UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Sazemējums
Autors: Vw (94.30.231.---)
Datums: 16/11/2024 13:50

Labdien,

Šobrīd nojumē ir 3fāžu pieslēgums bez sazemējuma vada. Pienāk 4 vadi. Nojumes stabiem tika izmantota metāla truba, kura ir 1m dziļumā. Jautājums - vai var kā sazemējumu izmantot vadu pieslēgtu šai trubai?
Dārzā visas rozetes barojās no nojumes tāpēc vēlos pieslēgt noplūdes automātu. Vai šāds sazemējums darbosies korekti vai tomēr labāk vilkt sazemējuma vadu no mājas sadales skapja?

Re: Sazemējums
Autors: Vecpils (212.3.198.---)
Datums: 16/11/2024 17:25

Vw rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Labdien,
>
> Šobrīd nojumē ir 3fāžu pieslēgums bez sazemējuma
> vada. Pienāk 4 vadi. Nojumes stabiem tika
> izmantota metāla truba, kura ir 1m dziļumā.
> Jautājums - vai var kā sazemējumu izmantot vadu
> pieslēgtu šai trubai?
> Dārzā visas rozetes barojās no nojumes tāpēc vēlos
> pieslēgt noplūdes automātu. Vai šāds sazemējums
> darbosies korekti vai tomēr labāk vilkt sazemējuma
> vadu no mājas sadales skapja?

Drošāk un labāk jau būtu rakt zemējuma vadu no mājas. Bet nu dzivē skaties pēc situācijas. Man laukos pie vārtiem tā arī uztaisīts, 1,2m kapara caurule zemē, bet man augsts gruntsūdens. Pie noplūdes zemējums pietiekams, lai noplūdnieks nostrādātu!

Re: Sazemējums
Autors: kubiks (213.226.141.---)
Datums: 16/11/2024 19:14

Atklāšu jums jaunu Ameriku - zemējumam ar noplūdes automātu nav nekāda sakara.

Re: Sazemējums
Autors: Artanis (80.232.167.---)
Datums: 18/11/2024 12:57

Kubiks pareizi saka - noplūdes automāts nav nekādā veidā saistīts ar zemējumu. Kā jau liecina pats nosaukums - vienkāršoti izsakoties automāts "salīdzina" strāvu, kas plūst pa fāzes un nulles vadiem. Ja kādā brīdī stāva "vienā virzienā" ir lielāka par to, kas "nāk atpakaļ" tad acīmredzot kaut kur ķēdē ir noplūde uz zemi, un automāts attiecīgi atslēdzas.

Bet par pašu zemējumu runājot - parasta metāla truba visdrīzāk ir krāsota/cinkota, kas var palielināt tās pretestību, un tā nestrādās kā atbilstošs zemējums. Priekš zemējuma vajag ierakt atbilstošu kapara kontūru /trubu.