>storms</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 23:17:26 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/97919/97932/_subject_#msg-97932</guid>
            <title>Re: kabeļa izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/97919/97932/_subject_#msg-97932</link>
            <description><![CDATA[ a pag, AXMK/AXPK kabelis ?]]></description>
            <dc:creator>storms</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:57:17 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/97919/97925/_subject_#msg-97925</guid>
            <title>Re: kabeļa izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/97919/97925/_subject_#msg-97925</link>
            <description><![CDATA[ Aptuvena pieeja varētu būt ņemt vienu pakāpi zemāk par 95: = 70 mm²<br />
[<a href="http://www.jauda.com/upload_file/Katalogi/citi/keila.pdf"  rel="nofollow">www.jauda.com</a>]]]></description>
            <dc:creator>Vienstāvs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:18:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/97919/97919/_subject_#msg-97919</guid>
            <title>kabeļa izmēri</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/97919/97919/_subject_#msg-97919</link>
            <description><![CDATA[ <br />
Aktuāls jautājums. Cik liels (šķērsgriezums) kabelis būtu jārok, ja zinām, ka pienākošais kabelis (garums 250m) ir 4*95mm, kurš apgādā ar enerģiju divus 16 kW iekārtas un nepieciešamais kabelis no tā ir jārok 360 m un galā jādarbina vēl 12 kW iekārta.Tātad kopējā slodze uz pirmo kabeli sanāk 48kW. ]]></description>
            <dc:creator>Jānis Zvejnieks</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:52:58 +0300</pubDate>