UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Dokumenti :
Building.Lv Forums
Līgumi, tāmes, atļaujas, projekti u.c
Līgumi, tāmes, atļaujas, projekti u.c
Pašreizējā: 4 no 4
Re: Centrālā apkure ar pašteci
Autors:
Rx
()
Datums: 09/02/2014 17:53
Vajag skatīties vēlreiz. Nr 3 ir klapīte. Arī sūkņa apeja realizēta. Turpgaitas slīpums nepārprotami redzams. Atgaitai pie maza ceļa tas (slīpums) nav vajadzīgs. Cēlējspēku dod karstais no krāsns izejas.
Re: Centrālā apkure ar pašteci
Autors:
soseds2
()
Datums: 09/02/2014 18:01
Ja tiesam apvads ir. Man ta bilde telefona miglaina. Vel labaka ta shema butu, ja suknis butu uz apvada uz leju vai augsu,bet klapite uz taisna posma.
Re: Centrālā apkure ar pašteci
Autors:
Rx
()
Datums: 09/02/2014 18:29
Tā reāli arī taisa: Klapīti uz taisnā posma. Trīszaru vārsts/termostats, sūknis, pacelts virs zemes līmeņa.
Re: Centrālā apkure ar pašteci
Autors:
soseds2
()
Datums: 09/02/2014 19:27
Kas ta taisa? Cik esmu apbraukajis objektus ar gatavam apkurem,nau aki pastece.
Re: Centrālā apkure ar pašteci
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 09/02/2014 20:14
Piekrītu Rx, tā taisa, jo tā ir standarta shēma arī no katlu ražotāju puses. Neesmu pa objektiem braukājis, bet kādi 3 apsaistes subjekti šo risinājumu akceptēja, kā standartu. Man tāds ir mājās, veidoju apsaisti radiem un tāpat taisīju un praksē strādā tiešām ideāli - negriež sūknis, katls 40kw pie caurules diametra 1 1/2 nepārkarst diezgan normālā laika posmā. Bija aizmirsts ieslēgt sūkni. Tāpēc es arī brīnos par pašteces uzstādīšanu mūsdienās.
Re: Centrālā apkure ar pašteci
Autors:
soseds2
()
Datums: 10/02/2014 14:54
Pedeja katlene man malkas katls un akis ir salaists ar 35 kaparu,viss limenos. Pastece strada loti labi.
Tagad taisu katleni no melnas metinamas 48mm caurules ari pec ieprieks redzetas shemas.
Tagad taisu katleni no melnas metinamas 48mm caurules ari pec ieprieks redzetas shemas.