        <title>Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
        <description>Lasot gāzes katlu aprakstus radās jautājums. Ir neliela privātmāja ar kopējo platību 120m2. Skatos uz Junkers Ceraclass katliem ar siltā ūdens sildīšanu (W indekss nosaukumā).

Ir lētāks katls Ceraclass ar 14kW jaudu un dārgāks Ceraclass Smart ar 24 kW jaudu. No apkures jaudas viedokļa abi būtu derīgi. No tehniskā apraskta var redzēt, ka tiem ir dažādi izpildījumi. Lētākajam ir plākšņu siltummainis, bet dārgākajam siltummainis atrodas gāzes sadegšanas kamerā. Dārgākajam katlam ir arī zemāka dūmgāzu  t* un mazāks CO2.

Vai ir vērts pirkt dārgāko katlu? Pirkums kā nekā vismaz uz 10 gadiem..:)

</description>
        <link>https://building.lv/forums/99/99707/99707/_subject_#msg-99707</link>
        <lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 18:50:01 +0300</lastBuildDate>
        <generator>Phorum 5.2.23</generator>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/197050/_subject_#msg-197050</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/197050/_subject_#msg-197050</link>
            <description><![CDATA[ Cerapur Compact visumā ir tas pats Cerapur Comfort tikai compact ir miniaturizēts un neērts apkalpošanā. Automātika abiem identiska ar Tev vēlamo displeju un t.t.]]></description>
            <dc:creator>Blūmentāls</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 10 May 2017 23:00:51 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/196454/_subject_#msg-196454</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/196454/_subject_#msg-196454</link>
            <description><![CDATA[ Tev karstais ūdens būs caurplūdē? ZWB katli ir paredzēti, kad karsto ūdeni ražo pa to pašu trubu ko iet apkure.<br />
<br />
Ja tomēr būs karstajam ūdenim savs loks, tad jāņem ZSB tipa katli un uz 75m2 dzīvokli nav vajadzības pēc 28kW monstra. Tur pilnīgi ar ZSB14 pietiek (ja vien ir KŪ tvertne).<br />
<br />
Bet vispār neņem Cerapursmart - tie ir vecā paaudze.<br />
Ņem cerapur compact ZWB 24-1 DE (ar caurteci) vai ZSB 14 vai 24-1 DE ja atsevišķi KŪ.<br />
<br />
Un smuku displeju piepērc klāt vadības elementu  CW100 vai tourscreen CT100 un iznes kādā no istabām.<br />
<br />
P.S. Un vēl paskaties uz viessmann vitodens katliem, tie ir ar krāsainu displeju un labāku modulāciju.]]></description>
            <dc:creator>rbm</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 15:32:52 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/196453/_subject_#msg-196453</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/196453/_subject_#msg-196453</link>
            <description><![CDATA[ Laba diena! <br />
<br />
Nupat ir nepieciešamība telpās ievilkt gāzes apkuri. Diemžēl vai par laimi telpu kopējā platība ir ~75m2. Kādu gāzes katlu maz izvēlēties, ja zināms, ka man būtu nepieciešama gan siltā grīda, gan radiatori. Un telpas ir 1. no mājas 3 ar pus stāviem?<br />
<br />
Man ieteica Junkers Cerapur Smart ZWB28. Kādas ir alternatīvas? Kāpēc? <br />
<br />
Man patiktos, ja būtu labs displejs. Bet noteicošais, protams, ir ekonomiskums un darbspējība(lai neplīst un ir viegli kopjams).  <br />
<br />
Paldies!]]></description>
            <dc:creator>venture</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 14:09:53 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/188287/_subject_#msg-188287</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/188287/_subject_#msg-188287</link>
            <description><![CDATA[ ok, paldies<br />
par skurstenslauki nezinaju.]]></description>
            <dc:creator>taspatsautors</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 14 May 2016 21:36:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/188284/_subject_#msg-188284</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/188284/_subject_#msg-188284</link>
