Re: elektrība
Autors:
Marciz
()
Datums: 30/08/2012 08:31
Man liekas ka lattvenergo ir pilnīgi vienalga, kas notiek aiz drošinātāju izejas konektoriem, viņiem uzdevums ir nodrošināt visu līdz šai vietai un pēc tam klients pats slēdz kā grib un kā vinjam vajag to elektrību izmantot.. Vismas jaunam pieslēgumam tā bija - bija jāparaksta papīrs, ka pats uzņemos atbildību par elektro ietaisēm aiz automātu izvadspailēm un ka visas elektro ietaises ir pieslēgtas atbilstoši..
Re: elektrība
Autors:
paskars
()
Datums: 30/08/2012 20:52
Ronald, es jau nesaku, ka jaudas tabula ir nepareiza. Tā ir pareiza, tikai jāskatās, kas tajā ir rakstīts:
1. gaisā esošam 1,5 mm2 NYY kabelim ar dzīslām kopīgā apvalkā uzrādīta strāva ir 19,5A nevis 21A. Jāskatās tabulas 2. kolona, jo 1. ir domāti atsevišķi vadi.
2. Kā redzat tabulā uzrādītās strāvas vērtības ir maksimālās strāvas, ko iztur kabelis, principā kabeļa izolācija. Tā kā parasti NYY kabeļa izolācija iztur ap 70grādu, tad arī šīs strāvas uzrādītas tādas, kas neizraisa kabeļa sasilšanu virs pieļaujamajiem 70 grādiem ar noteikumu, ja apkārtējās vides temperatūra ir līdz 30 grādiem.
Principā šīs tabulas dati jālasa tā ka 1,5mm2 kabeļa temperatūra pie strāvas 19,5A nepārsniegs 70 grādus. Kabeļa temperatūra būs nedaudz zem tiem 70 grādiem.
Lai saglabātu normālu kabeļa temperatūru, to nedīkst ilgstoši slogot vairāk par 13A. Gribat ticat, gribat neticat, bet to saku no savas pieredzes strādājot elektrības jomā. Man ikdienā sanāk cīnīties ar tādu būvnieku (elektriķu) darbu sekām, kas izmanto kabeļus uz to teorētisko maksimumu. Protams, ja šis teorētiskais maksimums vai pat nedaudz lielāka strāva tiks dzīta cauri kabelim tikai īslaicīgi, nekas jau slikts nenotiks, jo kabelis paspēs atdzist līdz nākošajai izmantošanas reizei.
Taču pie ilgstošas šādas slodzes temperatūra būs ap 70 grādi. Kam mums šāds sildītājs ir vajadzīgs, kamdēļ maksāt par silšanas izraisītiem zudumiem, kamdēļ bojāt ne tikai kabeli, bet arī tam pievienotās iekārtas. Iekārtu izolācija un plasmasas detaļas šādā temperatūrā noveco daudz ātrāk.
Diemžēl nekādus linkus nevaru jums iedot.
1. gaisā esošam 1,5 mm2 NYY kabelim ar dzīslām kopīgā apvalkā uzrādīta strāva ir 19,5A nevis 21A. Jāskatās tabulas 2. kolona, jo 1. ir domāti atsevišķi vadi.
2. Kā redzat tabulā uzrādītās strāvas vērtības ir maksimālās strāvas, ko iztur kabelis, principā kabeļa izolācija. Tā kā parasti NYY kabeļa izolācija iztur ap 70grādu, tad arī šīs strāvas uzrādītas tādas, kas neizraisa kabeļa sasilšanu virs pieļaujamajiem 70 grādiem ar noteikumu, ja apkārtējās vides temperatūra ir līdz 30 grādiem.
Principā šīs tabulas dati jālasa tā ka 1,5mm2 kabeļa temperatūra pie strāvas 19,5A nepārsniegs 70 grādus. Kabeļa temperatūra būs nedaudz zem tiem 70 grādiem.
Lai saglabātu normālu kabeļa temperatūru, to nedīkst ilgstoši slogot vairāk par 13A. Gribat ticat, gribat neticat, bet to saku no savas pieredzes strādājot elektrības jomā. Man ikdienā sanāk cīnīties ar tādu būvnieku (elektriķu) darbu sekām, kas izmanto kabeļus uz to teorētisko maksimumu. Protams, ja šis teorētiskais maksimums vai pat nedaudz lielāka strāva tiks dzīta cauri kabelim tikai īslaicīgi, nekas jau slikts nenotiks, jo kabelis paspēs atdzist līdz nākošajai izmantošanas reizei.
Taču pie ilgstošas šādas slodzes temperatūra būs ap 70 grādi. Kam mums šāds sildītājs ir vajadzīgs, kamdēļ maksāt par silšanas izraisītiem zudumiem, kamdēļ bojāt ne tikai kabeli, bet arī tam pievienotās iekārtas. Iekārtu izolācija un plasmasas detaļas šādā temperatūrā noveco daudz ātrāk.
Diemžēl nekādus linkus nevaru jums iedot.
Re: elektrība
Autors:
zihers
()
Datums: 31/08/2012 13:31
Vēl gan cienītiem k-giem gribētos piebilst par automātu termoatslēdzes strāvām, t.i. ~In x 1,25, ko nevajadzētu aizsamirst izvēloties aizsardzības automātus.