Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: khe ()
Datums: 29/01/2012 13:11

Būtu labi ,ja zinātu kāads radžiks uzlikts - droši vien bleķinieks ar 1/2' pievadiem.... Varbūt vēl kāds stāvvadā uzlicis tādu pašu.... Ja būtu apvedcaurule(kurā nav nekādas problēmas ielikt balansējošu ventili), tad tagad vismaz varētu noņemt radžiku nost un izskalot, jo nosēdumi var vēl samazināt plūsmu. Ja stāvvads ir 1', jeb 3/4', tad sašaurinājums uz 1/2'protams ir sašaurinājums...Pajautā blakus stāvvadu lietotājiem par temp, jo iespējams, ka tik šis stāvvads sabremzējies un ir ar zemāku temp.

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: Kaspis ()
Datums: 29/01/2012 13:27

Stāvvads ir 3/4, radiators tikai otro sezonu, kādi tur nosēdumi (patecināju ūdeni, tek normāls).

Kā jau iepriekš teicu, nevienam nav silts - arī tiem, kuriem ir visi pārvadi (kā saka pēc GOST standartiem) un kuriem nav nekāda sakara ar manu konkrēto stāvvadu.
Pilnai idillei arī karstais ūdens vadā nav, ja kaimiņš ilgi tecina, tad kaut kas viņam tur pēc gada iztek - man ir boileris, es karstā ūdens vadu vispār nelietoju, tik cik kontatēju, ka žāvētājs vannasistabā ir auksts (tātad nav karstais ūdens vadā) - tā gan par laimi nav man problēma šoreiz.

Tas tā zināšanai, augšupejošā caurule visā mājas garumā smuki silda ārsienu, jo tā celtnieki to cauruli ievilkuši, ka pie sienas kā pielīmēta (tas ar siltuma zudumus rada).

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: khe ()
Datums: 29/01/2012 13:39

3/4 uz 1/2 ir sašaurinājums, tapēc arī pretestība, lēnāka plūsma. Kaut 15mm kaparu garām vajadzēja palaist. Bet tas tik uz šī stāvvada veselību attiecas. Ja visiem ziepe, tad, pats par sevi saprotams, ka apsaimniekotāju, vai santehn iķi pie zvana...

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: Rx ()
Datums: 29/01/2012 13:39

Apkure ir "SISTĒMA", tas ir, tai ir ļoti daudz parametru. Kā piemēram saražotā jauda, atdotā jauda un nepieciesamā jauda. Māja ar savām būvniecības īpašībām nosaka zudumus. Un līdz ar to, nosaka kādu jaudu vajag, lai dzīvoklī būtu silts. Ja visi stāvi vienādi, un pagrabs- bēniņi labi nosiltināti, tad katrā dzīvoklī būs nepieciešama vienāda jauda ( ja arī logi visiem vienādi!). Un tikai attiecīgi liela padotā jauda var radīt komforta temperatūru. Cik liela tā ir: Kas to lai zin, bet siltumapgādātājiem būtu jāzin, kādu jaudu jūsu stāvvads patērē, lai iegūtu katrā dzīvoklī komforta temperatūru ilgā laika posmā. Ja nebūs padota šī jauda, būs auksts! Tāpēc, uzziniet, cik tad liela jauda tiek padota Jūsu stāvvadā. Ja plūsmas ātrums būs nepietiekams, pat liela temperatūa sākuma neglābs situāciju: pirmie radiatori pārkarsīs, pārējiem nekas nepaliks. Kā piemēru minēšu: 20kw jaudas pārnešanai, ja ieejā ir 90 grādi, izejā 70 grādi, stundā jācaurplūst 860 litriem ūdens. Samazinot caurplūšanas ūdens daudzumu attiecīgi samazināsies pievadītā jauda. Pamēriet savā radiatora ieejā un augšējā jkaimiņa radiatora ieejā temperatūru un tad sapratīsit, cik nevienmērīgi sadalās siltums, un cik slikta ir centrālā caurplūde.Ja augšējais kaimiņš nepārkarst un viņš never logus kā dzesēšanas instrumentu, tad Jūsu siltumapgādātājs dod par mazu temperatūru sistēmā. Ja viņam par karstu, Jums par aukstu tad par lēnu cirkulācija.

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: Kaspis ()
Datums: 29/01/2012 14:27

Labs ir, paldies visiem!
Tas ir skaidrs, ka ar visu sistēmu kaut kas nav kārtībā, tikai tā ir tāda mode uzdzīt visu kā vainu kādam konkrētam personāžam.
Māja sen prasās pēc nopietnas siltināšanas (iedzīvotāji sen nobalsojuši), tikai redzot, ka te vairums rēķina līdz, tad kaut kā tas projekts lēnām bīdās, jo zin, ka varku nevarēs tik vienkārši uztaisīt.
Ir štukojiens pēc sezonas speciāli salikt visur apvadus un nedod dies man atkal būs kāda problēma ar siltumu telpā ...

Pēc energoaudita datiem mājai, ja nemaldos bija siltumzudums 40% apmērā...

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: soseds2 ()
Datums: 29/01/2012 21:31

Pirmais: Es izvertetu, kas mainijies sistema gada laika, pat ja nekas nav darits.
Izskatas ka plusma stavvada samazinajusies ne jusu vainas del. Par temperaturu gan nevaru pateikt vai jums ir mainijusies sosezon.
Protams ka prasas apvads 3/8"-1/2", bet tas nav iemesls, cirkulacijai butu jabut.
Majas santehnikis mekle vainigo, jo negrib risinat lielaku problemu, kas saistita ar apkuri kopuma visa eka.

Man dzivokli gluzi jusu situacija ari pirmais stavs un radiatori pieslegti tiesi tapat. Viss strada ideali, dzirdama plusma caur radiatoru ar neapbrunotu ausi. Sodien jau 23'. :)

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: Viesturs470 ()
Datums: 30/01/2012 15:58

nevajag sarežgīt vienkāršas lietas, jo:
1.Ja agrāk viss sildīja normāli, tad iemesls jāmeklē citur;
2.Ja neviens cits šajos stāvvados nav neko mainījis un arī citos silda tikpat slikti, tad vaina ir kopējā sitēmas padeves temperatūrā ! ! ! To vienkārši vajag palielināt !

Nupar Rīgas energētikas agentūra iz idevusi jaunu materiālu par siltuma regulēsanu un uzskaiti daudzīvoklu namiem.Skat www.rea.riga.lv

Ja mājā ir moderns siltumezgls vai autonoms apkures katls vienkārši automātias blokā jāpaielina padeves ūdens temperatūra ! ! !

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: Raitis321 ()
Datums: 07/02/2012 16:22

Piekrītu par tiem regulatoriem, pat ja iepriekšējie pievadi bija 1/2 un radiatoram pieslēguma vieta arī parasti ir viena puse, tad ventiļos, 90 grādu pieslēgumos un regulatoros caurplūde noteikti neatbilst 15mm diametra taisnas vai lēzeni izliektas caurules caurplūdei.
Es mainīju radiatorus piecstāvīgai ēkai 1 stāvā, radiatori lielākā daļa bija čuguna sekciju. Tur bija 3/4 pieslēguma vietas. Radiatoru pieslēgšanai izmantoju kaparu, 22 diametru pie radiatoriem un 18 diametrs pārvadam. Radiatori tika pieslēgti pa diagonāli ieeja augšā, izeja apakšā otrā radiatora galā. Arī regulatorus saliku. Viss strādā lieliski. Savu bērnu vedu uz to poliklīniku.
Pareizi tika minēts, ka lai objektīvi spriestu jāpārzin sistēma, un iespējams ka santehniķim tiešām ir taisnība, kas balstīta uz pieredzi un dotās sistēmas pārzināšanu, matemātiski viņš to diez vai spēs pamatot un pierādīt.

Re: Dzīvokļu apsilde (apvada ietekme uz plūsmu)
Autors: UMKA ()
Datums: 07/02/2012 21:07

Kad sadomājām mainīt radiatorus senču dzīvoklī, jautājumu saskaņojām ar namu apsaimniektāju! Tur siltuminženieris arī pateica kādai jābūt jaunā radiatora caurplūdei, lai nesačakarētu sistēmas balansu!

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  **    **  **      **   *******  
    **     **   **    **  **   **  **  **  **     ** 
    **     **  **      ****    **  **  **  **        
    **     *****        **     **  **  **  ********  
    **     **  **       **     **  **  **  **     ** 
    **     **   **      **     **  **  **  **     ** 
    **     **    **     **      ***  ***    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727