            <description><![CDATA[ Edgars12345 Wrote:<br />
&gt; Ir dzīvoklī (privātmājā) esoša sistēma ar<br />
&gt; vecu apkures katlu un vecu Junkers gāzes<br />
&gt; caurplūdes sildītāju ūdenim.<br />
<br />
tehniskie noteikumi pie LG un skursteņslauķa akts... atkarībā no gāzes aparatūras un gāzesvadu izvietojuma(viens no esošajiem aparātiem tiek likvidēts un gāzesvads uz to tiek demontēts) var cerēt uz darbu pēc skices, bet var pieprasīt arī projektu...<br />
<br />
&gt; Gribu nomainīt to visu + caurules un radiatorus.<br />
<br />
tur ne tikai vajag gribēt, bet tas viss ir pat vēlams, jo visticamāk ka esošā bija pašteces tilpuma sistēma, bet jaunais katls prasa caurplūdes sistēmu...<br />
<br />
&gt;... vajadzīgs atmosfēriskais/turbo<br />
&gt; katls un ka ar 14 kW vajadzētu pietikt.<br />
<br />
[<a href="https://www.salidzini.lv/search.php?q=Ceraclass+ZW+14-2+DH+KE"  rel="nofollow">www.salidzini.lv</a>] ar šo katlu apkurei pietiktu vēl vismaz vienam tādam dzīvoklim, tikai jāatceraās, ka Junkers ar šo gadu viņu no pārdošanas programmas Latvijā ir izņēmis... cik nu veikalos atlikuši, tik arī ir... vairāk nebūs... <br />
&gt; Šādā gadījumā tak nav jāliek kondensācijas<br />
&gt; katls obligāti?<br />
<br />
obligāti nē, mēs rekonstrukcējam esošo sistēmu, nevis būvējam jaunu... skursteņslauķis gan pēc skursteņa apsekošanas var pieprasīt tērauda oderējumu, ja viņu neapmierinās skursteņa stāvoklis...<br />
<br />
&gt; Katla novietojums mainās ļoti minimāli, par<br />
&gt; pārdesmit centimetriem.<br />
<br />
kāds tur sakars ar novietojumu, ja mainās jau pats izmantojamās aparatūras tips? bija apkures katls un caurteces ūdenssildītājs, kā vietā gribam likt kombinēto ierīci apkurei un siltā ūdens sagatavošanai.]]></description>
            <dc:creator>CH4</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 14 May 2016 15:22:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/188265/_subject_#msg-188265</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/188265/_subject_#msg-188265</link>
            <description><![CDATA[ p.s. platība apmēram 70 kvm, pieci radiatori, katrs savā telpā.]]></description>
            <dc:creator>Edgars12345</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 13 May 2016 13:16:22 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/188264/_subject_#msg-188264</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/188264/_subject_#msg-188264</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
Ir dzīvoklī (privātmājā) esoša sistēma ar vecu apkures katlu un vecu Junkers gāzes caurplūdes sildītāju ūdenim.<br />
Gribu nomainīt to visu + caurules un radiatorus.<br />
Pamatā tāpēc, ka apkures katls ir aizvēsturisks un arī vecais Junkers iet uz galu.<br />
Kādus dzīvojamās platības parametrus man ir jāsagatavo piemērota kombinētā katla (caurplūde ūdenim + apkure) izvēlei? Saprotu tikai to, ka vajadzīgs atmosfēriskais/turbo katls un ka ar 14 kW vajadzētu pietikt.<br />
Šādā gadījumā tak nav jāliek kondensācijas katls obligāti?<br />
Katla novietojums mainās ļoti minimāli, par pārdesmit centimetriem.<br />
Var arī rakstīt man uz e-pastu.]]></description>
            <dc:creator>Edgars12345</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 13 May 2016 13:14:49 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/188187/_subject_#msg-188187</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/188187/_subject_#msg-188187</link>
            <description><![CDATA[ Krampis Wrote:<br />
-------------------------------------------------------<br />
&gt; Klau šo nesapratu - &quot;tadel ir panemts tas<br />
&gt; kondensacijas 14&quot; <br />
&gt; kondensācijas katlu man točna nevajag, jo<br />
&gt; sākotnēji, kad runāju ar projektētāju, gāja<br />
&gt; runa par parastu turbo katlu.<br />
&gt; Gāzes skaitītājs ir G-4, max 6 kubi.<br />
