UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Iekšdarbi :
Building.Lv Forums
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
kriksis
()
Datums: 29/01/2012 16:45
Īrētā dzīvoklī noplēšot tapetes un nodauzot atplīsušo apmetumu apakšā ir slapji pleķi. Kā varētu tikt galā ar mitru sienu, uz griestiem veidojas ūdens piles.
[dl.dropbox.com]
[dl.dropbox.com]
[dl.dropbox.com]
[dl.dropbox.com]
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 29/01/2012 17:35
Vai telpu īpašnieks tev remonta izdevumus atmaksās?
Mitruma problēma meklējama ārpusē, no iekšējām interjera bildēm neko prātīgu ieteikt nevar. Vai apraksti ēku - tev tai telpai tas ir ārsienas stūris, kur piekļaujas jumts, vai kā? Kādas nesošās sienas - mūris, apmests koks.. betons?
Mitruma problēma meklējama ārpusē, no iekšējām interjera bildēm neko prātīgu ieteikt nevar. Vai apraksti ēku - tev tai telpai tas ir ārsienas stūris, kur piekļaujas jumts, vai kā? Kādas nesošās sienas - mūris, apmests koks.. betons?
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
kriksis
()
Datums: 29/01/2012 17:50
Daļu atmaksās. Dzīvokli iezīmēju bildē ar sarkanu rāmi. Kā redzams tas ir pie kāpņu telpas, kur ir sašaurinājums un neliels stūris. Sienas ir no betona.
[dl.dropbox.com]
[dl.dropbox.com]
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
paskars
()
Datums: 29/01/2012 18:54
Tā ka pats esmu no Jelgavas tad zinu šo māju.
Pagājušajā gadā šai mājai visas ārsienas ziemā bija pilnīgi slapjas, jumts tecēja utt. Šogad tas varbūt notiek ne tik lielos apjomos.
Problēmas ar jumtu, pārseguma siltinājumu un notekām. Varbūt tur pa šo vasaru ir kautkas darīts, bet ja nē, tad....
Pagājušajā gadā šai mājai visas ārsienas ziemā bija pilnīgi slapjas, jumts tecēja utt. Šogad tas varbūt notiek ne tik lielos apjomos.
Problēmas ar jumtu, pārseguma siltinājumu un notekām. Varbūt tur pa šo vasaru ir kautkas darīts, bet ja nē, tad....
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
soseds2
()
Datums: 29/01/2012 20:55
Piekritu paskaram, pirmais jaskatas jumts.
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
kriksis
()
Datums: 29/01/2012 23:12
Nesen vāca parakstus par bēniņu siltināšanu. Kad to izdarīs, cerams situācija mainīsies.
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
būvinženieris Ivars Brinkmanis
()
Datums: 30/01/2012 08:34
Tāda veida ēkām ir projekta vai celtnieciska veida kļūdas. Tā, ka tas ir ārējais ēkas stūris, tad tam ir nepareizi izvēlēts sienu biezums -tieši kāpņu telpas sienai iespājams, ka tas ir 38cm , kas ir pārāk maz Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Otrs moments ir vāja bēniņu siltināšana, bet būtiskāka būtu dzegas mezgla ārējā un bēniņu siltināšana vismaz 1m dziļumā. Trešā ietekme ir tā, ka ēkas sienu mūrēšanai izmantotas cementa javas, kas silikātķieģeļu mūrim samazina siltumpārejas pretestību, ja kaļķu javai to var izmantot ar koeficentu 0,62..0,64W/m2K tad cementa javai būs 0,68...0,7W/m2K. Ceturtais - pilsētvides apstākļi, kur transporta dinamiskās slodzes ietekmē ēkas kopējo konstrukciju - radot plaisas ārsienas mezglos, logu pārsedzes no dz/betona - veidojas aukstā gaisa infiltrācija spraugās.
Piektais - siltums, kuru izdala ēka nelabvēlīgi ietekmē lietus savākšanas horizontālo tekni - tajā veidojas ledus, kas nosprosto no jumta kūstošo sniegu un tas iekļūst ēkā.
Ko tu pats lietas labā vari darīt? Vispār jau ļoti maz - vari iepūst celtniecības montāžas putas pārseguma paneļa dobumos pie ārsienas ~30..50cm dziļumā. Pārseguma paneļu galiem jābūt aizbetonētiem, bet zinot celtniecības tikumus!
Iespējams, ka varētu nosiltināt ierauto kāpņu telpas ārsienu daļu no ārpuses - tas dotu zināmu efektu un maksātu lētāk nekā visas fasādes remonts.
Bēniņos - stūrī ieklāt 15..20cm siltumizolāciju 1..1,2m dziļumā un 2m garumā gar fasādi.
un lamāt visus celtniekus un projektētājus....
Piektais - siltums, kuru izdala ēka nelabvēlīgi ietekmē lietus savākšanas horizontālo tekni - tajā veidojas ledus, kas nosprosto no jumta kūstošo sniegu un tas iekļūst ēkā.
Ko tu pats lietas labā vari darīt? Vispār jau ļoti maz - vari iepūst celtniecības montāžas putas pārseguma paneļa dobumos pie ārsienas ~30..50cm dziļumā. Pārseguma paneļu galiem jābūt aizbetonētiem, bet zinot celtniecības tikumus!
Iespējams, ka varētu nosiltināt ierauto kāpņu telpas ārsienu daļu no ārpuses - tas dotu zināmu efektu un maksātu lētāk nekā visas fasādes remonts.
Bēniņos - stūrī ieklāt 15..20cm siltumizolāciju 1..1,2m dziļumā un 2m garumā gar fasādi.
un lamāt visus celtniekus un projektētājus....
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
Hmm
()
Datums: 30/01/2012 11:09
Ja tuvākajā nākotnē tiek plānoti kādi darbi no ārpuses, tad var pagaidīt un samierināties, ja nē, tad, lai novērstu kondesāta izkrišanu nolīmē šo sienu no iekšpuses ar putuplastu. Sienas stāvokli tas, protams, neuzlabos, bet tev vismaz neveidosies kondesāts.
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
vvvvv
()
Datums: 05/02/2012 08:21
Un tad zem putuplasta veidosies melns pelējuma paklājiņš un visi noliks karoti.
Tikai jāsilda un jāžāvē.
Tikai jāsilda un jāžāvē.
Re: Auksts, mitrs sienas stūris
Autors:
soseds2
()
Datums: 05/02/2012 12:21
Putjiks neatrisinas, ja vienigi tas senes pec tam uz tirgu nesis tirgot..