Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 28/12/2009 13:26

Sijas uz saaaniem kkadas dubult TT 20x10 cm
Tas ir jumts un viss vienmeeriiigi izkliedeets
Projektaa visss bija noradiits bet nebija noradiits vertikalaaas kolonnas/sijas materials, teica ka bija domaaajis mureetu balsts pectam bet projekta nebija noraditts
Uz visa virsuuu 80 m2 metala trapeces jumts ar sliipumu apmeram 12 gradi (paaugstinajums pie 70 cm uz 5 metriem).
Mani uztrauc tikai tas sniedzinsh, lasiiju ka pec padomju normatiiviem sniega slodzi paredz 140 kg/m2, pec jaunaakiem pat 180 kg/m2.
To siju man lika meistars kursh buvee majas 30 gadus un ir ar izcilaaam atsauksmeem, bet tomer...

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: Pēters (81.198.95.---)
Datums: 28/12/2009 15:30

Nu šajā gadījumā, sija(pieņēmu, ka tērauds S235) pirmā sasniegs savu nestpēju - 4.6 kN/m, jeb ~ 460 kg/m. Kolonna var turēt arī vairāk..
Rēkinot pienēmu ka sijas savienotas stingi - faktiski veidojas viena trīs punktos atbalstīta sija.

Par sniega slodzi - tā ir atkarīga no vietas kur māja atrodas - Latvijas robežās , ja nemaldos, var mainīties no 110 -280 kg/m2, bet tā ir sniega segas slodze uz zemes virsmas. Lai atrastu slodzi jumtam šī vērtība jāreizina ar koeficentiem atkarībā no jumta konfigurācijas.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 28/12/2009 15:53

Par sniegu - taads smags sniegs varot buut reizi 40 gados kaa man teica....

Var uzraxtiit konkretaaak - vai man jatiira sogad sniegs no jumta vai neee?

Diemzheel konstrucija ir tikai sametinaata, metinaja ar elektrisko metinaaamo, nezinu cik tas viss tur tur, horizontaalas sijas gribeeeju veel papildus saskruveet kopaa ar plakanaaam terauda plaksneeem bet sogad to neizdariiiju.




Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: Pēters (81.198.95.---)
Datums: 28/12/2009 17:10

Pēc normatīviem skaitās reizi 50 gados, bet tas nedot garantiju, ka tāds sniegs nevar uzsnigt rīt un vēl 3 reizes tuvākā gada laikā.. vienkārsi tāda iespēja nav pārāk liela..

Rakstīji, ka jumts 80 m2:
Cik no tiem var pienemt, ka balstās uz konkrētajām sijām?
kāds ir jumta segums?

Ja varētu atsūtīt, jumta nesoso konstrukciju plānu, vai vismaz uzskicēt, tas visu stipri atvieglotu..

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 28/12/2009 17:38

Centos ka vareeeju [img31.imageshack.us]

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: Pēters (81.198.95.---)
Datums: 28/12/2009 19:36

Paņēmu sniega slodzi uz zemes 1.25 kPa, kas atbilst Rīgai.
Tādā gadījuma netur sija tajā pusē, kur laidums 6 m. (nestspēja tiek izmantota par 105%. Ar kolonnu nevajadzētu būt problēmām.

Nezinot spāru soli, seguma materiālu, siltumizolācijas materiālu un biezumu ,visas jumta konstrukcijas masu paņēmu 40 kg/m2.

Tad nu mans ieteikums būtu ilgstosas snigsanas gadījumā drosības pēc to sniegu notīrīt..

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: m. (78.84.91.---)
Datums: 28/12/2009 21:50

Peteri paldies, bet es nedaudz sajaucu, horizontalaa sija ir nevis 20x10 bet 22x10 cm.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: archis1 (62.63.178.---)
Datums: 29/12/2009 13:48

''Paņēmu sniega slodzi uz zemes 1.25 kPa, kas atbilst Rīgai. ''
Kāpēc paņēmi tik lielu slodzi? parasti Latvijā sniegu slodzi pieņem no 0.5kPa(Liepāja) līdz 0.8kPa(Rīga).

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: aaaa (78.84.173.---)
Datums: 29/12/2009 13:53

Es tikai nesaprotu, kāpēc spāres ir jābalsta uz tās garās sijas, kas iet no viena stūra līdz otram? Kāpēc nevar taisīt normālas divslīpu jumta spāru kopnes, bez tās vidējās garās sijas? Parastam divslīpu jumtam ar normālu trīsstūrveida kopni un atgāžņiem lielākā daļa slodzes tiek novirzīta uz sienām. Vienkārši un bez sarežģījumiem. Un lētāk un vienkāršāk montāžā.

Re: TT sijas nestspeeja spiedeee
Autors: aaaa (78.84.173.---)
Datums: 29/12/2009 13:56

Nu kaut kas tāds pat šitik amatieriski sanaglots būs daudz labāks risinājums:
[www.onlinetips.org]

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  ********   ********   **    ** 
 **        **     **  **     **  **     **  ***   ** 
 **        **     **  **     **  **     **  ****  ** 
 ******    **     **  ********   ********   ** ** ** 
 **         **   **   **         **     **  **  **** 
 **          ** **    **         **     **  **   *** 
 ********     ***     **         ********   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727