UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Vēlos uzzzināt :
Building.Lv Forums
dzelzbetona pārsedze
Autors:
vilhems
(---.dialup.triatel.lv)
Datums: 10/06/2009 16:51
Mājas apstākļos gribētu uzbetonēt dzelzbetona pārsedzi logam H-100mm, platums 120mm laidums 1900mm. Cik daudz armatūras ir nepieciešams (diametrs un skaits)
Re: dzelzbetona pārsedze
Autors:
SAK
(81.198.239.---)
Datums: 11/06/2009 09:27
Ar tādu augstumu (100 mm) nesošai pārsedzei cauri netiksi, jo būs pārāk lielas izlieces. Augstums jāpalielina uz vismaz 200mm, ar attālumu no pārsedzes apakšas līdz iebetonētās stiegras apakšai 20-25 mm. Kad nesen rēķināju šādu pārsedzi, man sanāca 2diam 18AIII, taču tas ir atkarīgs no slodzes, kas nāk virsū - ja tur ir 5m dz/bet paneļi, tad iespējams, ka arī ar diametru 18 būs par maz. Ja augstumu nu nekādi nevar mainīt, tad būs jāizlīdzās ar tērauda profiliem.
Re: dzelzbetona pārsedze
Autors:
archis1
(80.232.183.---)
Datums: 11/06/2009 11:23
1) h=100 tiešām bik pa mazu
2) Jāzina aprēķina slodzi
2) Jāzina aprēķina slodzi
Re: dzelzbetona pārsedze