Sveiki.1.Ko sakiet par šo kabeļa marku,zemei būs ok?4x70mm2. Apm.120m no ST kastes uz māju.. 2.Nav skaidrība,vai ST kastē spailēs ielīdīs 70mm2,ja nē,tad kāda ir kārtība spaiļu nomaiņai,iesniegums ST vai kā savādāk? Kastē vienīgais kas ir mans,tas laikam ir mans aizejošais kabelis..? Paldies
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 04/02/2024 21:52, labojis Vidzeme.
Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 04/02/2024 21:52, labojis Vidzeme.
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
knagis
(212.3.197.---)
Datums: 05/02/2024 07:18
Kam Tev tik lielu? 4x70 liek paši ST no transformatora līdz kastei un tad to sadales kasti var izmantot vairākām mājām (tā man lauku zemē ir - ielika uz manu sadali tādu un tagad plāno gaisa līniju kaimiņiem ņemt nost un barot no manas sadales)
Pat 4x25 AXPK nomināls ir apmēram 100A un voltāžas kritums uz 120m minimāls.
Pat 4x25 AXPK nomināls ir apmēram 100A un voltāžas kritums uz 120m minimāls.
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
Aldiss
(81.198.220.---)
Datums: 05/02/2024 08:49
knagis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kam Tev tik lielu? 4x70 liek paši ST no
> transformatora līdz kastei un tad to sadales kasti
> var izmantot vairākām mājām (tā man lauku zemē ir
> - ielika uz manu sadali tādu un tagad plāno gaisa
> līniju kaimiņiem ņemt nost un barot no manas
> sadales)
>
> Pat 4x25 AXPK nomināls ir apmēram 100A un voltāžas
> kritums uz 120m minimāls.
Būs kaut kur nospēris vai par pudeli no kāda atpircis,
-------------------------------------------------------
> Kam Tev tik lielu? 4x70 liek paši ST no
> transformatora līdz kastei un tad to sadales kasti
> var izmantot vairākām mājām (tā man lauku zemē ir
> - ielika uz manu sadali tādu un tagad plāno gaisa
> līniju kaimiņiem ņemt nost un barot no manas
> sadales)
>
> Pat 4x25 AXPK nomināls ir apmēram 100A un voltāžas
> kritums uz 120m minimāls.
Būs kaut kur nospēris vai par pudeli no kāda atpircis,
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
Vidzeme
(85.254.75.---)
Datums: 05/02/2024 09:03
Vnk ir iespēja uzlikt 70mm2 alu,vai ir kādi argument lai to nedarītu? Manuprāt kabelis nevar būt par "resnu" Jeb tomēr var būt? Attālums arī tomēr ap tie 120m un kā pēdējais uz līnijas,vēlos stabilu spriegumu..
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
kubiks
(81.198.215.---)
Datums: 05/02/2024 09:48
Nu bet liec tak.
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
Vidzeme
(85.254.75.---)
Datums: 05/02/2024 10:54
Ielikt nav problēmu,jautāju kā Jūs vērtējat šo kabeļa marka? Ir jau tur visādas markas..
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
knagis
(212.3.192.---)
Datums: 05/02/2024 11:12
Par resnu nevar būt, tik vien skaties kā savā galā ielocīt pie sadales
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
Vidzeme
(85.254.75.---)
Datums: 05/02/2024 11:15
2gb foto: [foto3.inbox.lv]
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
Ugis S
(212.3.192.---)
Datums: 05/02/2024 12:28
Kabelim nekādas vainas, pietiktu arī ar 4x25, ja 3F 25A pieslēgums. Sadales kastē ievilkt gan jau varēs. Pavisam vecajās Jaudas kastēs NLU nāca 16 vai 35mm spailes, lietuviešu un jaunajās Jaudas kastēs 35 vai jau 70mm, atkarībā no modeļa. Atver un paskaties. Ja kabeli slēgsi klāt pats vai tavs elektriķis, tad var tās spailes nomainīt, tikai pārbaudi vai ir vieta- vecajās Jaudas NLu tā gan bija problēma- maz vietas, spailes pie pašas apakšas un kabeļa lūcīņa ļoti maza (pieslēgt var bet jāpačakarējas)
Re: Spēka kabelis AXPK-PE 4G70 0.6/1.1 Komentāri?
Autors:
Vidzeme
(213.226.141.---)
Datums: 06/02/2024 09:59
Paldies Uģi. Un ja nu man jāmaina būs tās spailes,tās ir ST īpašums jeb tā ir mana atbildība? Faktiski gribētos jaunas kārtīgas uzlikt... visa kaste jau ir viņu..