UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Sijas izmēru atbilstība
Autors: Yo (193.211.161.---)
Datums: 25/01/2010 15:33

Man projektā ir sijas izmērs 7400x220x80.vai šāds izmērs uz šo garumu nav par mazu.un tai paša laikā uz 5500 laidumu ir aŗi šis 220x80?

katrā ziņa paldies Tantai par citā sadaļa minēto rakstu, līdz ar ko es aizdomājos par šiem izmēriem.
man projektā ir līmētā sija ar laidumu 6m, izmērs 400x200., kas nāk majai pa vidu, tālāk uz tās balstās pārējās sijas ar laidumu 5,5 un 7,4 m(7,4m tās ir sijas 5 gb kas izvirzās dēļ verandas izvirzījuma) ar izmēru 220x80.majai būs arī otrais stāvs. līdz ar šo visu sāku domāt ka tur kaut kas ir par švaku,var jau būt ka kļūdos.
jumtam spāres izmēri ir uz 7500 mm = 200x60. jumts siltināts segums šindelis.
mūrlata 150x100.(viens man teica kā šī murlata esot par švaku vajag vismaz 200x200, jo kā nekā visa jumta saturs???)

būšu pateicīgs par padomiem.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Māris. V. (95.68.36.---)
Datums: 27/01/2010 20:42

7.4 m sija pārsegumā ar šādu šķērsgriezumu NEDER. Vajadzīs cits risinājums pārseguma konstrukcijā.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 28/01/2010 08:42

Tātad tu vēlies gūt atbildes par diviem jautājumiem. Pirmais ir starpstāvu pārsegums laukumam 13*6~78m2, otrais ir jumta segums ar savietoto izolāciju un tvaika necaurlaidošu augšējo segumu.
Atbildes, neko nezinot par ēkas pamatkonstrukciju var būt tikai vispārinātas.
Tā pārsegumam ar 7,4m sijām, var saprast ka sijas tiek guldītas ar 1m soli un tātad sijas slodzes laukums būs 7,4m2. Dzīvojamām ēkām pieņemot tehnoloģisko slodzi 150kg/m2*1,3~200kg/m2 aplēsei un pārseguma pašsvara slodzi~200kg/m2. Neņemam vērā iespējamās starpsienas? Iegūstam, ka sijai īslaicīgi jānotur 3200kg. Veicot stiprības aplēsi materiālam iegūstam, ka elementam ir rezerve balsta cirpē ~14%, bet tā neiztur lieci, pārslodze 260%. Pat ja pārsegums sastāv tikai no dēļu klaja uz sijām, tad pārslodze 92% apmērā. Ja šādam segumam vēlas izmantot šādas sijas, tad pie laiduma 7,4m tās būtu jāgulda ar 53cm soli.
Tātad, ja tu saņem šādu projektu ar atbilstošu speciālistu apliecinājumiem, tad steidzīgi skrien pie apdrošinātājiem un apdrošinies pret ēkas sabrukšanu nepareiza projekta realizācijas gadījumā, pie reizes apdrošini arī veselību.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: lee (---.67.livas.lv)
Datums: 28/01/2010 09:29

Ja tur apaksa zem katras sijas nav paris stutes, tad domaju to projektetaju vajag slaaniit un manuprat vispar noziedznieks kaut kads. Vienigais kas tur varetu deret ir murlata, jo ta lieces nekadu slodzi nenes, ja labi nostiprina pie sienas vajadzetu but visam kartiba. Pati lielaka sija jau neder, jo pie tas laiduma 6m un nemot vera ka uz vienu pusi cik var saprast ir 5,5 un uz otru 7,4 m laidumi, tad sanak ka slodzi uznem no 6,5 x 6 m laiduma 350 kg/m2. Izlieci "pienemam" 1/200 = 3 cm, pec aprekiniem 3.6 cm. Talak sija 5.5x.08x.22 solis .6m izlieci pienem 1/200=2.75, aprekini 3.5 cm; garaka 1/200=3.7 parejie parametri paliek, aprekinata izliece 11.6 un ar lielu iespeju ka vispar saluzt. Ieteicami izmeri liela sija 200x450x6000 slodzes laukums 6x6.5, isaka 100x250x5500 solis .6m, garaka 150x300x7400 solis .6m, pie slodzes 350 kg/m2. Vel pastav tad prakstiska problema kaa to visu racionali izvietot jo kopejais augstums ir .75m kas prieks privatmajas starpstavu parseguma ir nenormals cipars

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Yo (193.211.161.---)
Datums: 28/01/2010 16:43


mēģināšu ieskanēt un kaut kur noglabāt projekta plānu,lai varētu saprast, kā tur izskatās.
tik jautājums kur to glabāt ,lai būtu pieejams un redzams?