&gt; Paldies!<br />
<br />
<br />
no pērnā gada 1. septembra jaunajos gazifikācijas projektos tikai un vienīgi kondensācijas katli, tā ka par atmosfēriskajiem katliem atceras šobrīd tikai tie, kas viņus jau lieto... viņu vajadzībām vēl kādu laiku tos varēs nopirkt, kamēr visas jevropijas noliktavas atbrīvosies...<br />
un ja projektētājs piedāvāja 14KW kondensācijas junkeru, tad tur visticamāk gāja runa par Cerapur COMPACT ZSB14-1DE vai Cerapur SMART ZSB14-3CE... tiem abiem apkures jauda ir 14KW, tikai siltajam ūdenim papildus nāksies vēl boileri iegādāties...]]></description>
            <dc:creator>CH4</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 11 May 2016 21:18:32 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/186433/_subject_#msg-186433</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/186433/_subject_#msg-186433</link>
            <description><![CDATA[ A cik ~ bija maksa par jaudas palielināšanu?<br />
Vai kaut kā šādi:<br />
Dzīvokļa pieslēgums un jaudas palielināšana daudzdzīvokļu mājā, kas jau iepriekš ir gazificēta:<br />
uzstādot dzīvoklī dabasgāzes apkures katlu un dabasgāzes pavardu	142,00 EUR]]></description>
            <dc:creator>Krampis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 05 Mar 2016 10:39:54 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/186408/_subject_#msg-186408</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/186408/_subject_#msg-186408</link>
            <description><![CDATA[ Mazam Junkers 14kw turbokatlam ar ieksejo udens sagatavosanu udens rezima katls iet ar 24kw jaudu ... un ari pec papiriem 14kw un 24kw parastiem katliem paterins ir 2.8m3/h , jeb vienads ...<br />
<br />
Iespejams sis moments vel janem vera ... plus,ka gazene samera akli vel rekina gazes paterinu ... nem kw un kaut ko tur reizina nevis razotaja izdrukas]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 12:55:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/186407/_subject_#msg-186407</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/186407/_subject_#msg-186407</link>
            <description><![CDATA[ Es tikai pielauju tadu variantu ( jaredz tad precizs katla nosaukums )<br />
<br />
Mana gadijuma ari bija 6m3/h skaititajs ... esosais 24kw katls ( 2.8m3/h ) un liku klat jaunu 14kw ar ieksejo karsta udens sagatavosanu,bet sagatavojot udeni vins iet ar 24kw jaudu,jeb pie pilnas noslodzes tie pasi 24kw ( 2.8m3/h ) ... kopa 5.6m3/h sanak,bet gazene uzskatija,ka jabut ir vismaz 10% rezervei pie maksimuma ... un liku 10m3/h skaititaju + jaudas palielinasanas piesleguma maksa ... bet savelkot kopa,man izdevigak bija samaksat par jaudas pieslegsanu,neka nemt kondensacijas katlu ( 14kw katla paterins ir 1.8m3/h ) + tvertne atseviski]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 12:48:18 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/186406/_subject_#msg-186406</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/186406/_subject_#msg-186406</link>
            <description><![CDATA[ Klau šo nesapratu - &quot;tadel ir panemts tas kondensacijas 14&quot; <br />
kondensācijas katlu man točna nevajag, jo sākotnēji, kad runāju ar projektētāju, gāja runa par parastu turbo katlu.<br />
Gāzes skaitītājs ir G-4, max 6 kubi.<br />
Paldies!]]></description>
            <dc:creator>Krampis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 12:38:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/186404/_subject_#msg-186404</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/186404/_subject_#msg-186404</link>
            <description><![CDATA[ 1.Atliektiem galiem <br />
2.Es nemtu pasu letako 14kw ar ieksejo udens sagatavosanu,bet manuprat tava gadijuma varetu but 6m3 skaititajs un divi 24kw katli pec parametriem neieklaujas ( tipisks mans gadijums ) max pielaujama paterina ...  tadel ir panemts tas kondensacijas 14 ( manuprat 14kw kondensacijas katlam nav iekseja udens sagatavosana un ir jaliek atseviski tvertne un atkal veidojas problema/izmaksas/vieta) ... <br />
