UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Pārsegums.
Autors: eduards30 (212.3.193.---)
Datums: 11/05/2020 20:28

Labdien.
Nepieciešams betona pārsegums vienai telpai ar izmēru 5,9x2,4m. Lai salaistu kopā ar visu mājas grīdu biezumam jābūt 10cm.
Vai 10cm pietiekoši?
Kāds var palīdzēt ar aprēķinu( biezums, armatūra.)

Re: Pārsegums.
Autors: PikkO (212.3.196.---)
Datums: 11/05/2020 20:47

jaaa , 10cm pietiekoši (30-40 daļa no laiduma)
stiegrojums - liec B500B d12 solis 200x200, aizsargkārta a25, betons c25/30 ... zemākais stiegrojums pa īsāko malu ... pietiks lielai slodzei



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   **     **        **  **      **  ******** 
 **    **  **     **        **  **  **  **  **       
 **        **     **        **  **  **  **  **       
 **        *********        **  **  **  **  ******   
 **        **     **  **    **  **  **  **  **       
 **    **  **     **  **    **  **  **  **  **       
  ******   **     **   ******    ***  ***   ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727