Apkures sistēmas balansēšana
Autors: Vēsais Radiators ()
Datums: 26/01/2010 14:39

Vai kāds var ieteikt kādu, kas varētu veikt sekojošas darbības:
- veikt apkures katla (Wiessman, dabazgāze)pārbaudi un regulēšanu;
- Konsultēt lietotāju par šī katla iespējām un ngāzes ekonomijas fīčām;
- veikt 2 st mājas radiatoru regulēšanu, tā lai visi silda , abos stāvos tā, ka visur vienāda temperatūra.
- Noskaidrot kapēc viens radiators 1 stāvā nesilda- Tu vari pakāpties un slieties- bet šis nesilda. Un nav "tālākais savā lokā". Kad atslēdz visu māju, tad , protams, šis viens silda, tā kā nav atpakaļgaita vnk ciet.

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: aigarello ()
Datums: 26/01/2010 19:25

Vai meistars kas to radiatoru uzstadīja ,ir miris ?

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: andris181 ()
Datums: 26/01/2010 19:38

Radiators ir atgaisots? Kad sāka nesildīt? Varbūt sistēma pilna ar duļķēm? Varbūt aizsērējis?

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: Vēsais radiators ()
Datums: 26/01/2010 19:45

Meistars tikai mācāja uzstādīt- kad runa gāja par balansēšanu- taisījās uz durvīm. PAr to arī nedabūja nākošo pasūtījumu- dušu un krānu montāžu.

Viss ir jauns un neduļķains un aizsierējis.

Radiators ir ATGAISOTS. Grūti būtu iedomāties, ka kāds labā latviešu valodā sūdzētos par apkuri, bet patiesībā atgaisošana būtu pie vainas.:)

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: andris181 ()
Datums: 26/01/2010 19:52

Varbūt kad montēja to radiatoru, ienākošo vai aizejošo cauruli par daudz saspieda? Baipass ir? Vai krāns (uz radiatora pienākošās caurules) nevarētu būt saplīsis? Viss liecina tikai uz vienu - ir pretestība un tas ūdens neiet caur radiatoru. Kāda izmēra pienākošās, aizejošās caurules (15?) kāds baipasam (10?)

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: andris181 ()
Datums: 26/01/2010 19:55

Kāda sistēma - pienāk no augšas, novada uz apakš? Vai gan pienākošā, gan aizejošā pa apakšu?

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: aaaa ()
Datums: 26/01/2010 20:42

Ko nozīmē viss ir jauns un neduļķains??? Tieši jaunai sistēmai pēc palaišanas jau arī parasti visādi gruži iekšā rodas! Tieši vecām apkures sistēmām netīrumiem nav no kurienes rasties, bet jaunām? - nu cik no paša pieredzes un citu, vienmēr montāžas procesā kāds krikums kaut kur ieskrien, turklāt apkures ūdens kaļķakmens veidojas tieši sākumā, un sākumā, pēc kāda laika, arī visi filtri un ventiļi parasti arī aiziet ciet un ir jātīra, jāpārbauda.
Ja gribi problēmu atrisināt - klausi ko tev te saka, nevis gudri izrunājies pretī, āksts.

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: heating ()
Datums: 26/01/2010 23:32

Jaa tas ir raskturiigi daudziem santehnikikiem!!Maaku maaku bet kad viss iet jau uz beigaam maak tikai trubas salikt un radiatorus bet kad vajag balanseet sisteemu tad ssiks vien ir un lasaas projaam!!Protams naudinu jau vienmeer grib atri un laikaa!!
Bet ja atgaiso un naak udens/skidrums araa pa radiatora atgaisossans caurumu tas jau vien nozimee ka ir kaada skidruma piepluude un nava nozimiigu sskkersslu/gruzzu!!!
Mam te vienai sisteemai vienkaarsi nepiepluuda skidrums jo tas aizgaaja ar plusmu garaam un nemaz nedomaaja iet kur vajag!!;((

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: pauljukas ()
Datums: 26/01/2010 23:43

Par to neejošo radiatoru.
Ja ir termogalva, tad padeves vārsts bieži mēdz pēc vasaras palikt ciet stāvoklī vai arī ar minimālu caurplūdi. Vajag noņemt termogalvu un paspaidīt vārstu. Šādās situācijās palīdz.

Re: Apkures sistēmas balansēšana
Autors: slēpnis ()
Datums: 27/01/2010 07:07

Man pagājušo ziemu nesildīja viens radiators, kurš vienīgais bija ar apakšējo pieslēgumu. Pa vasaru nomainīju, kā pārējos, ar sānu pieslēgumu un viss bumbās.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **        **        **     **  **     ** 
 **     **  **        **        **     **  **     ** 
 **     **  **        **        **     **  **     ** 
 **     **  **        **        **     **  **     ** 
  **   **   **        **        **     **   **   **  
   ** **    **        **        **     **    ** **   
    ***     ********  ********   *******      ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727