Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: plumberteam ()
Datums: 26/02/2010 09:45

Ja pretspiediens būs mazs, sistēmā varēs rasties gaiss?

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 26/02/2010 11:40

daudz ko auditorija jau pieminēja BET, ...
neaizmirsti arī pārliecināties vai to trobeli neceļ pats katls ar savu ekipējumu?

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: z ()
Datums: 26/02/2010 17:07

katlu pārbaudīt jau elementāri: aizveram ciet turpgaitas un atpakaļgaitas krānus pie izslēgta katla uz pāris stundām un pavērojam katla manometru, ja katlā spiediens krītas, tad vainojam katlu, ja nokrītas tikai pēc krānu atvēršanas, tad vainīga sistēma.
Vēl jau neatbildēts jautājums: vai izplešanās traukā vispār ir pietiekams pretspiediens?

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 27/02/2010 12:44

nejaucam darbības un to secību, jo katlu pārbaudīt var tikai pie atslēgta izplešanās trauka, bet izplešanās trauku tikai pie nomesta spiediena katla kontūrā.

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 27/02/2010 13:23

pavasaris! dažam nāk ar neprieku un sirdsdēstiem bet cerēsim uz to labāko, lai klientiem mazāk raižu un atplaukst smaids to gaidot.

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: ute ()
Datums: 27/02/2010 21:36

vai es, kā pilnīga "blondīne" katlu jautājumā, pati varu tos ventiļus uz pāris stundām aizdtaisīt un tad skatīties, vai tas manometrs stāv uz vietas vai ne? Šobrīd mani novērojumi ir,ka tas spiediens vairāk zūd dienas laikā, kad apkures temperatūra augstāka,nakts laikā, kad apkure noregulēta uz zemāku temperatūru, līdz ar to radiatori biežāk izslēdzas, ūdens zudums ir mazāks. Un, tak joprojām nespēju piefiksēt, kur un kas tur tek. Nu neparādās nekādi plankumi uz griestiem, sienām,ap un aiz radiatoriem :( Ja plīst, tad būtu plīsis tā lai jūt, nevis šitā,kad katru dienu jāpiestaigā uz to katlutelpu un jātecina ūdens sistēmā ;(
Pēc instrukcias man it kā ir skaidrs,kurš ir gāzes ventilis, to tad arī aizgriezt?
Santehniķis tiko bija, katla darbībā nekādus traucējumus nekonstatēja, jāsaka gan,ka katlu telpā pabija 5 minūtes un nekādus divstundīgos mērījumus neveica. Ieteica gaidīt kad parādīsies pazīmes, kurā vietā jalauž siena :(

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 27/02/2010 22:53

ir patiesība ka ilgu laiku nevajag, bet izskatās ka ienācis bija pavārs nevis santehniķis.

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: z ()
Datums: 28/02/2010 19:55

jususantehnikis.lv Wrote:
-------------------------------------------------------
> nejaucam darbības un to secību, jo katlu
> pārbaudīt var tikai pie atslēgta izplešanās
> trauka, bet izplešanās trauku tikai pie nomesta
> spiediena katla kontūrā.


Ar EUROSTAR manas pensionētās klientes pa telefonu tiek skaidrībā...Domāju ka no viņam būtu tur lielāka jēga, kā no tā pavāra...

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: ute ()
Datums: 01/03/2010 14:21

nu i ko ta man tagad darīt? MEklēt jaunu santehniķi? Jo joprojāmnekur nekas redzams tekoša ūdens formā nav :( Bet katlu tik papildinu katru dienu ar svaigu ūdeni ;(

Re: spiediena zudums centrālapkures katlā
Autors: jususantehnikis.lv ()
Datums: 01/03/2010 17:07

ja netiec skaidrībā tad rīkojies. vai tad neziņa nav garlaicīga un nomācoša?
varbūt viņam šitais uzdevums ir svešs.ja neko lāga neatrodi tad trinkšķini.
kontaktinformācija manā mājaslapā.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********    ******    **          *******  
 **   **   **     **  **    **   **    **   **     ** 
 **  **    **     **  **         **    **   **        
 *****     **     **  **   ****  **    **   ********  
 **  **    **     **  **    **   *********  **     ** 
 **   **   **     **  **    **         **   **     ** 
 **    **  ********    ******          **    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727