Bīstamām vietām lieku noplūdnieku ar 10mA, tie gan sastapti tikai 2-polu. Ja caur noplūdnieku aizsargājamas vairākas slodzes, vai kā šajā gadījumā 3-fāzu, tad protams 4-polu 30mA. Jāatceras tas, ka arī pašam noplūdniekam jābūt aizsargātam, t.i. ievadautomāts- 40A => noplūdnieks- max pieļaujamā strāva 40A, 63A, utt (nevis piem. 25A).
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Vai ir kanalizācijas ventilācija?
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Pareizi esi sapratis, divas fāzes un zemējums no trīsfāzu pieslēguma.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Ja nu tomēr izvēlaties variantu- TP abonenta, tad bez augšminētām lietām (personāls, apkalpošanas izmaksas, iespējami bojājumi) būtu jāņem vērā cilvēciskas vājības (nemaksāšana, izskaidrot zudumus patērētāju tīklā). Par domu, ka ja mēs pārdomāsim, tad varēsim pārdot kaut transformatoru, iesaku padomāt, jo ir bijuši gadījumi, gan ar lieljaudas transformatoriem, ka nav kam pārdot. Lai veicas!
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Svarīgi protams zināt cik to ūdenstūristu būs. Šādām sporta zālēm izskatās pieņemamāk lieljaudas ātrsildītājs vai liela tilpuma ūdens rezervuārs. Ja doma par elektrisko ātrsildītāju, tad jāņem vērā konkrētā sildītāja dati(kW, 0C, l/min) un nepieciešamie parametri (0C, l/min). Par caurplūdes ātrsildītājiem pieredzēts, ka pasē dotie max l/min ir diezgan precīzi.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Izklausās pēc vajadzības palielināt pieslēdzamo jaudu -> Latenergo. Izskatās pēc 3-fāzu pieslēguma.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Normālos apstākļos indikātoram uz "nulles" nav jāspīd. Situācija kad varētu spīdēt vienpola indikātors var rasties, ja ķēde atslēgta ar 2- vai 4-polu automātu, noplūdes strāvas atslēdzēju un "nulles" vadā inducējas spriegums. Potenciāla starpībai starp "nulli" un zemējumu nevajadzētu būt lielākai par sprieguma kritumu "nulles" vadā, bez ieslēgtas slodzes t
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Pastāv kustības sensori bez iespējas regulēt nostrādes apgaismojuma līmeni. Vajadzīgais izstrādājums veikalos figurē arī zem nosaukuma "krēslas sensors/relejs".
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Augšpusē minētie 4,50 Ls/m protams ir fantastika, bet, ja ir kas maksā, tad veiksmi. Personīgi nestrādātu par Māra minēto 1 Ls/m, jo praksē nav gluda 400 m gara taisna siena, pastāv līkumi, piezāģēšanas, savienojumi, utt.. Tāmē es liktu 1,5 - 2 Ls/m atkarībā no sienas, savienojumu, stūru, pāreju skaita. PS Jāņem vērā, ka cipars ietver darbnieka ien.nod. un soc.nod. daļu.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Iespējams, ka atjaunojoties elektrībai, reizē ieslēdzas vairākas slodzes (sūkņi, sildītāji, ledusskapis, utt.). Ieslēgšanas brīdī strāva ir par lielu tavam 20A automātam. Ieteiktu neatstāt ieslēgtas ierīces bez kurām var iztikt.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Olegam. Atsevišķa organizācija Latvijas Energobūvnieku asociācija vairāk nav. Apvienojoties Latvijas Elektroenerģētiķu biedrībai un Latvijas Energobūvnieku asociācijai izveidota Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Var likt, tikai jāņem vērā, ka arī pašam noplūdes strāvas atslēdzējam jābūt aizsargātam.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Elektrības pieslēgumam var pietrūkt jauda vajadzīgās pieslēgšanai- līdz ar to var būt lielas izmaksas pārbūvējot. Var būt problēmas ar elektrības pievilkšanu caur cita īpašnieka zemi.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Kasparam. Cena, iespēja variēt ar attālumiem starp kabeļa lokiem.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Apsildes paklājs ir salīdzinoši plāns, praktiski vienīgais risinājums, ja ierobežota iespēja grīdas augstumā, parocīgi montāžai taisnstūra laukumos, dārgāka nekā kabelis, nav iespējas(problemātiski) mainīt attālumu starp apsildes kabeļa lokiem. Apsildes kabelis ir biezāks nekā paklājs, lētāks, piemērots arī neregulāra laukuma grīdai, nepieciešama rūpīgāka montāžas plānošana (m pret m2). Jaunai
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Ha! Vai tad retums kāds ir "0" ņēmis no ūdensvada (metāliska gadījumā - labs zemējums), bet par īsti pareizu un drošu šādu gājienu nevar uzskatīt.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Ja mājas elektroinstalāciju izbūvē meistars, tad nebūtu jāuztraucās, jo viņš zinās, kā pareizi. Galu galā meistars izrakstīs apliecinājumu par veiktajiem darbiem. Mājai būtu vajadzīgs zemēšanas kontūrs, bet gadījumā ar pazudušu nulli tas "mīkstinās" situāciju, taču neglābs. Barojošajā GL "nulle" parasti pazūd dēļ slikta kontakta savienojuma vietās, retāk - pārtrūkstot vadam (
