Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Rakaris ()
Datums: 18/03/2016 16:26

Vies turs9 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Jā, bija doma nosiltināt ar pūšamo eko vati.
> Plēve vienkārša balta no abām pusēm,
> struktūra kā cukuru maisam.
> Saturs jau plēvei ir labs(stingrība), bet cik
> noprotu lielākā bēda ir tajā ka vējš tiek
> cauri un zūd siltinājuma jēga.

Izklausās pēc tā, ka Tev tur ir kondensāta plēve, kas no apakšas jebkurā gadījumā jāvēdina.
No plēves uz leju:
1. Naglojam pie spārēm distances latas, pret kurām balstīsim pretvēja vates plāksnes. Vates atstatumam no plēves jābūt 3 cm vai vairāk
2. Pret latām stutējam speciālo pretvēja vati.
3. Vates siltinājums.
4. Tvaika barjera

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Rakaris ()
Datums: 18/03/2016 16:36

Kurinatajs_iesacejs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Lūdzu padomu par difūzijmembrānas izvēli zem
> betona dakstiņiem. Ēka ar mansardu, telpas
> apkurināmas.
> Pēc projekta uz spārēm bija jāuzklāj monier
> piedāvātā 'Divorol top ru', tad
> piespiedējlatas pie spārēm, un latojums
> dakstiņiem.
>
> Priecāšos dzirdēt jūsu viedokli!

Zem saviem betona dakstiņiem ieklāju Tyvek Solid, pie jumta slīpuma 23 grādi. Manā gadījumā plēve no abām pusēm vēdināsies. Neredzu iemeslu kādēļ nevarētu likt, piemēram, Jutadatch....

Kādēļ gribi tieši Monier, reku par lētāku cenu tepat Latvijā ražo tāda paša profila dakstiņus:
[www.dakstinurazotajs.lv]

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Jampadracis ()
Datums: 18/03/2016 17:22

Ja neredzi iemeslu, tad liec tik iekšā un dzīvo nost!

Ātrumā papētīju materiālu specifikācijas:
Tyvek Solid izplatītājs dod 50 gadu garantiju.
Jutadačam - neatradu neko par garantijām... nu un ja šo plēvi rekomendē izmantot turpat, kur Tyvek Solid - kamdēļ tad pārmaksāt???

....
Jutadaču atļautos likt jumtos, kuram nebūtu jāpilda galvenā jumta seguma apakšklāja funkcija un būtu zems kondensāta veidošanās risks, piemēram, jumtiem ar bitumenu.

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Rakaris ()
Datums: 18/03/2016 17:37

Izvēlējos Tyvek tieši ražotāja norādītās garantijas dēļ, kas 50 gadi, un Solid, jo izturīgāks par Soft.
Vai tad betona dakstiņam augsts kondensāta veidošanās risks?
Un kas tam diporolam tik īpašs? Moš lietojot diporolu, nemaz dakstiņu vairs nevajag?

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Praktiķis ()
Datums: 18/03/2016 18:18

Rakaris Wrote:
-------------------------------------------------------
> Izvēlējos Tyvek tieši ražotāja norādītās
> garantijas dēļ, kas 50 gadi, un Solid, jo
> izturīgāks par Soft.
> Vai tad betona dakstiņam augsts kondensāta
> veidošanās risks?
> Un kas tam diporolam tik īpašs? Moš lietojot
> diporolu, nemaz dakstiņu vairs nevajag?
Kā jau minēju, dakstiņa zemsegumam jābūt mehāniski izturīgam. Montāžas procesā var visādi gadīties.... arī ekspluatācijas laikā ir visādi neparedzēti gadījumi,tad arī atmaksājas Divoroll apakšklājs. Minētajam Tyvekam mehāniskā izturība ir pašvaka un dakstiņam to labāk apakšklāja vietā neizmantot.
Alternatīvas ir,tikai ne naudas ziņā,līdzīgas kvalitātes plēves no citiem ražotājiem ir pat dārgākas. Piem. Dorken.

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Jampadracis ()
Datums: 18/03/2016 19:10

Divorollam ir armējošais siets. Ja nejauši gadās uzkāpt ar zābaku, tad nav nepieciešams uzreiz mainīt. + tāpati materiālu savienošana un "remontkomplekti". Divorollu salīmējot, ir pārliecība, ka ir nostrādāts pamatīgāk + esmu abus materiālus rokā turējis. Izturības ziņā kā diena pret nakti. Pilnīgi piekrītu Praktiķa teiktajam.

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Jampadracis ()
Datums: 18/03/2016 19:12

+ dakstiņu klājs nav blīvs klājs. Visādos negaisos ir varbūtība, ka pasit lietu vai sniegu zem dakstiņiem.

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Rakaris ()
Datums: 18/03/2016 19:12

Paskatījos Diporoll Top Ru: izturība stiepē 2x lielāka nekā Tyvek Solid, izturība pret plīšanu naglu vietās 5x lielāka, cena arī 3x lielāka.

Un es vēl domāju, ka nopontojos, nopērkot tyveku :D

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Rakaris ()
Datums: 18/03/2016 19:22

Jampadracis Wrote:
-------------------------------------------------------
> + dakstiņu klājs nav blīvs klājs. Visādos
> negaisos ir varbūtība, ka pasit lietu vai sniegu
> zem dakstiņiem.

Solid'am ūdens stabs 2000 mm, domā nepietiek?

P.S. Piekrītu, ka Diporoll labāks, bet cena cena cena....

Re: Difūzijmembrāna betona dakstiņu jumtam
Autors: Jampadracis ()
Datums: 18/03/2016 21:05

Nesatraucies, Tyvek Solid ir pietiekami labs cenas un kvalitātes ziņā.

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        **     **  **     **  ********  **     ** 
 **        **     **  **     **  **        **     ** 
 **        **     **  **     **  **        **     ** 
 **        **     **  *********  ******    **     ** 
 **         **   **   **     **  **         **   **  
 **          ** **    **     **  **          ** **   
 ********     ***     **     **  **           ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727