UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
!!!Ja vēlamies sameklēt vārda daļu, tad rakstam, piemēram, 'buvn*' - aiz vārda daļas pievienojot '*'
Rezultāti 181 - 204 no 204
13 gadi
paskars
Cik nu es no tā visa saprotu:
Iekārtas, to metāla korpusi utt. jānullē/jāzemē ar atsevišķu trešo(vienfāzes gadījumā) vai piekto(3-fāzu gadījumā) vadu ideāli dzeltenzaļā krāsā. Nu un tas dzeltenzaļais vads jāpievieno sadalē pie nulles kopnes, kur ideālā variantā arī būtu izveidojams atkārtotais nullvada zemējums.
Bet ideālā praktiskā latvieša privātmājā vai arī daudzdzīvokļu mājā šis atkārtotai
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
13 gadi
paskars
Kur reāli varētu meklēt pēdējo atkārtoto zemējumu klasiskā daudzdzīvokļu mājā? Pie Latvenergo ievada mājā? Šaubos, ka pie sadalēm mājas pagrabā un kur nu vēl sadalēm kāpņutelpās, kurās ir atsevišķu dzīvokļu elektroenerģijas skaitītāji un drošinātāji, ir izveidots atkārtotais nullvada zemējums.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
13 gadi
paskars
Bet ko darīt, kā izsargāties no problēmām, ja nullvads pārdeg (nolūzt) pirms sadales(piem. Latvenergo pusē). Tad jau sanāk, ka uz visau mājas (dzīvokļa) elektroierīču korpusiem tiek padots spriegums.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Tikai žēl, ka Domino vairs neražo! Bet Domino bija dubultie pārslēdži, to zinu 100%.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Tas jau gluži nav iespējams, ka nullvads (neitrālvads) nav savienots pilnībā. Tad jau nestrādātu vai nosviltu visas mājas elektroierīces. Katrā ziņā uzskatu, ka neitrālvads kādā vietā savienots ļoti pavirši vai arī laika zobs ir kārtīgi sabojājis kādu neitrālvada savienojumu.
Jautājums sekojošs:
Varbūt mājas saimnieki atcerās, kas sākušās šāda veida problēmas? Ja tās ir sākušās uzreiz vai neil
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Nu ja jau mēs gribam selektivitāti, jāveic aprēķini, kā arī īsslēguma strāvas mērījumi. Bez tiem mērījumiem nekādu 100% selektivitāti reālajā dzīvē nedabūsiet. Bet kurš tad veic elektriskos mērījumus vienkāršai privātmājai?...
Latvenergo parastam ierindas lietotājam liek C raksturlīknes aizsargslēdžus un normālos gadījumos ne mazākus par 20A.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Ieteiktu mazajā sadalītē atvienot vadu, kas iet uz sūkni. Ja tad drošinātāju vairs nesit ārā, tad vainīgs sūknis. Ja sit ārā joprijām, varbūt kautkur bojāta kabeļa izolācija.
Kas tas par drošinātāju? Automātslēdzis? Cik ampēru un kāda raksturlīkne - B vai C?
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Nacionālais celtnieku materiāls - putas! Man piepūta to stūri ar putām! Piegrieza apaļu un nošpaktelēja! Nu nost vēl nav nokritis!! :D
Forums: Iekšdarbi
Forums: Iekšdarbi
14 gadi
paskars
192. Re: ūdens pagrabā
Nu ja reāli ūdens stāv pagrabā - ieleic automātisko sūkni pagraba zemākajā vietā un būs ok!
Nezinu kā tagad, bet agrāk bija tāda lieta kā stkla ūdens - man pagraabs ar to ir izliets un vienmēr sauss! Kamēr kaimiņiem pavasaros vienmēr slapjums nāk iekšā!
Forums: Iekšdarbi
Forums: Iekšdarbi
14 gadi
paskars
soseds2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nu kads tad ir latvenergo atlautais skersgriezums
> ? Man no skapja lidz skaititajam dzivokli 7m.
Palabojiet mani ja kļūdos!! Privātmājām, ja veido jaunu pieslēgumu, vai tik minimālais šķērsgriezums nebija 10 mm2!! Kautkas man šito teica, kad brāļa mājai slēdza klāt elektrību pirms aptuveni 2 gadiem. Tas tik ma
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Ja tev tas gabals ir īss liec mierīgi resnu, jo daudz naudas neiztērēsi, bet ja garāks gabals ir vērts lauzties!
Bet padomāot par to, ka četrriņķu elektriskās virsmas + cepešķrāsns kopējā jauda vien jau ir ap 7 kW, uzreiz iesaku ņemt 3*6mm2! Protams, ja to atļauj tavs Latvenergo pieslēgums!
