UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Spiediens caurulē
Autors: Krišjānis Morozovs (78.84.148.---)
Datums: 12/05/2010 19:36

Sveiki! Vai kāds nezina, kādam jābūt spiedienam sabiedriskās ēkas ugunsdzēsības tīkla caurulēs (pažarnieku caurulēs)?

Re: Spiediens caurulē
Autors: scv (87.110.23.---)
Datums: 12/05/2010 22:16

Parasti jau sis lietas piejudz pie pilsetas udensvada ... tie pasi 4bar ari bus ... daudzstavenes pec nepieciesamibas liek spiediena paaugstinasanas iekartas

Re: Spiediens caurulē
Autors: gachu (80.232.218.---)
Datums: 13/05/2010 11:23

visās ēkās vietās jānodrošina 10 m.ū.st. (ūdens staba metri), sistēma ir tāda ka ūdens tiek padots tikai trauksmes laikā ar spiediena paaugstināšanas iekārtu palīdzību