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: aaaa (84.237.168.---)
Datums: 28/01/2010 19:21

Pirmkārt, koks no koka atšķiras:
[zalasmajas.lv]
Kā var kaut ko uz datora izrēķināt, nezinot kāds kokmateriāls tiks iestrādāts? Parasti nesošām konstrukcijām izmanto pēc stiprības liecē kalibrētus šķirotus zāģmateriālus, kas ir žāvēti un ēvelēti. To nezinot vispār neko izprojektēt nav iespējams. Piemēram C12 materiāls liecē ir tieši 2x švakāks par C24 materiālu.
Un interesanti, ka svensoni, piemēram, lielāku par 45x220 māju celtniecībā vispār neizmanto. Stabiem varbūt kaut ko resnāku, bet ne spāres ne sijas no resnākiem netaisa. Ja vajag kaut ko ar lielu laidumu, tiek izmantotas līmētās brusas. Mēs atkal gudrāki???

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Māris. V. (95.68.50.---)
Datums: 29/01/2010 11:22

Kurš gudrinieks tad rēķina sijas ar pieļaujamo izlieci 1/200 ?????? Tāpēc jau tie pāsegumi tādi sanāk.......

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: ha ha (78.84.75.---)
Datums: 30/01/2010 16:53

Te ir ļoti gudri rēķinatāji, bet redz lasīt nemāk. Cik sapratu pārsegums dalās uz pusēm un no 7,4 m tas paliek par 3.7 m ("man projektā ir līmētā sija ar laidumu 6m, izmērs 400x200., kas nāk majai pa vidu, tālāk uz tās balstās pārējās sijas ar laidumu 5,5 un 7,4 m") Tagad gudreļi varētu pārrēķināt!

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Yo (95.68.1.---)
Datums: 30/01/2010 20:46

nē "ha ha"
Lielā sija 400x200 ar laidumu 6m - tā nāk mājai pa vidu.
tad uz tās sijas balstās(šķērsām) pārējās sijas kas nepieciešams priekš 1.stāva griestiem ,vai 2. stāva grīdai(kā pareizi to jānosauc-nezinu?),un šīs sijas izmērs ir 220x80 ar laidumu 5,5m , un tikai 5 gb uz 7,4m..

kāds būtu pareizais izmērs?

vai nu palielināt sijas platumu-250x80,vai biezumu 220x150-kaut gan cik saprotu šinī gadījumā biezums nepalīdz , jo slodze nāk vertikāli.

tiešam nezinu-vienkārši māju būvēju priekš sevis un nevēlos pēc pāris gadiem redzēt pusiebrukušus griestus-un arī apdrošināties 3 komp. nevēlos ,kā Ivars bija minējis.
1. februārī mēģināšu projektu noskanēt un kaut kur saglabāt.
paldies.



Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: aaaa (84.237.168.---)
Datums: 30/01/2010 21:58

Failiem.lv var ļoti smuki saglabāt lietas.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 01/02/2010 09:16

Tu pats projektē "māju būvēju priekš sevis un nevēlos pēc .." vai tev ir konkrēts cilvēks, kas to risina.
Ja vēl koka konstrukcijas laidumam līdz 5,5..6m var piemeklēt pēc tabulām, tad laidumiem virs 6,5m un galvenajām pasijām vienlaicīgi jārisina arī balsta vietas, jo te lielas koncentrētas slodzes. Neko nezinot par sienas materiālu var iznākt švaki, pat ja pasija izvēlēta korekti.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Yo (193.211.161.---)
Datums: 01/02/2010 09:18

paldies aaa.

