Re: Spāru solis
Autors:
Teorētiķis
()
Datums: 27/08/2020 19:46
Pie pašreizējiem parametriem izliece ap 5cm stabili
Re: Spāru solis
Autors:
daudzjautajumi
()
Datums: 28/08/2020 10:14
tas kas būs ar to 120cm soli var googlē apskatīties pēc atslēgvārda pumptrack :D
Re: Spāru solis
Autors:
Praktiķis
()
Datums: 28/08/2020 17:21
Spāru solis šeit vispār nav problēma. Vecajās mājās starp spārēm 1,5 m un nekāda vaina beigās nav.
Šeit problēma ir spāru lielais laidums,kas prasās pēc papildu nesošas balsta konstrukcijas.
Šeit problēma ir spāru lielais laidums,kas prasās pēc papildu nesošas balsta konstrukcijas.
Re: Spāru solis
Autors:
Aldiss
()
Datums: 28/08/2020 22:02
Cik nu var spriest pēc iepriekš iekiktās jumta bildes-- neapkurināmie bēniņi, te nevajadzētu būt problēmām ielikt balstu, uztaisīt krēslu, vai izveidot "A" burtiņu savienojot pretējās spāres.
Re: Spāru solis
Autors:
jtdesign
()
Datums: 29/08/2020 11:32
Autoram patīk uzdot mīklas. Būtu ar roku uzskicējis trīsstūri, pierakstījis klāt izmērus un domātos pīrāgus un raisītos saruna bez minējumiem.
Re: Spāru solis
Autors:
Klauns
()
Datums: 30/08/2020 12:52
Mājai 2 daļas - vienā aukstie bēniņi ar krēslu, kur spāres 50x200 veido divi saskrūvēti kopā dēļi. Pa vidu, protams, balstās viss uz krēsla - tur problēmu nav
Mājas otrā daļā ir 5,5m augsti griesti - kā ieies mājā, tā redzēs līdz pat korei.
Update - spāres tomēr ir 50x280mm un laidums 6,4m no mūrlatas līdz mūrlatai. Tātad spāres ir nopietnākas un laidums mazāks kā iepriekš norādīju
Tagad augšā stāv viena līmētā spāre 50x200, lai varētu visu smuki samērīt - protams, slodze uz spāres nav, bet vidū viņa no sava svara ir ieliekusies pa 1,5mm.
Nedomāju, ka tādi 280mm monstri vispàr dos jebkādu sēšanos pat ar visu slodzi (latojums, metàldakstiņš, vate un reģipsis starp spārēm - spāres telpā daļēji redzamas, precīzāk, apmēram, 40mm.
Pie tam 4 spārēm ir plānots uzlikt 2 līmètās atsaites 50x250mm - būs divi A burtiņi. Tikai viņas ir 4m garas - nebūs tā, ka viņas ir pàrāk tuvu korei un nedos vajadzīgo efektu?
Mājas otrā daļā ir 5,5m augsti griesti - kā ieies mājā, tā redzēs līdz pat korei.
Update - spāres tomēr ir 50x280mm un laidums 6,4m no mūrlatas līdz mūrlatai. Tātad spāres ir nopietnākas un laidums mazāks kā iepriekš norādīju
Tagad augšā stāv viena līmētā spāre 50x200, lai varētu visu smuki samērīt - protams, slodze uz spāres nav, bet vidū viņa no sava svara ir ieliekusies pa 1,5mm.
Nedomāju, ka tādi 280mm monstri vispàr dos jebkādu sēšanos pat ar visu slodzi (latojums, metàldakstiņš, vate un reģipsis starp spārēm - spāres telpā daļēji redzamas, precīzāk, apmēram, 40mm.
Pie tam 4 spārēm ir plānots uzlikt 2 līmètās atsaites 50x250mm - būs divi A burtiņi. Tikai viņas ir 4m garas - nebūs tā, ka viņas ir pàrāk tuvu korei un nedos vajadzīgo efektu?
Re: Spāru solis
Autors:
Klauns
()
Datums: 30/08/2020 13:06
Par laidumu gan samelojos - tas praktiski nemainās. Tātad tikai spāres nopietnākas un 2 atsaites
pa vidu paredzētas. Vakarā gan jau uzskicēšu saprotamāk konstrukciju
Plus, tas viss korē balstās uz mūrlatas.
Man pat subjektīva loģika saka, ja spāres ar visiem izzàģējumiem un labā puse ar kreiso augšā saskrūvētas kopà, tad jau viņas īsti nekur nevar padoties. Viena gribēs liekties, tātad arī korē slīdēt uz leju, bet tur viņa pieskrūvēta pie pretējās spāres un vēl pieleņķotas pie kores mūrlatas... iespējams pat varu augšà ar 14M vītņstieņiem savilkt abas spāres kopā, kur no abām pusēm sendvichu veido 25mm saplākšņi.
pa vidu paredzētas. Vakarā gan jau uzskicēšu saprotamāk konstrukciju
Plus, tas viss korē balstās uz mūrlatas.
