Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors:
Tinis
(62.85.11.---)
Datums: 27/10/2018 21:08
Slēgtā sistēmā spiediens pieaug kā silda ūdeni. Un nav arī nekādas vajadzības sildīt ūdeni līdz 90 grādiem.
Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors:
Rx
(46.109.73.---)
Datums: 27/10/2018 22:38
Vajadzības nav, bet ja krāsnī degamā ir daudz, tas ir sauss, tad temperatūra var iziet no kontroles zonas.
Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors:
gerots
(83.136.136.---)
Datums: 29/10/2018 12:22
Neesmu siltumapgādes eksperts, bet šo to cenšos saprast no dažādiem aprakstiem, shēmām, video par apkures sistēmām.
Šajā strīdā nostāšos Rx pusē.
Slēgtā apkures sistēmā ir JĀBŪT paaugstinātam spiedienam, lai novērstu ūdens vārīšanos, novērstu kavitāciju (retinājumu) un sistēmas (sūkņi, katls) apzinātu bojāšanu.
It sevišķi tas parādās pie apkures sistēmas vienstāva mājās un vēl ar siltajām grīdām, kur sistēmas augstākais punkts , iespējams, ir akumulācijas tvertne. Kur tad šādā sistēmā radīsies ūdens staba augstums, ja to nerada mākslīgi..?
Sildīt sistēmu virs temperatūras kādu laiž sistēmā arī ir ļoti vēlams, lai novērstu pārāk zemu atpakaļ nākošā apkures šķidruma temperatūru un saudzētu apkures katlu un dūmvadu (neveidotos kondensāts, kas savukārt aizaudzē katlu ar darvu).
Pašteces sistēmā ar čuguna katlu, tam visam iespējams var nepievērst tik lielu uzmanību, bet spiediens tāpat ir jātur zināmās robežās.
Šajā strīdā nostāšos Rx pusē.
Slēgtā apkures sistēmā ir JĀBŪT paaugstinātam spiedienam, lai novērstu ūdens vārīšanos, novērstu kavitāciju (retinājumu) un sistēmas (sūkņi, katls) apzinātu bojāšanu.
It sevišķi tas parādās pie apkures sistēmas vienstāva mājās un vēl ar siltajām grīdām, kur sistēmas augstākais punkts , iespējams, ir akumulācijas tvertne. Kur tad šādā sistēmā radīsies ūdens staba augstums, ja to nerada mākslīgi..?
Sildīt sistēmu virs temperatūras kādu laiž sistēmā arī ir ļoti vēlams, lai novērstu pārāk zemu atpakaļ nākošā apkures šķidruma temperatūru un saudzētu apkures katlu un dūmvadu (neveidotos kondensāts, kas savukārt aizaudzē katlu ar darvu).
Pašteces sistēmā ar čuguna katlu, tam visam iespējams var nepievērst tik lielu uzmanību, bet spiediens tāpat ir jātur zināmās robežās.
Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors:
Tinis
(62.85.11.---)
Datums: 29/10/2018 12:41
Slēgtā sistēmā spiediens pieaug automātiski, kā silda ūdeni. Un ja gravitācijas apkures sistēmas nevārās, tad slēgtās nevārīsies ne tik.
Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors:
gerots
(95.68.45.---)
Datums: 30/10/2018 13:17
Tieši tā, spiediens slēgtā sistēmā pieaug vai krītas atkarībā no siltumnesēja temperatūras.
Un lai pieaugošais spiediens nesagrautu apkures sistēmu, tiek lietots izplešanās trauks, kas tad arī ar savu pretspiedienu kompensē un stabilizē sistēmas spiedienu, jeb pie noteikta spiediena sasniegšanas rada papildus telpu uzsilušajam šķidrumam.
Gaisu ir vieglāk sapiest nekā ūdeni...
Un lai pieaugošais spiediens nesagrautu apkures sistēmu, tiek lietots izplešanās trauks, kas tad arī ar savu pretspiedienu kompensē un stabilizē sistēmas spiedienu, jeb pie noteikta spiediena sasniegšanas rada papildus telpu uzsilušajam šķidrumam.