Pēc pieredzes sakot pašam sanāca šaize vienos svētkos, kad mamma izdomāja tā kārtīgi parosīties pa virt
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Tātad saprotu, ka man trūkst cirkulācijas sūkņa boilera lokā! 6dien aizbraukšu uz māju un noskaidrošu boilera firmu un vēlreiz papētīšu to sistēmu.
Tagad par izteikumiem "Shēma jau saknē nepareiza", ko dzirdu no daudziem. Cik noprotu trūkt tā saucamā krāsns mazā loka ar 3 ceļu vārstu. Ja esmu jūs sapratis pareizi.
Tagad uzdošu stulbu jautājumu!
Kam ir domāts un kādu funkciju pilda šā
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Tur es tev piekrītu, jaunas 0,4 kV kailvadu līnijas netiek izbūvētas vairs - tikai dažkārt pēc bojājumiem atjaunotas vecās!
Varbūt kādam ir informācija par 1 kV līniju izbūvi? Cik esmu dzirdējis, šādas līnijas šur tur tiek izbūvētas lauku rajonos!
Laikam jau arī nedaudz kļūdījos uzsākot šo diskusiju. Nepareizi lietoju terminu TEHNISKIE NOTEIKUMI. Vairāk jau man vajadzētu normatīvās prasības šo
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Paldies par atsūtītajām tāmēm, bet tomēr varbūt kādam ir tie tehniskie noteikumi?
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Tehniskās specifikācijas par katlu neesmu lasījis - bet kautkas man teica, ka katla termometrs rāda atpakaļgaitas temperatūru
Kad sistēma iesilusi, tad tur rāda ap 65 - 70 grādi
Pie katla ārpusē uz turpgaitas trubas termometrs rāda ap 70 - 75 grādi.
Parasti pie iesilušas sistēmas tā starpība ir minimāla - arī visi radiratori izsilst līdz apakšai.
Rumājot par telpas temperatūru - tā atbilst š
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Visu laiku biju pieradis sūkni slēgt ārā, kad katls nekurās, bet tā kā man tās trubas ir iekaltas sienās, šoziem pie lielajiem mīnusiem man laikam caursala siena un vienā vietā aizsala truba, tieši tur,kur nebija no ārpuses nosiltināts.
Pēc ši tgadījuma sūknis visu ziemu vairs netika izslēgts un kādas trīs nedēļas karsēju sienu, kamēr man tā truba atkusa.
Kāpēc to visu rakstu? Cik saprotu, ka v
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Tātad mana uzzīmētā shēma ir tāda pati kā dabā - nu protams visādi līkumi utt., kas šajā gadījumā nav svarīgi!!!!
Katls: Viadrus U22
Sūknis: Vilo bez automātikas
Boilers: kombinētais vertikālais 200 l, bet firmu nepateikšu
Radiratori man silda ideāli un sāk sildīt jau 10 min pēc katla iekuršanas un sūķņa ieslēgšanas! Sūknis ir Wilo (zaļā krāsā) uz 3 jaudas pakāpēm, tikai tās es no ga
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Paldies par atsaucību! Tikko atbraucu no darba un pārskatīšu Jūsu atsūtītos materiālus!
Tik stulbs jau vispār neesmu, kā izskatās pēc manis rakstītā!! :D Līnijas spriegums bija domāts kilovoltos (kV), laikam būšu pārrakstījies! Bet tādas kļūdas nav piedodamas! Pieņemu kritiku!
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Tā kā rakstu bakalaura darbu par elektrolīnijām, varbūt kādam ir aizķērušies un nav grūti padalīties ar tehniskiem noteikumiem par to izbūvi.
Būtu nepieciešami tehniskie noteikumi par:
1. Kailvadu gaisvadu līniju izbūvi 0,4; 1; 6; 20 kw
2. Piekarkabeļu/izolētu vadu gaisvadu līniju izbūvi 0,4; 1; 6; 20 kw
3. Zeē guldāmo kabeļu līniju izbūvi 0,4; 1; 6; 20 kw
Būtu labi, ja kādam būtu aizķērus
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
paskars
Sveiki visiem!
Problēma tajā, ka boilers silst ļoti lēnām no apkures sistēmas un sasilst labi ja līdz 40 grādiem, kautgan akures sistēmā temperatūra parasti tiek turēta uz aptuveni 70.
Uzzīmēju arī pašreizējo situāciju, ko var aplūkot te:
Sistēma jau samērā vienkārša ar vienu cirkulācijas sūkni. Varbūt lēnās silšanas problēmu varētu atrisināt pārvietojot boilera atpakaļgaitu sūknim otrā pus
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli