UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Apkures sistema
Autors: Verdikts (91.105.48.---)
Datums: 10/01/2020 09:14

Tatad lieta divaina man kad ieslegts cirkulācijas suknis talakaja majas istaba neiet siltums parejas divas viss ok. A kad atsledzu sukni situms paradas ari talakaja majas istaba. Netieku gudrs kapec tā? Vai suknis taisa kaut kadu pret spiedienu?

Re: Apkures sistema
Autors: Katls (77.219.4.---)
Datums: 10/01/2020 09:26

Lai varētu palīdzēt par maz informācijas. Vajag apkures sistēmas shēmu un zināt vai radiatoriem ir termogalvas.

Re: Apkures sistema
Autors: Katls (77.219.4.---)
Datums: 10/01/2020 09:33

Ja nav termogalvu, tad jābalansē radiatori. Pieļauju, ka pirmie izlaiž cauri visu siltuma nesēju.