UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Iekšdarbi :  Building.Lv Forums

Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Radiatoru nomaiņa
Autors: Eva ()
Datums: 08/02/2012 16:36

Labdien!

nesakrīt domas ar vietējiem siltumtīkliem par to, kāda izmēra tēraudniekus jāliek istabās, vcie čugunnieki ir briesmīgi, nesilda, negribu ne viņus tīrīt, ne ko citu-tikt vaļā un miers. Nu tā , radiatori ir De longhi, šādi- [www.dlradiators.com], vietējie siltumtīkli saka, ka gan uz 12m2, gan 20m2 istabām vajag 500mmx500mm, bijām šodien veikalā, pārdevēji saka, ka šāds izmērs uz 20m2 ir krietni par mazu.

Nezinu, kam ticēt, ir pieredze ar tēraudniekiem, šads 500mmx500mm ir bijis 4m2 vannā, kaut kā nešķiet, ka tiešām būs silti istabās ar tādu sīku radiatoru. Varbūt kādam ir pieedze, var ko ieteikt par tiem izmēriem?

[www.dlradiators.com] ir tabula, kā izvēlēties vajadzīgo lielumu, nesaprotu neko no viņas.

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: Dzindzis ()
Datums: 08/02/2012 16:42

Labāk lai ir vairāk nekā mazāk , aizgriest ja pa karstu vienmēr varēs bet pielikt jaunu radiatoru gan bus pagrūti.

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: Alvisss ()
Datums: 08/02/2012 17:04

It kā jua Dzindzis runā tiansību. Bet ir bet, šādi var atļauties darīties privātmājā. bet daudzīvoklenē, ja pirmajā stāvā uzbazīsi kārtīgu radiatoru, sev uztaisīsi saunu, bet augšējie kaimiņi sals.

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: Eva ()
Datums: 08/02/2012 17:08

Bet kāds ir tas nepieciešamais normālais lielums uz 12m2 istabu, piemēram?

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: Rx ()
Datums: 08/02/2012 21:06

Par tabulu :

Radiatora jaudas izvēle atkarīga no siltumnesēja ieejas temperatūras. (Vai nu paši izmēriet, ja tas ir iespējams, jeb prasiet apsaimniekotājam, kādas temperatūras ir sistēmā un kādas ir maksimāli).Pēc tām jau jāizvēlās radiatora tips, parametri. Uz 12 m2 labi siltinātai istabai, ar vienu labu logu, vienu sienu uz āru, vajadzētu pietikt 1,2-1,5kW. Bet ja dzīvoklis ar vairāk ārsienām, jau vajag 1,5-1,7kw. ( manuprāt vajag izvēlēties tos, no 55/45 grādus sistēmmparametriem, jo visi taupa enerģiju un dod maksimāli zemu temperatūru...Nogriezt varēsit vienmēr.

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: Eva ()
Datums: 08/02/2012 22:05

Paldies! vismaz sāku saprast, kas ir kas šai tabulā, bet joprojām nesaprotu, kāds izmērs tad būtu piemērotāks!ka to saprast no šīs tabulas?

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: slēpnis ()
Datums: 08/02/2012 23:35

Jau atbildēju otrā temā un tad tik izlasīju šito. Man ar sanāk, ka vajadzētu lielākus. Kā minimums būtu 500x800 uz 12kv/m un 1100 uz 20kv/m

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: Hmm ()
Datums: 09/02/2012 08:59

Rx jau pateica, tikai "slēptā" veidā 100-125W, 125-140W uz 1m2. Vienkāršotais aprēķins, ko var viegli atcerēties ir 100W uz 1m2 telpas. Izmēru vienu pašu nevar lietot, jo radiatoriem ir vairāki tipi, ierastie tērauda radiatoriem ir 11, 21, 22 un 33.
Piemēram, 500x500 tips 11 atdos 400w, bet tāda paša izmēra tips 33 1000W!
[www.purmo.com]

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: J ()
Datums: 09/02/2012 09:38

Siltumtīkli jau parasti prasa, lai jauda nepārsniedz noteikto pie ļoti augstām ieejas temperatūrām (90C laikam bija)

Re: Radiatoru nomaiņa
Autors: Rx ()
Datums: 09/02/2012 09:57

Vēlreiz, kādu izmēru: Jo biezāks radiators, jo mazāka izmēra garums/augstums. Jo plānāks, jo lielāka izmēra garums/augstums. Vispopulārākie ir kompromisa 22tipa, jo tiem abas plaknes tiek apsildītas un biezums nav kaitinoši biezs ( optiski pieņemams acij). Tālāk , virs grīdas jābūt ap 7-10cm ( lai var grīdu apkopt, bet ne augstāk. Augstums tāds, lai ir zem palodzes tā, lai gaisam ir kur cirkulēt. Un tad jau platums, ko nosaka jauda. Var likt divus radiatorus, bet tas no situācijas. Tālāk jau skatās tabulu radiatora tipam 22. Rindā, kas atbilst temperatūrai 75/65/20 vajadzīgajam augstumam, atrod jaudu 1200-1500 un nolasa nepieciešamo garumu. Ja tas iznāk par garu, liek pēc jaudas summā divus. Tā piemēram tabulā tips 22, radiatora augstumam 500mm, rindā ar temperatūrām 75/65/20 atrod skaitli 1378 ( tie ir vati), un nolasa ka radiatora garumam jabūt 900 (tie ir mm), jeb ja jaudu ņem 1531, tad garumam jabūt 1000 (tie ir mm ). Es tad ņemtu 1000mm, kas būs ar rezervi, visaugstākajam laikam, kad sistēmā būs viskarstākā temperatūra. ( Kā jau iepriekš teicu, var būt arī tā, ka radiatori ir vienmēr tikai remdeni...tad jāņem pēc temperatūrām 55/45/20, bet kā redzēsit, strauji pieaug radiatora izmērs..(un cena.).

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **   *******   ********    ******  
 **        **     **  **     **  **     **  **    ** 
 **        **     **  **     **  **     **  **       
 ******    *********   ********  ********   **       
 **        **     **         **  **     **  **       
 **        **     **  **     **  **     **  **    ** 
 ********  **     **   *******   ********    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727