Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors: Vidzeme (213.226.141.---)
Datums: 06/02/2024 10:05

Foto ST kaste: [foto2.inbox.lv]. Bildē aizejošais ir 4x16mm2. Nevar saprast vai 70mm2 tur dabūšu iekšā..



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 06/02/2024 10:07, labojis Vidzeme.

Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors: Ugis S (212.3.192.---)
Datums: 06/02/2024 13:18

Bildē nevar redzēt konkrēto spailes modeli, bet konkrēti šādām ir 2 varianti- līdz Al 35 vai 50mm2, bet pavisam noteikti ne 70mm2. Nokniebjot dažas stieples varēs iespiest arī 70mm2, bet tā ir slikta prakse un ST neakceptēs. Neiesaku tā darīt. Šo vietā jāliek būtu KE 62, ENSTO vai līdzīgas- 3 fāzes+PEN. Par to, kuram pienākums viņas uzlikt- nepateikšu, tas atkarīgs no tehniskajiem noteikumiem. maksā 10-11 eiro gab. Ja liks ST, tad var tev piestādīt 40% izmaksu kā jaunam pieslēgumam.

Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors: Vidzeme (213.226.141.---)
Datums: 06/02/2024 15:14

Uģi ok paldies par info. Kur es varu iegūt info par šiem tehniskajiem noteikumiem? Kablis jau ir,vnk notiks tā nomaiņa..

Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors: kubiks (81.198.215.---)
Datums: 06/02/2024 15:52

Piesaka plombējuma noņemšanu.
Noņem plombes.
Nomaina.

Oficiāli it kā plombju noņemšanai jāsauc "sertificēts" elektriķis.

Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors: Ugis S (212.3.192.---)
Datums: 06/02/2024 16:56

Jautājums- vai kabeļa nomaiņai bija prasīti tehniskie noteikumi vai arī tas tiks veikts ar plombes noņemšanas pieteikumu? Ja tikai ar plombes noņemšanu, tad, manuprāt ātrāk un vieglāk ir pašam nopirkt tās spailes un elektriķis pie kabeļa pieslēgšanas saliek to visu kastē, pēc tam ST pārbauda un noplombē.


Varbūt būtu vēlams vismaz mutiski ar ST ekspluatācijas vai uzskaišu meistaru saskaņot, bet tas var izrādīties sarežģiti (nevar numuru dabūt utt). Pieļauju, ja visu izdarīs ar plombes noņemšanas pietiekumu, tad neviens neiebildīs, ja vien viss kārtīgi izdarīts.

Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors: Vidzeme (213.226.141.---)
Datums: 06/02/2024 20:36

Jā,tiks darīts ar plombes noņemšanas pieteikumu. Jautājums tālāk.Ir šādas spailes: [solarshop.baywa-re.lv]. un ir šādas [solarshop.baywa-re.lv] Pirmajā variantā katra dzīsla pieskrūvējas ar 1 skrūvi,bet otrajā variantā šķiet ir 2gb piespiedējskrūves,šis dubultais tehniski man patiktos labāk. Kādas top spailes iesaki ņemt,lai ir pārliecība un drošība?

Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors: Ugis S (212.3.192.---)
Datums: 07/02/2024 08:46

Abas piedāvātās spailes ir vairākiem kabeļiem (dubultspailes) un katrs kabelis tur fiksējas ar vienu skrūvi. Katrā caurumā var ielikt pa vienam kabelim, pa vidu ir starplika un nevar kabeli izbāzt cauri.

Nullei var uzlikt dubultspaili, bet fāzēm nav jēgas likt dubultās, jo ST vairs neakceptē vairākus lietotāja kabeļus pieslēgt uzskaites skapī bez komutācijas aparātiem katram. Manuprāt vislabāk derētu ENSTO KE 62 atbilstošās krāsās vai kas līdzīgs un varbūt lētāks. Šīs ir standarta komplektācijā uzskaites skapjiem.