UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3
Re: dienasgaimas lampas
Autors: Rx ()
Datums: 14/10/2009 20:35

Par tēmu "uztaisi pats". Jā, ar sprieguma reizinātāju var lampu arī ar pārdegušiem kvēldiegiem iedarbināt. Bet ja tie tā pārdeguši, ka ne mazākā spurgaliņa nav klāt- nekas neidosies (nav strāvas uzturēta elektronu emisija no kvēldiega...). Un arī lietotas lampas "atjaunošana lielu labumu nedod- luminofors jau ir padilis- spīd ar mazu atdevi.Kondensatoru droseles vietā gan neatceros....

Re: dienasgaimas lampas
Autors: tomst ()
Datums: 15/10/2009 00:49

es arii negribeeju ticeet bet tris dienu merijumi un cita elektrika piesaistishana raada ko citu

Re: dienasgaimas lampas
Autors: Tomst ()
Datums: 15/10/2009 00:53

nu jaa ,uztaisiit jau var bet problema ir lielaaka man ir saslegtas 160 lampas pa 18 lampaam uz liniju .nedaudz taa kaa par daudz darba.

Re: dienasgaimas lampas
Autors: tomst ()
Datums: 15/10/2009 01:00

es pilnigi piekritu ka stravas paterinsh varetu buut lielaaks nekaa rakstits uz lampas bet nejau 2ar pus reizi ,kaa raada merijumi lai parliecinaatos vai nekljudos es panjemu vienu vecu cita razojuma lampu un pameriju un bij daudzmaz normals skaitlis kadi 0,55 amperi uz divaam 58vaiti lampaam bet taam jaunajaam kanlux 1.3

Re: dienasgaimas lampas
Autors: Ingus_L ()
Datums: 15/10/2009 08:22

Cika tad īsti ir to spuldžu?
Runājot par induktīvām pretestībām, cos(fī) < 1, tad ēkai normāli pieņem 0,85 (aktīvi-induktīva slodze) un tiek ievērotas spoles Z. Kondensatori nepieciešami gan spreiguma kvalitātes uzlabušanai, gan cos(fī) paaugstināšanai u.t.t. Nedomāju ka ~ 2 kW aktīvi-induktīvai slodzei nepieciešami būtu papildus uzlabojumi, kurus neparedzēja ražotājs (Dienasgaismas spuldzēs jau ir iebūvēti kondensatori).
P.S. uzraksti gaismekļu tipu, ražotāju u.t.t.

Re: dienasgaimas lampas
Autors: Tomst ()
Datums: 15/10/2009 10:42

lampas ir kanlux razojums modelis MAH-1258/A-PS un liekas ka tur nav neviena kondensatora ja nu vienigi iebuvets transformatoraa kas gan neliekas reali. sazinajos ar pardeveju un vinji saka stastit par kompensatoru kuru vajag uzlikt ur katru liniju .diemzel neesmu tik stiprs sajas lietas un arii internetaa neko par kompensatoriem neatradu.
ar cienu.
Toms

Re: dienasgaimas lampas
Autors: Ingus_L ()
Datums: 15/10/2009 12:53

Šim modelim (PS) ražotājs reaktīvās jaudas kompensēšanu nav paredzējis (CP modelim ir). 18 spuldzes bez kondensatoriem patērēs diezgan lielu kopējo jaudu (aktīvo + reaktīvo). Rupji piemetot P = 2088 W Q = 1566 VAr. Būs vien jādomā un jāuzstāda kāds no variantiem.

Re: dienasgaimas lampas
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 15/10/2009 13:38

Shēma bez droseles
[www.shematic.net]

Re: dienasgaimas lampas
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 15/10/2009 13:42

tabula ar kapacitātēm atkarībā no lampas jaudas
[f.foto.radikal.ru]

Re: dienasgaimas lampas
Autors: Ingus_L ()
Datums: 15/10/2009 14:53

Strāvu nomēriji Tu pareizi, tā arī iznāk ~ 1,2 A vieni spuldzei, jo, intereses mocīts, es izmēriju līdzīgam luminicences gaismeklim (2x36 W ar kondensatoru, šajos gadījumos kondensators kalpo strāvas nobīdīšanai) strāvu un iznāk 0,6 A
aprēķinot iznāca 0,33 A, tātd 2x lielāka.
Reaktīvās jauda kompencēšana nav vajadzīga, neko jēdzīgu nepanāksi.
IHMO Uzliec lielāku automātslēdzi 25 A, vajadzētu pietikt.
P.S. Kāpēc strāvas atšķiras 2x pagaidām izprast nevaru, būs laiks iespējams papētīšu.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: