Re: Radiatori
Autors:
Janis
(195.13.255.---)
Datums: 30/11/2004 13:18
Man ir tieshi taapat kaa Kasparsonam. Un nevar buut savaadaak, jo udens pluust tur kur vinam vieglaak. Paskaties pats uz cuaruleem. Visa plusma aiziet pa "apvadcauruli" vai "baipasu". Nav nekaada aizseereejuma vai gaisa. Risinajumi ir divi: 1) Uzlikt lielaku radiatoru, 2)pameeginaat aizspiest vai aizdauziit apvadcauruli, novirzot pluusmu caur radiatoru. Paareejiem viiriem (konsultantiem) varu pateikt ka ar shitaadu pieeju nekur taalu netiksiet.
Janis
Janis
Re: Radiatori
Autors:
veezitis
(195.13.192.---)
Datums: 30/11/2004 15:41
Mūsu cilvēks bija pie Kasparsona un izdarīja savus secinājumus. Tie ir šādi:
1. Radiatori ir uzstādīti mazliet par zemu un tāpēc tiek traucēta ūdens cirkulācija (atsevišķiem radiatoriem atpakaļgaita ceļas uz augšu)
2. Pieslēgumam ir izmantoti divcauruļu sistēmām paredzētie termoregulatori, t.i. ar palielinātu pretestību, kas arī samazina plūsmu.
Atbilde Jānim. Viencaurules sistēmās ūdens cirkulāciju caur radiatoru rada ūdens atdzišana, tāpēc visiem elementiem jābūt ar mazu pretestību, lai nebremzētu plūsmu. Ja pretestība ir lielāka, tad ūdenim jākļūst smagākam t.i. vairāk jāatdziest, lai to pārvarētu. Temperatūras starpībai starp radiatora augšu un apakšu ir jābūt apm. 15-20 grādu. Tad var teikt, ka viss kārtībā. Ja tā ir, bet istabā ir par vēsu ( es pieņemu, ka logs normāli aiztur aukstumu), tad varētu likt lielāku radiatoru.
Apvadcilpas jeb baipasa šķērsgriezumu samazināt, ja ir uzstādīts termoregulators atvadā uz radiatoru, nedrīkst, jo plūsma visā stāvvadā kļūs atkarīga no šī termoregulatora caurplūdes. Tāpat nav ieteicams to darīt arī tad, ja termoregulatora nav, jo tā var palielināt visa stāvvada pretestību( piem. ja radiators daļēji aizaudzis) un samazināt plūsmu caur visu stāvadu. Mājai ir daudz stāvvadu, ūdens atradīs tos, ar mazāko pretestību un ies tur.
1. Radiatori ir uzstādīti mazliet par zemu un tāpēc tiek traucēta ūdens cirkulācija (atsevišķiem radiatoriem atpakaļgaita ceļas uz augšu)
2. Pieslēgumam ir izmantoti divcauruļu sistēmām paredzētie termoregulatori, t.i. ar palielinātu pretestību, kas arī samazina plūsmu.
Atbilde Jānim. Viencaurules sistēmās ūdens cirkulāciju caur radiatoru rada ūdens atdzišana, tāpēc visiem elementiem jābūt ar mazu pretestību, lai nebremzētu plūsmu. Ja pretestība ir lielāka, tad ūdenim jākļūst smagākam t.i. vairāk jāatdziest, lai to pārvarētu. Temperatūras starpībai starp radiatora augšu un apakšu ir jābūt apm. 15-20 grādu. Tad var teikt, ka viss kārtībā. Ja tā ir, bet istabā ir par vēsu ( es pieņemu, ka logs normāli aiztur aukstumu), tad varētu likt lielāku radiatoru.
Apvadcilpas jeb baipasa šķērsgriezumu samazināt, ja ir uzstādīts termoregulators atvadā uz radiatoru, nedrīkst, jo plūsma visā stāvvadā kļūs atkarīga no šī termoregulatora caurplūdes. Tāpat nav ieteicams to darīt arī tad, ja termoregulatora nav, jo tā var palielināt visa stāvvada pretestību( piem. ja radiators daļēji aizaudzis) un samazināt plūsmu caur visu stāvadu. Mājai ir daudz stāvvadu, ūdens atradīs tos, ar mazāko pretestību un ies tur.