Labdien.
Nepieciešams betona pārsegums vienai telpai ar izmēru 5,9x2,4m. Lai salaistu kopā ar visu mājas grīdu biezumam jābūt 10cm.
Vai 10cm pietiekoši?
Kāds var palīdzēt ar aprēķinu( biezums, armatūra.)

Re: Pārsegums.
Autors: PikkO (212.3.196.---)
Datums: 11/05/2020 20:47

jaaa , 10cm pietiekoši (30-40 daļa no laiduma)
stiegrojums - liec B500B d12 solis 200x200, aizsargkārta a25, betons c25/30 ... zemākais stiegrojums pa īsāko malu ... pietiks lielai slodzei