Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors: audi-xtr ()
Datums: 09/03/2021 23:32

Tad kādi secinājumi, izskatās ka krāns laiž garām? Ja godīgi man arī tā liekas, jo katru dienu nolaižot spiedienu- nolejot ūdeni, pie sevis nodomāju, tie taču ir n-tie litri nedēļas laikā! Tad kāds ir izskaidrojums, no kurienes visu laiku gaiss tiek iekšā? Ienākošajam ūdenim, vai kā? Paldies

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Datums: 10/03/2021 00:07

Kāpēc tev šķiet, ka vispār gaiss tev tur tiek iekšā? Pēc simptomiem, kurus aprakstīji nekas neliecin par gaisu. Gaiss tavā sistēmā varētu vienīgi tikt iekšā tajā brīdī kad tu nolaid pa nullēm spiedienu - nolejot n-litrus nedēļā vai kā tu saki. kamēr sistēmā ir spiediens, tikmēr tu izlaid tikai ūdeni, bet tad kad tev spiediens ir nulle un krāns vaļā, tad gan jau var pa to ievilkt gaisu pie zināmiem nosacījumiem. Pagaidām gaiss neizskatās, ka būtu problēma.
N-litru notecināšana nedēļā liecina tikai par to uzpildes ventili.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 10/03/2021 00:09, labojis Vilnis_Radio.

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors: audi-xtr ()
Datums: 10/03/2021 00:34

Zinu ka gaiss ir, pēc skaņas ir gaisa klunkšķi, tie jau parādījās, kopš pēdējo reizi sistēmu nolaidu-rudenī, sākumā nepievērsu uzmanību, domāju ar laiku atgaisošu, gaisu tā arī līdz galam neesmu dabūjis ārā, vienkārši nevar dabūt, viņš visu laiku nāk klāt, bet nesaprotu kā. Sistēmu nolaižu tā, aiztaisu ienākošo ūdens krānu visā mājā, tad atveru ūdens krānu izlietnē, un tad atveru papildināšanas krānu.

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors: audi-xtr ()
Datums: 10/03/2021 00:54

Parasti es spiedienu nolaižu līdz 1, līdz 0 es tikai vienu reizi nolaidu, kad mēģināju pacelt spiedienu ar pumpi. Bet sāka man tecēt pēdējās dienās, kad bija lielais sals.

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Datums: 10/03/2021 09:57

Klunšķi vēl nenozīmē gaisu. Tie mēdz rasties arī no sūkņa darbības, šauriem termoventiļiem utt. - tādi nelieli hidrauliskie triecieni.
Ja tu uztraucies par gaisu tik ļoti, tad vienkārši uzmet aci savai sistēmai, kur tev veidojas potenciālās kabatas gaisam, vai arī ir viens augstākais punkts - tad attiecīgi apsvērt iespēju ielikt atgaisotājus caur krānu.
Pat ja pieņem, ka tev sistēmā ienāk gaiss, tas nebūs cēlonis taviem 3 bar.
Nu par salu protams ir interesanti, jo ja problēma sākās tajā laikā, tad vērts mazliet padomāt. Sals noteikti ir labs iemesls kaut kam.

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors: audi-xtr ()
Datums: 10/03/2021 10:53

Sala faktoru pieminu tādā formā, jo katlam tiek uzlikta normāla slodze. Labi, tad kā jūs izskaidrojot, pumpējot gaisu sistēmā spiediens nepalielinās? Visi saka ka būtu jākāpj! Paldies

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Datums: 10/03/2021 11:13

Spiediens principā nevar sistēmā pieaugt, ja izplešanās trauka membrāna ir atdūrusies pret trauka dibenu. Tās tilpums vairs nepieaug un attiecīgi traukā var pumpēt kaut vai 10 bar. Toties tad kad katls sildīs un siltumnesēja tilpums atbilstoši palielināsies, tad dēļ lielā spiediena traukā, siltumnesējam būs jāpārvar pretspiediens, ja piemēram traukā tev ir 3bar, tad sistēmas spiediens vienā mirklī var pieaugt līdz 3,xx bar. Tāpēc arī ir tajā traukā jābūt atbilstošam spiedienam, lai siltumnesējs tajā traukā arī izplestos, būtiski nepalielinot spiedienu sistēmā.

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors: Aldiss ()
Datums: 10/03/2021 11:44

audi-xtr rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Sala faktoru pieminu tādā formā, jo katlam tiek
> uzlikta normāla slodze. Labi, tad kā jūs
> izskaidrojot, pumpējot gaisu sistēmā spiediens
> nepalielinās? Visi saka ka būtu jākāpj! Paldies

tev jau to cenšas izskaidrot , bet nevēlies saprast - visdrīzāk esi jau pārpumpējis pa daudz.
Darbības, ja pumpim ir manometrs -
1) samazināt apkures sistēmas spiedienu uz 0
2) iestatīt izplešanās trauka spiedienu uz 0,5
3) iestatīt apkures sistēmas spiedienu uz 1-1,5

Ja pumpim nav manometra:-
1) izlaid no izplešanās trauka visu gaisu.
2) iestati apkures sistēmā ūdens spiedienu uz 1
3) sāc pumpēt spiedienu izplešanās traukā. Šajā brīdī apkures sistēmā spiedienam vajadzētu sākt pieaugt.
4) turpinot pumpēt izplešanās trauku, nolaid no sistēmas ūdeni 1/2 apmērā no izplešanās trauka tilpuma, saglabājot nominālo spiedienu robežās 1-1,5

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors: SerViss ()
Datums: 10/03/2021 12:11

Kā jau te saka, izplešanās trauka membrānai ir jābūt iespējai "elpot", tādēļ gaisa spiediena pieregulēšanai jābūt diezgan precīzai. Te kaut kas līdzīgs. Varbūt noder. [www.youtube.com]

Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors: SerViss ()
Datums: 10/03/2021 12:31

PS Varbūt ir vērts paskatīt, vai gāzes katla izplešanās trauks nav par mazu proporcionāli visas apkures sistēmas tilpumam. Tad palielinātā slodzē viņš vienkārši fiziski nevar izpildīt savu funkciju. IMHO

Pašreizējā: 2 no 6


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Pievienot failu ziņai
  • Atļauts pievienot sekojošu tipu failus:
  • Pievienotie faili nedrīkst pārsniegt:
  • 5 more file(s) can be attached to this message
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         ********    *******   ********   **     ** 
 **    **   **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **    **   **     **         **  **     **  **     ** 
 **    **   **     **   *******   ********   **     ** 
 *********  **     **         **  **         **     ** 
       **   **     **  **     **  **         **     ** 
       **   ********    *******   **          *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727