L. energo skaititajus tagad liek ārā. Kādam kabelim ir jābūt, cik dziļi jārok utt, lai eletribu pievilktu lidz mājai (gulbūve).

Re: elektribas kabelis
Autors: praktiķis (195.62.156.---)
Datums: 30/03/2004 08:27

praktiskākais:maksimāli pieļaujamā strāva-40A,3 fāzes.Vara kabelis 5dzīslu/var arī 4 dzīslu/,zemē rokams,cietais piem.YKY vaiCYKY vai taml.4*6,vēl labāk ar rezervi 4*10,Tur kur iet zemē un nāk laukā jauzver izolācijas caurule-gofra.Optimālais ierakšanas dziļums 0,7m.No prakses:labi ir uzlikt virsū tranšejā uz kabeļa kaut ko cietu-piem.vecus ķieģeļus,lai pēc daudziem gadiem rokot neievainotu kabeli.