UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Iekšdarbi :
Building.Lv Forums
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Apdare, krāsošana, flīzēšana u.c.
Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors:
audi-xtr
()
Datums: 12/03/2021 12:19
Sveiki visiem, šodien atnācu skatījos, spiediens 2.6, var redzēt ka kaut kas ir tecējis pa vārstu, aukstais ūdens visu nakti pirms paša katla bija noslēgs(ar mīnusiņu skrūvgriezni pagriež ievadu). Sāku ar to ka izlaidu visu gaisu no izplešanās trauka, izgāja viss gaiss un pašās beigās pusēdamkarote ūdens, paskatījos spiedienu, tieši 0.5 nokritās, ko vakar biju iepumpējis. Tā kā izskatās, ka ar izplešanās trauku viss ok. Tālāk atgriezu silto ūdens krānu, tur iztecēja 4-5 ēdamkarotes ūdens, tad mēģināju pildīt sistēmu, skatīties vai pa silto krānu kaut kas sāks spiest, pie 2.5 jau sāka pilināt, kad bija 3, tad jau sāka gāzties ūdens pa vārstu, pa ūdens krānu neviena pili neiztecēja. Kādi jums secinājumi? Paldies
Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors:
SerViss
()
Datums: 12/03/2021 13:35
Patreiz visu eksperimentu rezultāti tendējas uz sistēmas pildīšanas krāna vainu.
Varbūt pozīcija par kādu grādu nobīdījusies un it kā aizverot krānu, viņš faktiski paliek nedaudz vaļā.
Varbūt pozīcija par kādu grādu nobīdījusies un it kā aizverot krānu, viņš faktiski paliek nedaudz vaļā.
Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors:
audi-xtr
()
Datums: 12/03/2021 14:53
Man te kāds jautāja, kā bija agrāk, kad viss bija normāli, nu bija tā, ka atdzesētas sistēmas 1, tad pilnā darba režīmā vairāk par 1.5 nebija, tad ar laiku parādījās vairāk 2.5 pie slodzes, tad pāris reizes bija tā ka sāka tecēt, tad iepumpējot izplešanās traukā, tas tika atrisināts uz pāris gadiem. Jautājums vai tas ir ok, ka 2.5 jau sāk pilināt pa pārplūdes vārstu, kas novietots pie sūkņa, katla apakšdaļā? Jo agrāk manuprāt neticēja pie 2.5. Paldies visiem.
Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 12/03/2021 17:55
Mēs te maļam tagad pa tukšo manuprāt. Tev ir divi potenciālie problēmas avoti - abi diezgan ticami. Sāc ar lētāko un nomaini papildināšanas krānu. Ja tu pacietīgi un ar loģiku testētu abas versijas pie sevis, tad visticamāk tu arī atrastu kurš no abiem variantiem ir pie vainas. Tas ko mēs zinām, ka tev tur klāt nepietek kaut kāds apjoms ko varētu redzēt kā strūklu - 5l dienā ir piliens 2 sekundēs varbūt tāpēc arī tā pacietīgā pieeja būtu vērtīga.
Protams vari arī pieaicināt to pašu katlu servisu cilvēkus, jo viņi labi pazīst tos siltummaiņus un tiktu galā.
Drošības vārstiem vajadzētu tomēr atvērties pie pareizās vērtības, bet ir iespējams, ka laika gaitā atspere vai nu kas tur iekšā - atslābinās. Bet par to nevajadzētu iespringt tagad, jo ja atrisināsi pareizi to situāciju, tad būs kā agrāk - diapazons 1-1.5 bar un tas ka drošībnieks tev paveras pie 2.5 nebūs aktuāli. 2.5 jebkurā gadījumā ir padaudz tomēr parastai mājas sistēmai.
Protams vari arī pieaicināt to pašu katlu servisu cilvēkus, jo viņi labi pazīst tos siltummaiņus un tiktu galā.
Drošības vārstiem vajadzētu tomēr atvērties pie pareizās vērtības, bet ir iespējams, ka laika gaitā atspere vai nu kas tur iekšā - atslābinās. Bet par to nevajadzētu iespringt tagad, jo ja atrisināsi pareizi to situāciju, tad būs kā agrāk - diapazons 1-1.5 bar un tas ka drošībnieks tev paveras pie 2.5 nebūs aktuāli. 2.5 jebkurā gadījumā ir padaudz tomēr parastai mājas sistēmai.
Re: Gāzes katls- palielināts spiediens
Autors:
audi-xtr
()
Datums: 13/03/2021 16:35
Sveiki visiem, gribu pateikt visiem Lielu Paldies, kuri piedalījās šajā tematā, vainu atradu, vakar atdalīju papildināšanas krānu, no aukstā ūdens, krāns palika apkures sistēmas pusē, un pie spiediena 1, apmēram 2, 3 piles sekundē laiž cauri.