Transformātors
Autors: rezistors ()
Datums: 25/10/2009 22:18

Vai kāds var izstāstīt, kāpēc bieži automātikas sadalēs kontaktoru spoles tiek barotas caur transformātoru, piemēram, 400/230.

Re: Transformātors
Autors: zihers ()
Datums: 26/10/2009 08:33

Lai atdalītu no elektrosistēmas.
Drošības apsvērumu dēļ gan mēdz lietot ar pazeminātu sekundāro spriegumu (līdz 50V).
Pārvietojamai elektroietaisei varētu pietikt ar 4-dzīslu pievadkabeli.
Droši vien ne mazums citu apsvērumu, jāzina konkrēta ietaise un situācija.