Spiediens apkures sistēmā
Autors: specs (80.254.218.---)
Datums: 24/10/2018 07:43

Kā lai pareizi uzstāda spiedienu apkures sistēmā? Patreiz pie izslēgtas apkures spiediens ir 0 bar, bet pie ieslēgtas (60 grādi) 1 bar. Saprotu, ka 1 bar ir par maz, bet primārais jautājums, kā lai izlīdzina spiedienu aukstai un karstai sistēmai? Kas un kā ir jādara ar spiedkatla spiedienu?
Paldies!

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Viesturs773 (80.232.201.---)
Datums: 24/10/2018 08:31

Tev ir malkas vai granulu katls?

Es darīju tā ka izplešanās traukam samazināju nedaudz spiedinu no 1,5bar uz 1,2bar.
Tad man pie aptuveni 60C = 0,5bar, pie 80C = 1,5bar.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: specs (80.254.218.---)
Datums: 24/10/2018 08:50

Katls ir granulu, bet saprotu, ka spiedienam nav jālēkā.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Niks (neīstais) (83.136.136.---)
Datums: 24/10/2018 09:53

Man ir malkas katls ar akumulācijas tvertni un nesatarucos, ka spiediens mainās nepilna bar robežās, mainoties temp. no 20 - 80 grādiem.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Viesturs773 (80.232.201.---)
Datums: 24/10/2018 11:42

Kā nav jālēkā ? :D :D Protams ka ir, tā ir elementāra fizika.

Bez stresa, ja spiediens sāks iet pāri 2bar atzīmei, tad gan var satraukties, bet tam ir domāts drošības vārsts kas pie 3bar nostrādās.

bet amplitūda 0 - 2bar ir ok.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Tinis (62.85.11.---)
Datums: 24/10/2018 11:56


Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: specs (90.139.155.---)
Datums: 24/10/2018 13:24

Ja pareizi sapratu šo rakstu, tad man jāceļ spiediens spiedkatlā!? Nekādu ventiļu man nav, lai iztukšotu spiedkatlu, tad vienkārši piepumpēšu tam klāt gaisu.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: qwe (158.255.56.---)
Datums: 24/10/2018 13:29

Ļoti liela iespējamība, ka pareizi uztaisīta sistēma. Katla mazajā cilpā ir normāli, ja nokrītas spiediens līdz 0. Būtu gan labi, ja kāds 0.x tomēr ir. Mazā cilpa atver uz lielo tikai tad, kad katlā ūdens ir uzsilis, lai neveidotos katlā kondensāts.
Pacel spiedienu, lai pie 80 grādiem ir 1.5bar.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (46.109.73.---)
Datums: 24/10/2018 14:23

qwe Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ļoti liela iespējamība, ka pareizi uztaisīta
> sistēma. Katla mazajā cilpā ir normāli, ja
> nokrītas spiediens līdz 0. Būtu gan labi, ja
> kāds 0.x tomēr ir. Mazā cilpa atver uz lielo
> tikai tad, kad katlā ūdens ir uzsilis, lai
> neveidotos katlā kondensāts.
> Pacel spiedienu, lai pie 80 grādiem ir 1.5bar.

Noslēgtā apkures sistēmā nekad neveidojās tāda situācija, ka mazajā lokā ir 0 spiediens! Iedomājieties, ka sistēmā sākumā ir spiediens. Un ar ventili-vārstu-termogalvu... jūs sistēmu sadalāt mazajā un lielajā. Ar vienu "ventili"...bet pienākošā taču paliek atvērta? Jā. Spiedieni mazajā un lielajā lokā ir un būs vienādi! Lai tā būtu, ka mazajā ir nulle-0 spiediens, jāaizver ir aizejošais un pienākošais cauruļvads. Un mazajā vienalga būs spiediens- kur tad tam palikt? Tikai tad ja pēc tam mazo atvērs uz atmosfēru, izlaidīs pārspiedienu, vai ļoti atdzesēs...būs nulle-0.
Un jāsaprot, ka tieši spiediena mazākai staigāšanai liek izplešanās trauku. Tas ūdens- siltumnesēja izplešanos saņem uz sevi, saspiežot gaisu. Bet gaiss ir saspiežams, salīdzinot ar ūdeni un citiem šķidrumiem, un gaisa saspiešanas rezultātā gala spiediens mainās daudz mazāk. Tāpēc izplešanās traukus speciāli rēķina, ņemot vērā ūdens daudzumu sistēmā un tā temperatūras izmaiņu diapazonu. Vienkāršotajos aprēķinos ņem 10% no apkures sistēmā esošā šķidruma un pērk tuvāko nominālu uz augšu, jo izplešanās trauki ir standarta nominālos. Jo lielākas rezerves trauks būs, jo mazāk staigās spiediens. Priekšspiediens izplešanās traukā ir atkarīgs no nepieciešamā darba spiediena sistēmā.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: gerots (83.136.136.---)
Datums: 24/10/2018 16:21

Sveiki!
Slēgtā sistēmā, spiedienam atkarībā no temperatūras ir jāmainās!
Man: cietā kurināmā apkures katls - 110 L, akumulācijas tvertne - 1000 L, siltās grīdas ~ 80 L,
kopā ~ 1200L. Izplešanās trauks 100L (laikam drusku par mazu).
Kad izplešanās traukā spiediens bija 1,5 bar, sistēmas spiediens (20-70 grādi) pakāpās no 0,8 bar līdz 2,1 bar.
Samazināju izplešanās traukā spiedienu uz 1,2 bar, sistēmā spiediens no 1 bar uzkāpj līdz 2 bar.
Tākā viss darbojas.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (46.109.73.---)
Datums: 24/10/2018 18:50

gerots Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sveiki!
> Slēgtā sistēmā, spiedienam atkarībā no
> temperatūras ir jāmainās!
> Man: cietā kurināmā apkures katls - 110 L,
> akumulācijas tvertne - 1000 L, siltās grīdas ~
> 80 L,
> kopā ~ 1200L. Izplešanās trauks 100L (laikam
> drusku par mazu).
> Kad izplešanās traukā spiediens bija 1,5 bar,
> sistēmas spiediens (20-70 grādi) pakāpās no
> 0,8 bar līdz 2,1 bar.
> Samazināju izplešanās traukā spiedienu uz 1,2
> bar, sistēmā spiediens no 1 bar uzkāpj līdz 2
> bar.
> Tākā viss darbojas.

Nedarbojās viss! Pareizi nedarbojās... Izplešanās traukā spiedienam (definētais spiediens pie neuzpildītas sistēmas, sistēmas bez spiediena) jābūt par apmēram 20% mazākam kā darba spiedienam pie auksta siltumnesēja. Tas nozīmē, ka Jums, ja gribat sistēmā uzturēt 1 līdz 2 bar, izplešanās traukā jābūt priekšspiedienam 0,8bar. Jums spiediena robežās no 1 līdz 1,2 bar izplešanās trauks nestrādā! Nekompensē izplešanos. Nedzēš hidrositienus. Tikai virs 1,2 bar, (kas ir virs priekšspiediena) un tikai tad, izplešanās trauks Jums sāk strādāt (sistēma sākusi saspiest gaisu izplešanās traukā)

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Gints2 (80.89.79.---)
Datums: 25/10/2018 00:01

Labākais veids kā pārbaudīt ir izplešanās trauku pievienot ar kaut cik kustīgu cauruli, lai trauku var mazliet pa šūpot, tad arī var noteikt vai viss ok. Pue aukstas sistēmas trauks ir viegls un tukšs, bet pie darba t viņš ir smags un gandrīz pilns. Ne galīgi pilns.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: gerots (83.136.136.---)
Datums: 25/10/2018 12:17

Paldies, Rx!
Paeksperimentēšu!

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: specs (80.254.218.---)
Datums: 25/10/2018 22:33

Visi dod padomus par spiediena uzstādīšanu neuzpildītā sistēmā, bet kā to uzstādīt, ja sistēma ir uzpildīta? Auksta 0 bar, 60 grādīga 1 bar! Kas ir jādara ar spiedkatlu???