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Zemējumam 180 m no objekta nav nekādas nozīmes, tas varētu būt sadales vai līnijas atkārtotais zemējums, līdz ar to piecdzīslu kabelim nav jēgas.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Katrā ziņā faktu - "ar kaimiņu ir sarunāts viņš atļauj" jānofiksē rakstiski, bet tas arī nebūtu pareizi, jo nepieciešams projekts un izbūvētā kabeļlīnija jāiezīmē topogrāfijā. Pēc pieredzes, kaimiņš bieži vien zem, savā zemes gabala topogrāfijā iecerētās, kabeļlīnijas bildes vairāk piekrišanu neliek un iecere var palikt runu līmenī. Otrs variants - kaimiņš pārdomā un grib kautko būvēt
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Vajadzētu pārbaudīt, vai apsildes kabelis ir vesels (kaut vai ar testeri, ommetru), vai regulatora devējs vesels (ar to pašu testeri). Labi būtu pārbaudīt arī izolācijas pretestību (megaommetrs). Ja bojāts apsildes kabelis (vadītājs vai izolācija), nevarēsi izmantot, ja bojāts devējs - uzliec regulatoru ar telpas temperatūras devēju.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Latenergo ir laps uzņēmums, viņi jau noteikti nepelna ar elektroenerģijas piegādi, katrā ziņā biznesam jābūt ar "+" zīmi jau noslēdzot līgumu.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Šādā gadījumā parasti uzstādīju 4-polu pārslēdzi atsevišķā korpusā un uz sienas montējamu "papu" ģeneratora pagarinātāja pieslēgšanai. Jāņem vērā gan, ka caur pārslēdzi plūst slodzes strāva, t.i. ievadautomāts-40A > pārslēdzis-25A nederēs. Par shēmu ar diviem parastiem kontaktoriem (bez bloķēšanas), domāju, ka no Latenergo vīriem var norauties.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Ja ēkai liekam zibensaizsardzību, tad jāliek arī pāsprieguma aizsardzības, it īpaši, ja zemēšanas kontūrs kopējs zibensaizsardzībai un elektroietaisēm. Uzskata, ja kabeļa garums aiz pārsprieguma aizsardzības lielāks kā 30 m, jāliek atkārtots pārsprieguma aizsardzības modulis, jo var inducēties spriegumi. Elektronisko iekārtu aizsardzībai izmantotās ierīces (tie paši upši, rozetes ar aizsardzību u
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Aktīvās zibensaizsardzības sistēmas Eiropā bīda franču, spāņu un varbūt vēl kādi citi ražotāji. Šajās sistēmās jāveido speciālas zemētāju sistēmas. Kaut latvjuzemē ir nodoti ekspluatācijā vairāki lieli objekti ar aktīvajām zibensaizsardzības sistēmām, nav LV normatīvu par šo jomu. Pasīvās zibensaizsardzības sistēmas bīda vācu, un doši vien arī citu ļaužu, firmas, kuru lobijs ES izrādījās spēcīgā
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Vai tie 8 tūkst. ir daļa no izmaksām, vai visa. Ja tā visa, tad vari cerēt uz līdzdalības procentiem no LatEnergo puses. Jābūt cenu aptaujai, bet iespējams, ka parādīs fikciju. LatEnergo ir t.s. sadarbības partneri. Ja neapmierina tāme, CET piedāvās savus partnerus - vari apcilpot un meklēt lētāko.
Forums: Inženiertīkli
16 gadi
zihers
Ēkas ievadsadalē ieteiktu ielikt kautvai jau minēto OBO kombinēto (B-C). Ja vēlēšanās aizsargāt kabeļlīniju no caur elektroapgādes līniju ienākoša pārsprieguma, tad būtu jāliek pārsprieguma aizsardzība Jūsu gadījumā arī aiz US, bet jābūt atbilstošam zemējumam (US zemējums diezvai derēs), arī US aizsardzību neieliksi (jāliek papildus sadale utml.). Vēl viens moments- 240m, zibens var izlādēties
Forums: Inženiertīkli
17 gadi
zihers
Izmaksas, strādājot kā firmai, ar visiem līgumiem, garantijām utt., man personīgi nav iznākušas zem 15 Ls/m2, kuru varētu ņemt par sākuma ciparu sarunām. Guļbūvei ar zibens un pārsprieguma aizsardzībām + kāda el. grīda izmaksas sanāca ap 45 Ls/m2. Protams, tā rēķināt nebūtu pareizi, bet priekšstatam par izmaksām der. Mans uzskats- iedodiet būvētājam projektu ar specifikāciju, vai vēl labāk ar t
Forums: Inženiertīkli
17 gadi
zihers
Nē, runa ir par pašregulējošo kabeli.
Forums: Inženiertīkli
17 gadi
zihers
Ieteiktu likt pašregulējošo kabeli. Īsākais gatavais komplekts, liekas, ir 1,5m garš. Nebūs problēmas ar regulātoru, pārkaršanu utt. .
Forums: Inženiertīkli
17 gadi
zihers
Ģeneratoriem līdz dotajās instrukcijās noteikts, ka ģenerators jāsazemē. Izolējot ģeneratoru var rasties bīstama situācija, ja vienas fāzes zemesslēguma gadījumā, kuru ģenerators un patērētājs nejutīs, jo būs neliela noplūdes strāva, cilvēks pieskarsies ģeneratora metāliskajām daļām, kuras nav izolētas no ģeneratora neitrāles. Ieteiktu ievērot instrukcijas norādījumus + izmantot noplūdes strāv