UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu
Autors: Aziāts ()
Datums: 10/10/2024 13:05

Sveiki, kā pareizi izpildīt šādu mezglu? Vienā pusē kamīns, ģipškartona siena, aiz tās izeja keramisko čau;u - skursteni.

Re: Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu
Autors: Hmm ()
Datums: 10/10/2024 17:52

Kārtīgam ražotājam vajadzētu sniegt informāciju par pareizo montāžu.
Dūmvads no dūmvada atšķiras var būt 20mm gan 50mm gan vēl citu biezumu izolācijas pašā dūmvadā.
Tāpat atkarīgs no dūmgāzu temperatūras un degšanas ilguma, kamīns no kamīna arī atšķiras, var būt gan kamīnkrāsns, kura lēni ilgi kuras un dūmgāzes "vēsas" līdz 400C, var būt kamīns - ugunskurs, kur liesmas skrien vēl pāris metrus dūmvadā :) Pēdējais variants gan ekstrēms un jājautā vai vispār dūmvads pieļauj tādas temperatūras(drīzāk ne).
Tālāk vēl sienā koka vai metāla karkass...

Vispārējie ugunsdrošības noteikumi saka:
4. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:
64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;
64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.
65. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:
65.1. 250 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;
65.2. 380 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim stundām.
VAI !!!
Šo noteikumu 64. un 65. punkta prasības neattiecas uz dūmvadu, ja tā ražotājs noteicis citādi.

Kāds no ražotājiem raksta:
Koka pārsegumu un starpsienu gadījumos rekomendējam ugunsdrošus attālumus līdz degtspējīgiem materiāliem 50/100mm atkarīgā no dūmgāzu temperatūras, jāpievērš uzmanība dūmvadu horizontāliem posmiem, kas iet caur sienu. Ugunsdrošie attālumi šādā situācijā ir lielāki - 100/150mm.

Tā kā 100mm caurums apkārt dūmvada, kuram būtu jābūt aizpildītam ar A1 ugunsdrošu minerālvati. Un pa virsu tam smuka dūmvada rozete.

Re: Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu
Autors: Aziāts ()
Datums: 10/10/2024 19:58

Paldies. Bet kā izpildīt, lai tā daļa, kas nāk caur ģipškartonam arī izskatītos daudz maz pa skaisto. Varbūt kādu konkrētu bildi ar elementu, kuru izmantot.

Hmm rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kārtīgam ražotājam vajadzētu sniegt informāciju
> par pareizo montāžu.
> Dūmvads no dūmvada atšķiras var būt 20mm gan 50mm
> gan vēl citu biezumu izolācijas pašā dūmvadā.
> Tāpat atkarīgs no dūmgāzu temperatūras un degšanas
> ilguma, kamīns no kamīna arī atšķiras, var būt gan
> kamīnkrāsns, kura lēni ilgi kuras un dūmgāzes
> "vēsas" līdz 400C, var būt kamīns - ugunskurs, kur
> liesmas skrien vēl pāris metrus dūmvadā :)
> Pēdējais variants gan ekstrēms un jājautā vai
> vispār dūmvads pieļauj tādas temperatūras(drīzāk
> ne).
> Tālāk vēl sienā koka vai metāla karkass...
>
> Vispārējie ugunsdrošības noteikumi saka:
> 4. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz
> degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:
> 64.1. 380 mm, ja dūmvadam pievienotās apkures
> ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām;
> 64.2. 510 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir
> ilgāks par trim stundām.
> 65. Attālums no dūmvada iekšējās virsmas līdz
> grūti degtspējīgai konstrukcijai ir vismaz:
> 65.1. 250 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir
> līdz trim stundām;
> 65.2. 380 mm, ja apkures ierīces darbības laiks ir
> ilgāks par trim stundām.
> VAI !!!
> Šo noteikumu 64. un 65. punkta prasības neattiecas
> uz dūmvadu, ja tā ražotājs noteicis citādi.
>
> Kāds no ražotājiem raksta:
> Koka pārsegumu un starpsienu gadījumos
> rekomendējam ugunsdrošus attālumus līdz
> degtspējīgiem materiāliem 50/100mm atkarīgā no
> dūmgāzu temperatūras, jāpievērš uzmanība dūmvadu
> horizontāliem posmiem, kas iet caur sienu.
> Ugunsdrošie attālumi šādā situācijā ir lielāki -
> 100/150mm.
>
> Tā kā 100mm caurums apkārt dūmvada, kuram būtu
> jābūt aizpildītam ar A1 ugunsdrošu minerālvati. Un
> pa virsu tam smuka dūmvada rozete.

Re: Dubultais nerūsējošā tērauda dūmenis caur ģipškartona sienu
Autors: Hmm ()
Datums: 11/10/2024 12:55

Pie tie dūmvada tirgotājiem parasti ir tāds elements kuru sauc par "dūmvada sienas rozete", "dūmvada rozete", "dekoratīvā nosegplāksne" vai tamlīdzīgi.
Reku, piemēram, ražotāja varianti:
[akvilon.eu]
[akvilon.eu]

Principā jebkurš skārdnieks uztaisīs kādu vēlies. Tik iekšējam diametram jābūt par kādiem pāris mm lielākamm par dūmvada ārējo diametru, lai vieta izplesties.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **         ********  **    **   ******  
 ***   ***  **    **   **        ***   **  **    ** 
 **** ****  **    **   **        ****  **  **       
 ** *** **  **    **   ******    ** ** **  **       
 **     **  *********  **        **  ****  **       
 **     **        **   **        **   ***  **    ** 
 **     **        **   **        **    **   ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727