Labdien,
Lūdzu palīdziet!
Savilkta elektroinstalācija divstāvu privātmājā. Daudz automātisko slēdžu- katrai telpai un ierīcēm savs automāts. Problēma atklājās, kad netīšām salaida vadus uz īso. Kastē izslēdzās ne tikai konkrētais paredzētais automātiskais slēdzis, bet ārā sadales skapī atslēdzās galvenais strāvas padeves automāts manai ēkai. Mēģinājām vēlreiz laist uz īso- ja ne ārā skapī, tad iekšā ienākošais galvenais 3-fāznieks automātiski atslēdzās. Elektriķa skaidrojums- sliktas kvalitātes automāti-abb. Beigās sanāk- automātiskajam slēdzim zūd jēga uz konkrēto vietu, ja jau noslēdzās galvenais pienākošais slēdzis uz māju.Cik pamatoti ir vainot slēdžu kvalitāti? Versijas- kāds varētu būt risinājums.
Paldies par jebkuru skaidrojumu.

Re: Elektrības automāti
Autors: crab ()
Datums: 17/05/2013 00:38

Ielas skapī automātam vajadzētu būt ar lēnāku nostrādāšanas klasi (piemēram, C), nekā mājas skapī galvenajam automātam (piemēram, B). Nu un arī pat ja tas ir nodrošināts, lasīju, ka dažādiem ražotājiem tie nostrādāšanas laiki dažādi un vienalga var nākties ar lukturīti līdz ielas skapim staigāt...
Sev speciāli meklēju mājas skapim galveno automātu tās pašas firmas (tikai ātrākas nostrādāšanas klasi), kādu Sadales Tīkli ielas sadales skapī bija ielikuši (CHINT). Pagaidām esmu uztaisījis vienu īso - izblieza 2 automātus - uz konkrēto grupu, un mājas skapī galveno, bet ielas skapī automāts nenostrādāja. Mani šāds iznākums apmierina :) Cerams, ka tā nebija iesācēja veiksme un tāda likumsakarība būs arī turpmāk :)

Re: Elektrības automāti
Autors: jūrnieks ()
Datums: 17/05/2013 02:23

Paldies par atbildi , crab.

Paskatīšos ielas skapī drošinātāja klasi, kad būšu uz vietas, bet zinu, ka mājās skapī galvenajam automātam ir C klase. Pārējie ir B. Ar lukturīti točna negribās staigāt, kā arī ne pārāk patīk doma, ka noslēdzās galvenais slēdzis mājā, ja jau reiz ir savs automāts uz katru grupu vai ierīci atsevišķi. Kas vispār var izsist korķus? Pārslodze? Vai tas blieziens būtu tas pats, kas plikus vadus salaižot uz īso?
Paldies.

Re: Elektrības automāti
Autors: Pavels.O ()
Datums: 17/05/2013 08:36

crab pareizi saka, pastāv tāda problēma ir veikti pētījumi. P.S. kādēļ dublēt topikus?

Re: Elektrības automāti
Autors: jūrnieks ()
Datums: 17/05/2013 14:55

To Pavels.O

Un ko tad tu saki, to ko mēs jau zinām- ka tāda problēma ir? Ja jau reiz topiks ir bijis (sorry), uzraksti precīzi topika nosaukumu, lai varu atrast un izlasīt. Vismaz kautkā būsi palīdzējis, nevis uzrakstot NEKO, no kā man nav nekādas jēgas.

Re: Elektrības automāti
Autors: jūrnieks ()
Datums: 17/05/2013 15:06

To Pavels. O

Liels SORRIJS. Neredzēju, ka jau sniedzi atbildi pie sadaļas Inženiertīkli. Paldies par skaidrojumu. Divus vienādus topikus sanāca izveidot nejauši.

Re: Elektrības automāti
Autors: Joe ()
Datums: 03/06/2016 09:30

Sveiki! Ātri pie topika vēlējos pajautāt!

Lieta tāda, ka vannas istabā sagribējās uzlikt atsevišķu automātu veļas mašīnai - gan, lai tas nostrādā, ja kas saiet uz īso, gan, lai to vienkārši varu pats izslēgt.

Jāsaka godīgi, neesmu automātu eksperts, bet dabūjis vienu tādu 16A, nolēmu pārbaudīt. kā tas strādā. Tad nu no tā paša pienākošā kabeļa fāzes dzīslu pievienoju automāta vienā pusē, 10 cm garu vadu kā izejošo otrā pusē un veicu testu - vienkārši samaucu no automāta izejošo fāzes vadu kopā ar nulli un notika tas, ka nostrādāja gan tas 16A automāts, gan ārā Latvenergi kastē visi automāti, bet tie, kas mājās sadales skapī nenostrādāja vispār.

Tad nu pirmais jautājums, vai tā vispār to var testēt, un otrs, kas īsti jādara, lai nostrādā tikai pirmais automāts, kas ir pirms veļas mašīnas rozetes? Pietiktu vienkārši ar mazāk ampēru automātu?

Paldies

Re: Elektrības automāti
Autors: Hmm ()
Datums: 03/06/2016 10:43

Vannas istabā noderīgāks būtu noplūdes automāts.
Lai nostrādātu tikai pirmais automāts un nenostrādātu pārējie ir jāievēro virkne reizēm pat neiespējamu nianšu.
[www.building.lv]
[www.building.lv]

Re: Elektrības automāti
Autors: Joe ()
Datums: 03/06/2016 11:48

uzmetu aci - tur jau vesela raķešu zinātne!

noplūdnieks, protams, prasītos, bet pa lielam tur tāpat viss bez zemējumiem un man nezināmi jau sen sataisīts. gribu tikai saprast, ir tur jēga variēt ar tiem A, B, C burtiņiem un ampēriem, jeb tas var nepalīdzēt?

Jāsaka gan, ka uzreiz nepateikšu, kāds tai rozetes grupai skapī ir automāts - jāpaskatās!

Re: Elektrības automāti
Autors: he ()
Datums: 03/06/2016 15:39

var nepalīdzēt. Ja plāno, ka veļene bieži taisīs īso, tad ir jēga iespringt. Ja nē (kādēļ lai viņa tā darītu), tad liec to pašu, kas ir, manuprāt.

Man uz ielas ir C25, mājas sadalē pirmais ir B25, un laikam par ražotājs abiem ir Chint (nav kruts, bet toties vienāds - tādu ST uzlika ārā).
Bet ja atmiņa neviļ, tad kaut kad pirmsākumos, kad celtniecības procesā kaut ko kapitāli salaida uz īso, ir bijis, ka izlido arī tas, kas uz ielas. Normālos mazākajos īsajos, gan izlido mazākie nomināli, kas stāv pa priekšu.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   *******   ********   **      **  **     ** 
 **        **     **  **     **  **  **  **   **   **  
 **               **  **     **  **  **  **    ** **   
 ******     *******   **     **  **  **  **     ***    
 **               **  **     **  **  **  **    ** **   
 **        **     **  **     **  **  **  **   **   **  
 **         *******   ********    ***  ***   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727