3.Ir,bet serviss ( jeb detalu pieejamiba ) cik esmu saskaries Junkeram ir plasakais]]></description>
            <dc:creator>DsKs</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 11:58:53 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/186403/_subject_#msg-186403</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/186403/_subject_#msg-186403</link>
            <description><![CDATA[ Labdien!<br />
Vajadzīgs padoms par gāzes katliem, jaunu topiku neveidošu:<br />
Daudzīvokļu māja – 3 stāvi, dzīvoklis 3 stāvā, 62 kvm, ar katlu plānots apsildīt dzīvokli un uzsildīt ūdeni.<br />
<br />
Projektētājs shēmā norādījis C13x tipa katlu ar jaudu 14 kw (Junkers), lielāka jauda norādīta tikai 1 stāva dzīvoklī (24 kw), bet domāju tas saistīts ar esošās infrastruktūras ierobežojumiem?!<br />
<br />
1.	Vai katla jauda būs pietiekama apkurei un ūdens sildīšanai (cik saprotu 10 kvm=1 kw?)?<br />
2.	Kādu Junkers katla modeli ieteiktu šādam risinājumam? Kā ar apkalpošanu ne Rīgā, uzticamību.<br />
3.	Vai ir kādas alternatīvas katlu izvēlē, kas ietilptu šajā pašā jaudas klasē, piemēram Viessman? <br />
<br />
Paldies!]]></description>
            <dc:creator>Krampis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 11:46:28 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/156338/_subject_#msg-156338</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/156338/_subject_#msg-156338</link>
            <description><![CDATA[ Kurš Junkers katls labāks - atbilde ir sekojoša: ikviens Junkers katls ir labs, ja izvēlēts pareizi konkrētajam objektam. Grīdām labāks būs kondensātnieks, radiatoriem atmosfēriskais vai turbo. Jā, arī kondensātnieks var būt labs radiatoriem, ja vien pareizi aprēķināts radiatoru lielums sistēmas zemākai temperatūrai. <br />
Tad vēl salīdzinam katlu izmaksas, ne vienmēr kondensātnieks atmaksāsies, piemēram ja ir ļoti maza kvadratūra, garš kondensācijas dūmenis, ja vēl tas iet gar ārsienu, tad cipars saskrien liels uc.]]></description>
            <dc:creator>Santehnika24lv</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:38:42 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/137782/_subject_#msg-137782</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/137782/_subject_#msg-137782</link>
            <description><![CDATA[ Man patika, katrs nākošais koments airaujošāks par iepriekšējo. Paldies dalībniekiem.]]></description>
            <dc:creator>Gunvaldis</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:26:00 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99993/_subject_#msg-99993</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99993/_subject_#msg-99993</link>
            <description><![CDATA[ :)]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Sat, 05 Sep 2009 20:41:05 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99960/_subject_#msg-99960</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99960/_subject_#msg-99960</link>
            <description><![CDATA[ :)]]></description>
            <dc:creator>Edgars7979</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:18:38 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99929/_subject_#msg-99929</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99929/_subject_#msg-99929</link>
            <description><![CDATA[ Edgar jautājums vispār bija šāds:<br />
<br />
Posted by: aatrie (IP Logged)<br />
Datums: 01/09/2009 12:41<br />
<br />
…Radiatori (10 gab.) saslēgti paralēli uz viena loka…<br />
<br />
uz ko es savu viedokli paskaidroju valodā, ko tu laikam nesaproti:<br />
Datums: 01/09/2009 19:31<br />
<br />
10 radiatori uz viena loka ir nopietna padarīšana, kļūda hidraulikas aprēķinos var ļoti dārgi izmaksāt: trokšņi sistēmā un nepietiekama caurplūde tālākajos radiatoros. Ieteiktu nepažēlot naudu neatkarīgiem aprēķiniem. <br />
Galu galā katlā ir tikai viens sūknis un viņa maksimālās iespējas ir zināmas...<br />
<br />
Man  no pirksta izzīst pamatinformāciju par objektu nesanāk, bet kā redzams cilvēki pie mums spēj ne tikai bez sertifikātiem remontēt katlus, bet arī veikt aprēķinus:<br />
Posted by: Edgars7979 (IP Logged)<br />
Datums: 02/09/2009 00:25<br />
<br />
Uz aci: DN25 saakumaa, DN 15 peedeejie 2-3 radiatori, pa vidu DN20. Arii saakumaa pietiktu ar DN20, bet man bail, ka te kaads saaks bljaut. Kljuudas piedziis ar atgaitas vaarstiem. Vai ar iereguleejamiem termostatu vaarstiem, ja taadi buus.<br />
<br />
Par siltumzudumiem un hidrauliskajām pretestībām diemžēl es tādam ģēnijam neko nestāstīšu, jāsaprot ka pagājušajā gadu tūkstotī mācīja mūs savādāk, tad siltumzudumi telpai ar vienu ārsienu un griestu augstumu 2,2 metri vienmēr atšķīrās no siltumzudumiem telpai ar trīs ārsienām un 3,0 griestu augstumu. Lai es kā stagnāts ko rēķinātu, diemžēl man vajag zināt arī logu skaitu, to, kas atrodas uz griestiem un pat ziņkārības mākts parasti vēl mēģinu iebāst degunu pagrabā…<br />
Piedod, bet tu prasi no manis neiespējamas lietas, būs vien laikam jāsaprot ka esmu par vecu, lai atsauktos uz tautas muļķotāju demagoģiskajām reklāmām.<br />
]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:55:12 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99898/_subject_#msg-99898</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99898/_subject_#msg-99898</link>
            <description><![CDATA[ z: izlikshu publiskai apskatei tad, kad tu pastaastiisi par siltuma zudumu apreekjinaashanu peec kvadratuuras un aarsienu skaita. un par 7 radiatoriem virknee.]]></description>
            <dc:creator>Edgars7979</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:39:33 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99890/_subject_#msg-99890</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99890/_subject_#msg-99890</link>
            <description><![CDATA[ ja gribi nomierināt manu sirdi, tad tos cipariņus varēji izlikt publiskai apskatei...<br />
un karam sūknim tieši rēķināji?]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:06:58 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99887/_subject_#msg-99887</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99887/_subject_#msg-99887</link>
            <description><![CDATA[ Biju viena dzivokli, kur gazes katls, 7 radjiki un viss savilkts uz 15 kaparu. Sistema strada ideali, nekadu troksnu. Es jau nesaku, ka nevajag rekinat!]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:55:00 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99885/_subject_#msg-99885</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99885/_subject_#msg-99885</link>
            <description><![CDATA[ <br />
nu, ja tu iesaki likt 7 radiatorus VIRKNEE, tad komentaaru nav.<br />
<br />
lai tev, z, sirds buutu mieriiga - veicu apreekjinu, saliidzinaaju ar apleesi uz aci un secinaaju, ka mineetajaa gadiijumaa pietiek un paari paliek.<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Edgars7979</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:32:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99883/_subject_#msg-99883</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99883/_subject_#msg-99883</link>
            <description><![CDATA[ palaid 5kW uz DN15, kur virknē priekšā būs vēl 7 radiatori un zināsi, vēlams gan to darīt savā mājā, jo pasūtītājiem parasti neizdevušies eksperimenti diez ko nepatīk. uz aci parasti var mēģināt potenciālajai mīļākajai krūštura izmēru noteikt, termotehnikā ir jāveic aprēķini.]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:06:19 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99882/_subject_#msg-99882</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99882/_subject_#msg-99882</link>
            <description><![CDATA[ <br />
un ko dos telpas kvadratuura? kaa no taas var izziist preciizus apreekjinus?<br />
<br />
un kas briesmiigs notiks, ja  peedeejie triis radiatori veidos, piemeeram, 5kw? un buus izvilkti ar DN15?<br />
<br />
turklaat es jau teicu: &quot;uz aci&quot;<br />
<br />
]]></description>
            <dc:creator>Edgars7979</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:58:27 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99877/_subject_#msg-99877</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99877/_subject_#msg-99877</link>
            <description><![CDATA[ uzliekam sākumā, bet pēdējie trīs radiatori, kas sēž uz  DN 15 katrs bus virs 1kW, bet te ļaudis bez iedziļināšanās saka Itka ok!<br />
Būvējiet vien uz Itka ok un arī es tad varēšu piebiedroties vgy7, teikdams: brīdināju tak, ko spēs radīt nespeciālista kļūda. <br />
Nu nedrīkst apkures parametrus izzīst no pirksta, vismaz telpas kvadratūru un ārsienu skaitu katrai telpai jau nu vajadzētu zināt.]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:46:28 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99858/_subject_#msg-99858</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99858/_subject_#msg-99858</link>
            <description><![CDATA[ Itka ok! :)]]></description>
            <dc:creator>soseds2</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:34:40 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99849/_subject_#msg-99849</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99849/_subject_#msg-99849</link>
            <description><![CDATA[ <br />
Uz aci: DN25 saakumaa, DN 15 peedeejie 2-3 radiatori, pa vidu DN20.  Arii saakumaa pietiktu ar DN20, bet man bail, ka te kaads saaks bljaut. Kljuudas piedziis ar atgaitas vaarstiem. Vai ar iereguleejamiem termostatu vaarstiem, ja taadi buus.]]></description>
            <dc:creator>Edgars7979</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:25:02 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99833/_subject_#msg-99833</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99833/_subject_#msg-99833</link>
            <description><![CDATA[ 10 radiatori uz viena loka ir nopietna padarīšana, kļūda hidraulikas aprēķinos var ļoti dārgi izmaksāt: trokšņi sistēmā un nepietiekama caurplūde tālākajos radiatoros. Ieteiktu nepažēlot naudu neatkarīgiem aprēķiniem. <br />
Galu galā katlā ir tikai viens sūknis un viņa maksimālās iespējas ir zināmas...]]></description>
            <dc:creator>z</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:31:44 +0300</pubDate>
        </item>
        <item>
            <guid>https://building.lv/forums/99/99707/99820/_subject_#msg-99820</guid>
            <title>Re: Junkers gāzes katli - kurš labāks?</title>
            <link>https://building.lv/forums/99/99707/99820/_subject_#msg-99820</link>
            <description><![CDATA[ <br />
<br />
Ceraclass Smart buus nedaudz augstaaks karstaa uudens komforts<br />
Smartam uzbuuve jociiga, jaukshanai pinkjeriigs. Ja aizaug bivalentais siltummainis un nevar izskalot, tad palieli izdevumi.<br />
<br />
<br />
Ceraclass ir displejs. Smartam nav. No apkalpošanas viedoklja, protams, Ceraclass ir daudz eertaaks. Ja aizaug karstā ūdens siltummainis, tad to nomainīt ir daudz lētāk nekā Smart gadījumā. Meistari labaak paarzin Ceraclass. Ceraclass arii ir daudz populaaraaks.<br />
<br />
Domaaju, ka Ceraclaas buus pietiekami labs.]]></description>
            <dc:creator>edgars7979</dc:creator>
            <category>Inženiertīkli</category>
            <pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:03:04 +0300</pubDate>
        </item>