Man pat subjektīva loģika saka, ja spāres ar visiem izzàģējumiem un labā puse ar kreiso augšā saskrūvētas kopà, tad jau viņas īsti nekur nevar padoties. Viena gribēs liekties, tātad arī korē slīdēt uz leju, bet tur viņa pieskrūvēta pie pretējās spāres un vēl pieleņķotas pie kores mūrlatas... iespējams pat varu augšà ar 14M vītņstieņiem savilkt abas spāres kopā, kur no abām pusēm sendvichu veido 25mm saplākšņi.
Re: Spāru solis
Autors:
Teorētiķis
()
Datums: 31/08/2020 09:44
Klauns rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Mājai 2 daļas - vienā aukstie bēniņi ar krēslu,
> kur spāres 50x200 veido divi saskrūvēti kopā dēļi.
> Pa vidu, protams, balstās viss uz krēsla - tur
> problēmu nav
>
> Mājas otrā daļā ir 5,5m augsti griesti - kā ieies
> mājā, tā redzēs līdz pat korei.
>
> Update - spāres tomēr ir 50x280mm un laidums 6,4m
> no mūrlatas līdz mūrlatai. Tātad spāres ir
> nopietnākas un laidums mazāks kā iepriekš norādīju
>
> Tagad augšā stāv viena līmētā spāre 50x200, lai
> varētu visu smuki samērīt - protams, slodze uz
> spāres nav, bet vidū viņa no sava svara ir
> ieliekusies pa 1,5mm.
>
> Nedomāju, ka tādi 280mm monstri vispàr dos jebkādu
> sēšanos pat ar visu slodzi (latojums,
> metàldakstiņš, vate un reģipsis starp spārēm -
> spāres telpā daļēji redzamas, precīzāk, apmēram,
> 40mm.
>
> Pie tam 4 spārēm ir plānots uzlikt 2 līmètās
> atsaites 50x250mm - būs divi A burtiņi. Tikai
> viņas ir 4m garas - nebūs tā, ka viņas ir pàrāk
> tuvu korei un nedos vajadzīgo efektu?
Baigais rosols, bez zīmējuma var kaklu nolaust tekstā.
Tāpat tekstos maldoties es prognozēšu sekojošo - Pe esošās situācijas redzmajos griestos būs plaisiņas ap aatsaiti (A burtīņu :)). Tā vismaz šķiet, ka tas būtu vājākais punkts ( jā nu vienīgi pa spāru apakšu ur A burtinš atdurās, uzlikt gulsni (vēl vienu mūrlatu, tavā valodā runājot), tās kaut kā vēl izkliedētu slodzes.
Bet citādi, 150-200 eur konstruktora slēdzienam jau nu varētu nežēlot :)
-------------------------------------------------------
> Mājai 2 daļas - vienā aukstie bēniņi ar krēslu,
> kur spāres 50x200 veido divi saskrūvēti kopā dēļi.
> Pa vidu, protams, balstās viss uz krēsla - tur
> problēmu nav
>
> Mājas otrā daļā ir 5,5m augsti griesti - kā ieies
> mājā, tā redzēs līdz pat korei.
>
> Update - spāres tomēr ir 50x280mm un laidums 6,4m
> no mūrlatas līdz mūrlatai. Tātad spāres ir
> nopietnākas un laidums mazāks kā iepriekš norādīju
>
> Tagad augšā stāv viena līmētā spāre 50x200, lai
> varētu visu smuki samērīt - protams, slodze uz
> spāres nav, bet vidū viņa no sava svara ir
> ieliekusies pa 1,5mm.
>
> Nedomāju, ka tādi 280mm monstri vispàr dos jebkādu
> sēšanos pat ar visu slodzi (latojums,
> metàldakstiņš, vate un reģipsis starp spārēm -
> spāres telpā daļēji redzamas, precīzāk, apmēram,
> 40mm.
>
> Pie tam 4 spārēm ir plānots uzlikt 2 līmètās
> atsaites 50x250mm - būs divi A burtiņi. Tikai
> viņas ir 4m garas - nebūs tā, ka viņas ir pàrāk
> tuvu korei un nedos vajadzīgo efektu?
Baigais rosols, bez zīmējuma var kaklu nolaust tekstā.
Tāpat tekstos maldoties es prognozēšu sekojošo - Pe esošās situācijas redzmajos griestos būs plaisiņas ap aatsaiti (A burtīņu :)). Tā vismaz šķiet, ka tas būtu vājākais punkts ( jā nu vienīgi pa spāru apakšu ur A burtinš atdurās, uzlikt gulsni (vēl vienu mūrlatu, tavā valodā runājot), tās kaut kā vēl izkliedētu slodzes.
Bet citādi, 150-200 eur konstruktora slēdzienam jau nu varētu nežēlot :)
Pašreizējā: 2 no 2