SItuācija sekojoša:
Ūdens tiek ņemts no akas,parasts itāļu sūknis ar hidroforu uztur spiedienu 2-3,5 atm.Karstais ūdens 200l boilerī tiek uzsildīts ar gāzes katlu.Boilera uzsildīšanas brīdī spiediens karstā ūdens sistēmā uzkāpj līdzpat 5atm.,un ja tas notiek vakarā pēc pēdējās dušas,tad šāds augsts spiediens sistēmā paliek līdz rītam, kad atgriez karsto krānu tad tas nokrītas.....Kā ierobežot šo nevajadzīgi augsto spiedienu boilera uzsildīšanas laikā???

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: khe (46.109.173.---)
Datums: 23/01/2013 09:48

Pielikt mazu izplešanās trauku karstajam! ūdenim.

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: parks2007 (213.226.141.---)
Datums: 23/01/2013 10:04

Man uzstādīts izplešanās trauks aukstajam ūdenim,bet sanāk,ka karstajam vajag savu???

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: Charger (212.93.105.---)
Datums: 23/01/2013 13:22

Nu bet protams, ka karstajam vajag savu. Domā loģiski- tu ar šo trauku kompensē spiedienu, kas rodas ūdenim uzkarstot. Pričom te aukstais ūdens un viņa hidrofors.

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: aigarello (78.84.119.---)
Datums: 23/01/2013 13:47

Šo spiediena kāpuma neizbēgamību nodrošina tāds maziņš vienvirziena vārstiņš, kuru ieliek pirms boilera ar labu nolūku, lai ūdens neiztek gadījumā kad sistēmā pazūd spiediens ... bet cilvēki neaizdomājas ka boilerī ūdens sasilstot izplešas un tam nav kur sprukt, ja nav atsevišķa izplešanās trauka tieši boilerim . Kā rezultāts padzīvojušiem boileriem ir uzpūšanās un tecēšana !

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: parks2007 (213.226.141.---)
Datums: 24/01/2013 09:17

Papētiju boilera apsaisti un konstatēju,ka pie aukstā ūdens ieejas boilerī ir trejgabals,pie kura uz augšu pislēgts zilais izplešanās trauks.......tad sanāk.ka slēgums ir pareizs,bet izplešanās trauks nenoņem to lieko spiedienu .....

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: khe (46.109.173.---)
Datums: 24/01/2013 11:50

Pretspiediens izplešanās traukā.... Tam izpl traukam vajadzētu būt starp ''drošības-pretvārstu'' un boileri.

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: parks2007 (213.226.141.---)
Datums: 24/01/2013 11:56

Trauks ir šāds:
REFLEX (Vācija) Izplešanās trauks karstajam ūdenim DE
18 litri, 10 bar, 70ºC
un atrodas starp to vārstu,spiediena mērītāju un boileri.

Jautājums kā ar šo izplešanās trauku es varu nodrošināt,lai tas spiediens nekāpj virs 3,5atm?
Varbūt jautājums stulbs,bet tiešām nav poņas par ši verķa darbību.....

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: aigarello (78.84.119.---)
Datums: 24/01/2013 12:17

Vajag pārbaudīt , vai izplešanās traukā ir gaiss ! Iespējams ka tas ir izgājis pastaigāties, tādas lietas diemžēl notiek .Aizgriez pienākošo ūdens padevi, notecini karsto ūdeni un ar automašinas riepu spiediena mērītāju nomēri , cik ir izplešanās traukā iekšā .Ventili cerams var ieraudzīt ... Jābūt ap 1,5 .

Re: spiediens karstā ūdens sistēmā
Autors: khe (46.109.173.---)
Datums: 24/01/2013 12:38

Ventilis pretspiediena mērīšanai un iepumpēšanai ir izplešanās trauka galā, parasti zem melna plastmasas noskrūvējama vāciņa, vai vienk zem nipeļa cepurītes.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    ********   *******   **         ********  
 **    **      **     **     **  **    **   **     ** 
 **            **     **         **    **   **     ** 
 **   ****     **     ********   **    **   ********  
 **    **      **     **     **  *********  **     ** 
 **    **      **     **     **        **   **     ** 
  ******       **      *******         **   ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727