Gaisu ir vieglāk sapiest nekā ūdeni...
Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors:
Rx
(46.109.73.---)
Datums: 30/10/2018 14:17
Tinis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Slēgtā sistēmā spiediens pieaug automātiski,
> kā silda ūdeni. Un ja gravitācijas apkures
> sistēmas nevārās, tad slēgtās nevārīsies ne
> tik.
Atkal oponēšu: Slēgtā sistēmā parasti strādā apkures sūkņi. Ir viena vai divu kontūru sistēmas. Gāzes katliem viens kontūrs. Cietā kurināmā katliem ir varianti. Vēl atsevišķa sadaļa- sistēma ar akumulatoru. Divu kontūru sistēmās, sistēmās ar akumulatoru ir mazais krāsns loks, kurā procesi tiek vadīti tā, lai temperatūra lokā nebūtu zemāka par kondensācijas temperatūru krāsnī, kas pamatā ir ap 70 grādiem. Akumulatoru sistēmās tas arī ir tā, vienīgi jaudas krāsnīm ir palielinātas, lai ātrāk uzlādētu akumulatoru, jeb būtu pienācīga jaudas rezerve kurināšanas laika samazināšanai. Un tad, ja kāds elements šajās sistēmās mazajā lokā iziet no ierindas, atslēdzas avārijas situācijā, tad uzvārīšanās ir ar lielu iespēju. Jo lielāks priekšpiediens sistēmā, jo vārīšanās notiks vēlāk, pie augstākas temperatūras, kas ir labi, jo palielina drošumu, samazina sistēmas darbības atteikumus pie gaisa iekļūšanas sistēmā. Arī pie zemākām sūkņa jaudām, cirkulācijai krāsnīs samazinoties, palielinās gaisa burbulīšu izdalīšanās uz krāsns iekšējām sieniņām un zināmām sekām tam. Lielākas jaudas sistēmās ir jaudīgāki sūkņi un to lāpstiņu virsma vairāk pakļauta kavitācijai, it sevišķi, ja spiediens sistēma ir zems.
-------------------------------------------------------
> Slēgtā sistēmā spiediens pieaug automātiski,
> kā silda ūdeni. Un ja gravitācijas apkures
> sistēmas nevārās, tad slēgtās nevārīsies ne
> tik.
Atkal oponēšu: Slēgtā sistēmā parasti strādā apkures sūkņi. Ir viena vai divu kontūru sistēmas. Gāzes katliem viens kontūrs. Cietā kurināmā katliem ir varianti. Vēl atsevišķa sadaļa- sistēma ar akumulatoru. Divu kontūru sistēmās, sistēmās ar akumulatoru ir mazais krāsns loks, kurā procesi tiek vadīti tā, lai temperatūra lokā nebūtu zemāka par kondensācijas temperatūru krāsnī, kas pamatā ir ap 70 grādiem. Akumulatoru sistēmās tas arī ir tā, vienīgi jaudas krāsnīm ir palielinātas, lai ātrāk uzlādētu akumulatoru, jeb būtu pienācīga jaudas rezerve kurināšanas laika samazināšanai. Un tad, ja kāds elements šajās sistēmās mazajā lokā iziet no ierindas, atslēdzas avārijas situācijā, tad uzvārīšanās ir ar lielu iespēju. Jo lielāks priekšpiediens sistēmā, jo vārīšanās notiks vēlāk, pie augstākas temperatūras, kas ir labi, jo palielina drošumu, samazina sistēmas darbības atteikumus pie gaisa iekļūšanas sistēmā. Arī pie zemākām sūkņa jaudām, cirkulācijai krāsnīs samazinoties, palielinās gaisa burbulīšu izdalīšanās uz krāsns iekšējām sieniņām un zināmām sekām tam. Lielākas jaudas sistēmās ir jaudīgāki sūkņi un to lāpstiņu virsma vairāk pakļauta kavitācijai, it sevišķi, ja spiediens sistēma ir zems.