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Tinis (62.85.11.---)
Datums: 25/10/2018 23:24

Jāpumpē gaiss. Aukstā sistēmā arī jābūt spiedienam, nevis 0 bar. Rakstā ir uzrakstīts kā aprēķina spiedienu, atkarībā no sistēmas augstuma.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Tinis (62.85.11.---)
Datums: 26/10/2018 07:46

Es izlaistu gaisu no spiedkatla. Piepildītu sistēmu ar ūdeni. Atgrieztu augstākā radiatora atgaisošanas krānu un pumpētu spiedkatlā gaisu un skatītos cik litri ūdens iztek. Jāiztecina spiedkatla tilpums mīnus 0,05% no tilpuma. Tad aizgrieztu atgaisošanas krānu.Spiedkatls būtu piepikdīts ar nepieciešamo gaisa daudzumu.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: specs (81.198.169.---)
Datums: 26/10/2018 08:43

Sistēma ir uzpildīta!!! jau gadus piecus, bet laika gaitā ir zudis spiediens. Es taču neiztukšošu sistēmu, lai tikai iestatītu spiedkatlā pareizo t ???
Domāju pacelt spiedienu karstai sistēmai līdz 2 bar, tad atdzesēt sistēmu, un aukstai sistēmai pacelšu spiedienu, piepumpējot spiedkatlu.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Aldiss (195.13.217.---)
Datums: 26/10/2018 09:19

specs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sistēma ir uzpildīta!!! jau gadus piecus, bet
> laika gaitā ir zudis spiediens. Es taču
> neiztukšošu sistēmu, lai tikai iestatītu
> spiedkatlā pareizo t ???
> Domāju pacelt spiedienu karstai sistēmai līdz 2
> bar, tad atdzesēt sistēmu, un aukstai sistēmai
> pacelšu spiedienu, piepumpējot spiedkatlu.

Pirmās darbības ar uzkarsēšanu ir nesaprotamas. Tas,kas ir jāizdara -aukstai sistēmai jāpiepumpē izplešanās traukā gaiss- tā,lai tajā būtu tikai gaiss. Atgiež kādam radiatoram atgaisošanas ventīli un izplešanās traukā pumpē gaisu tik ilgi, kamēr vairs ūdens pa ventīli ārā nenāk. Tad ventīli taisa ciet, iepilda sistēmā papildus ūdeni,teiksim,līdz 0.5 un tad kurina.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (46.109.73.---)
Datums: 26/10/2018 10:24

Ir divi varianti:
Pirmais variants:
Apkures augstākajā punktā atver sistēmu- atgaisošanas ventili vai kādu savienojumu un izlaiž visu, kas nāk ar strūklu zem spiediena. Lejā, zemākajā apkures punktā nebūs nulle, bet ūdens staba spiediens. Tas ir, 0,1bar vai atmosfēras uz metru. Tad pumpē vai izlaiž gaisu no izplešanās trauka līdz lielumam, kas ir 0,2bar , atmosfēras zemāks, kā sistēma prasa ( krāsns tehniskajā aprakstā jāskatās). Un tad jau uzpilda sistēmu līdz aukstajai sistēmai nepieciešamā spiediena, jeb sistēmas spiediena minimumam. Viss ja lieto pirmo variantu.
Otrais variants:
Vienmēr jābūt tā, ka izplešanās trauks ir demontējams, neizlaižot sistēmas ūdeni-siltumnesēju. Demontē izplešanās trauku, vai tikai aizver tā izeju un paskrūvē vaļā trauku, lai spiedienu nolaistu no traukā esošā tilpuma. Tad uzpumpē vai izlaiž gaisu cik vajag. Montē atpakaļ, regulē ar izlaišanu vai piepildīšanu sistēmu. Lai kļūdoties izplešanās trauka izejas ventili neatstātu ciet, vai kāds to neaizvērtu negribot, kļūdoties....tam noskrūvē aizvēršanas rokturi.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Tinis (62.85.11.---)
Datums: 26/10/2018 11:50

specs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sistēma ir uzpildīta!!! jau gadus piecus, bet
> laika gaitā ir zudis spiediens. Es taču
> neiztukšošu sistēmu, lai tikai iestatītu
> spiedkatlā pareizo t ???
> Domāju pacelt spiedienu karstai sistēmai līdz 2
> bar, tad atdzesēt sistēmu, un aukstai sistēmai
> pacelšu spiedienu, piepumpējot spiedkatlu.
-----------
Objasņaju na paļcah. Izlaižot gaisu no spiedkatla, krītas ūdens līmenis sistēmā. Tas ir jāatjauno.