Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Vienstāvs (212.93.100.---)
Datums: 31/01/2011 00:20

Neatceros no galvas visas tiristoru (bija laikam arī tādi, kas abpusējam spriegumam) liknes un principus, bet vienmēr taču vat lietot arī tranzistoru, kam gandrīz vispār nav sprieguma krituma.

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Rx (91.188.39.---)
Datums: 31/01/2011 09:37

Principā var lietot tranzistoru. Tādi ir. Bet Tiristoram ir prieksrocības: Tas , ja ir vienreiz pusperiodā atvērts, neverās vairs ciet. Tas nodrošina minimalās jaudas izdalīšanos uz tā un pašu vadību vienkāršo. Tranzistora gadījumā vadība nepieciešama nepārtraukta, kamēr to nenoņem. Ejot caur nulli tā jānoņem. Kopumā sakot, vadības shēma sarežģītāka.

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 31/01/2011 10:34

Ja tas apkures sūknis ir maiņstrāvas dzinējs, varbūt viņu var sākumā barot ar kautko šādu:

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Rx (91.188.39.---)
Datums: 31/01/2011 11:27

To var realizet ar tranzistoru, uztaisot atvēršanas-aizvēršanās slieksni no ieejas sprieguma. Un šo slieksni lēnām samazina. Tā iznāks maigais starts.

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: khe (78.84.204.---)
Datums: 07/02/2011 20:39

A kas tas i, ko?
[www.argus.lv]

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Rx (87.110.192.---)
Datums: 07/02/2011 21:08

Tas ir tas par ko iet runa. Lieliska simistora fāzu vadības shēma. Smalkāk te: [www.atmel.com]

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: khe (78.84.204.---)
Datums: 07/02/2011 22:36

Paldies, bet tā ari tur nesapratu, vai maks spriegums uz patērētāju ir zemāks par ienākošo 220?

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Rx (91.188.39.---)
Datums: 08/02/2011 12:22

Pēc mikroshēmas apraksta zemāks par 11.3V

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 08/02/2011 12:44

Vai tad vismaz daži instrumentu slēdži nav uztaisīti tā, ka nospiediena beigās ar klikšķi ieslēdzas mehāniskais kontakts? Man vismaz vienam ķīniešu urbim tā bija, regulēšana bija nofeilojusi, strādāja ar pilnu klapi, nospiežot līdz galam.

Re: Apgriezienu regulēšana bez rokām
Autors: Rx (91.188.39.---)
Datums: 08/02/2011 13:04

Domāšanai: tie 11.3V nav visa sprieguma samazinājums, bet sākuma slieksnis, jeb kamēr sinusoīdāli mainīgais spriegums nepieaugs līdz 11V strāva ķēdē neplūdīs.

Pašreizējā: 3 no 6


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********   **    **   *******    ******  
 ***   **  **     **   **  **   **     **  **    ** 
 ****  **  **     **    ****           **  **       
 ** ** **  ********      **      *******   **       
 **  ****  **            **            **  **       
 **   ***  **            **     **     **  **    ** 
 **    **  **            **      *******    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727