Lūk arī links kur var redzēt projekta izklāstu un plānu.
[www.failiem.lv]


Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Yo (95.68.1.---)
Datums: 01/02/2010 20:58


pats es neprojektēju , bet kā minēju projekts ir taisījis projektētājs ar kuru nepārtraukti bija domstarpības un citas ķibeles.kad beidzot to saņēmu pēc entajiem labojumiem un kļūdām man vienkārši piegriezās tur vēl iegriezties, un tad beidzot kad pats sāku pievērst uzmanību kokmateriālu parametriem-tad tas bija tas moments ka sāka mākt šaubas par tiem izmēriem
sienas būs vai nu no Aerock 375 vai Ytong 400-visdrīzāk.
bet pašu projektu es ievietoju augstāk minētā linkā.


gribās tos pareizos izmērus jau laicīgi sazīmēt lai jaunajā mēnesī varētu iet mežā un sāktu zāģet lietaskoku,un tad talkā nāks lentzāģis.

paldies.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Māris. V. (95.68.50.---)
Datums: 02/02/2010 07:43

Yo. Es varētu jums to pārsegumu uztaisīt tā kā nākas, lai varētu dzīvot apakšā bez galvassāpēm. Ja varam vienoties. Būtu vēlams arī mājas griezums un spāru plāns. Jāapskatās vai tur arī nav kādas problēmas.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Māris. V. (95.68.50.---)
Datums: 02/02/2010 07:47

Vispār spāru plāns ir. Tikai griezumu vajag.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: aaaa (---.lattelenet.lv)
Datums: 02/02/2010 10:08

Nesaprotu, ko tu āksties - gāzbetona māja un koka pārsegumi. Liec betona paneļus un miers. Diena pret nakti. Koka pārsegums ir skaļš un nestabils. Neko dižu uz to neieekonomēsi, ja ņem vērā, ka melnā grīda jātaisa utt, ka tik nesanāk vēl dārgāk ar koku.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 02/02/2010 10:46

Apskatīju projektu.
Projektētājs tev uz garāžas ir paredzējis 7m paneļus.
Par 7,4m koka sijām. Projektā tev uz ass 6 ir uzlikta pasija, kas parasto 7,4m siju pārveido trīsbalstu sijā, kur pasija ir 2 velmēti U profili Nr.20. Koka sijas laidums gaismā reducēts uz 500cm.
Ja tu kāpņu telpas konstrukciju- starpsienu izveido par nesošo, tad tev ēkā nekur nav koks, kas darbojas ar 7,4m garu laidumu.
Arī uz vidējās sienas, ass 4, liktā pasija ir trīsbalstu, kur vidējais balsts ir kāpņu telpas siena vai statnis.
Taču kopumā projekts ir švaks, tas līdzinās 2..3 kursa studentu darbam.
Es dūmvadu neliktu ārpusē. Ja tik ļoti vasarā gribas kamīnu, tad izbūvē atseviški no ēkas.
Atvainojos, varbūt kļūdos, nezinu cik liela tec zemesgabala platība, kur piebraucamie ceļi...

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: jtdesign (---.9darzi.lv)
Datums: 02/02/2010 12:25

Pievienojos iepriekšējam runātājam. Projekts švaks, ja par AR rasējumiem vēl varētu teikt, par 100 lašiem pat tik daudz gribēt ir grēks, tad BK bildes uzdzen šausmas.

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Konstruktors (87.110.43.---)
Datums: 02/02/2010 19:10

Tur būs liels pizģecs!!!

Nu neļaujiet arhitektam, ja to ķēpausi tā var saukt, projektēt konstrukcijas.

Brinkmanim taisnība: liec kāpņu telpas sienas nesošās (ar pamatiem).

Zem tērauda pasijām vajag dz/bet. spilvenu ar iel. detaļu, vai līdzvērtīgu risinājumu ar piemetinātu balstplātni un dībeļiem.

Projekta īpašniekam iesaku par dažiem desmitiem latu sarunāt būvinženieri, lai saved to lietu kārtībā. galu galā kurš ta te projektē forumā. bērnudārzs...

Re: Sijas izmēru atbilstība
Autors: Konstruktors (87.110.43.---)
Datums: 02/02/2010 19:15

Ā un vēlreiz:

ARHITEKTAM PA SEJU !!! ja nejēdz, lai nezīmē neko. Nevis uzmauc, lai skaņošanai pietiktu "vieglās konstrukcijas".

Sorī, uzvilkos... jo pēctam tādi pasūtītāji nāk pie manis, lai dod risinājumus: kā lai pastutē, jo pārsegums līgans, viss liecas un balstvietās plaisas...

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **          *******   ********   **    ** 
 **     **  **    **   **     **  **     **  **   **  
 **     **  **    **   **     **  **     **  **  **   
 ********   **    **    ********  **     **  *****    
 **         *********         **  **     **  **  **   
 **               **   **     **  **     **  **   **  
 **               **    *******   ********   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727